Panne aléatoire et récurrente chaudière Chaffoteaux Mira C Green
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22047
Question Forum Chauffage : Panne aléatoire et récurrente chaudière Chaffoteaux Mira C Green
Bonjour.
J’ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green. Depuis quelques temps elle se met en surchauffe zone 2 (plancher chauffant) de temps en temps.
C’est le thermostat réarmable sur le tuyau qui l’arrête.
Le paramètre 534 semble OK en fonction de la température de consigne.
Par contre le paramètre 223 est à 0. Est-ce normal ?
Le paramètre 521 est à 4 (ce qui me semble OK) mais le 421 est à 1 (pour les radiateurs de l’étage) ?
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi cette surchauffe est aléatoire (pas tous les jours).
Merci pour votre aide.
J’ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green. Depuis quelques temps elle se met en surchauffe zone 2 (plancher chauffant) de temps en temps.
C’est le thermostat réarmable sur le tuyau qui l’arrête.
Le paramètre 534 semble OK en fonction de la température de consigne.
Par contre le paramètre 223 est à 0. Est-ce normal ?
Le paramètre 521 est à 4 (ce qui me semble OK) mais le 421 est à 1 (pour les radiateurs de l’étage) ?
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi cette surchauffe est aléatoire (pas tous les jours).
Merci pour votre aide.
27 février 2022 à 16:07
Réponses 1 du forum chauffage
Panne aléatoire et récurrente chaudière Chaffoteaux Mira C Green
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque et modèle du module hydraulique chaleur douce ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit RDC ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit RDC dans votre logement ?
- Quelle est la courbe de chauffe du circuit Plancher (520,522, 525, 526) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit étage ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit étage dans votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la courbe du circuit radiateurs (420, 422, 425, 426) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque et modèle du module hydraulique chaleur douce ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit RDC ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit RDC dans votre logement ?
- Quelle est la courbe de chauffe du circuit Plancher (520,522, 525, 526) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit étage ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit étage dans votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la courbe du circuit radiateurs (420, 422, 425, 426) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2022 à 17:42