Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
17515
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonjour.
Ça fait quelques jours que ma soupape de sécurité chauffage crache, je suis penché sur le problème et en déduit que mon vase expansion était HS, après démontage effectivement, il était bien fichu.
Je le remplace, remet tout en fonctionnement, super content et là non, surprise ça continue à monter en pression.
Je fais un dernier test, en faisant tomber la pression qui était à 3 bars et après je ferme mon arrivée d'eau générale, j'attends un peu la pression ne monte plus et pour finir j'ouvre un robinet d'eau chaude et la pression s'effondre donc je soupçonne le corps de chauffe.
A votre avis est-ce bien ça ? Peut-on le réparer sur ces modèles ou le remplacer ?
Que feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ça fait quelques jours que ma soupape de sécurité chauffage crache, je suis penché sur le problème et en déduit que mon vase expansion était HS, après démontage effectivement, il était bien fichu.
Je le remplace, remet tout en fonctionnement, super content et là non, surprise ça continue à monter en pression.
Je fais un dernier test, en faisant tomber la pression qui était à 3 bars et après je ferme mon arrivée d'eau générale, j'attends un peu la pression ne monte plus et pour finir j'ouvre un robinet d'eau chaude et la pression s'effondre donc je soupçonne le corps de chauffe.
A votre avis est-ce bien ça ? Peut-on le réparer sur ces modèles ou le remplacer ?
Que feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
15 novembre 2015 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonsoir.
Vous avez certainement une chaudière à production d'ECS, dans ce que que vous décrivez, il y communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que votre ballon est HS, du coup, la pression du chauffage égale celle du réseau de distribution d'eau de l'habitation.
Je ne sais pas quel type de chaudière vous avez, mais il est à souhaiter que le ballon soit démontable, sinon, remplacement de l'ensemble, chaudière et ballon.
Cordialement.
Vous avez certainement une chaudière à production d'ECS, dans ce que que vous décrivez, il y communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que votre ballon est HS, du coup, la pression du chauffage égale celle du réseau de distribution d'eau de l'habitation.
Je ne sais pas quel type de chaudière vous avez, mais il est à souhaiter que le ballon soit démontable, sinon, remplacement de l'ensemble, chaudière et ballon.
Cordialement.
15 novembre 2015 à 17:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonsoir
C'est justement là où est ma question, je cherche à savoir si on peut changer le ballon ou s'il faut tout remplacer, je cherche des réponses si quelqu'un connait bien la marque Chauffage Français, c'est un modèle Soliane SA25 à ventouse.
Cordialement.
Merci d'avance pour vos réponses.
C'est justement là où est ma question, je cherche à savoir si on peut changer le ballon ou s'il faut tout remplacer, je cherche des réponses si quelqu'un connait bien la marque Chauffage Français, c'est un modèle Soliane SA25 à ventouse.
Cordialement.
Merci d'avance pour vos réponses.
15 novembre 2015 à 23:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonjour.
Si votre chaudière est en fonte, le ballon est démontable et si vous le trouvez encore, il peut être remplacé.
Si la chaudière est en acier, le ballon n'est pas forcément démontable, et il faut alors remplacer l'ensemble chaudière ballon.
Une autre solution possible, laisser en l'état en abandonnant la production d'ECS par la chaudière, et installer un ch-eau électrique à côté.
Tout cela demande analyse et réflexion. Cordialement.
Si votre chaudière est en fonte, le ballon est démontable et si vous le trouvez encore, il peut être remplacé.
Si la chaudière est en acier, le ballon n'est pas forcément démontable, et il faut alors remplacer l'ensemble chaudière ballon.
Une autre solution possible, laisser en l'état en abandonnant la production d'ECS par la chaudière, et installer un ch-eau électrique à côté.
Tout cela demande analyse et réflexion. Cordialement.
16 novembre 2015 à 08:41