Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17515
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonjour.
Ça fait quelques jours que ma soupape de sécurité chauffage crache, je suis penché sur le problème et en déduit que mon vase expansion était HS, après démontage effectivement, il était bien fichu.
Je le remplace, remet tout en fonctionnement, super content et là non, surprise ça continue à monter en pression.
Je fais un dernier test, en faisant tomber la pression qui était à 3 bars et après je ferme mon arrivée d'eau générale, j'attends un peu la pression ne monte plus et pour finir j'ouvre un robinet d'eau chaude et la pression s'effondre donc je soupçonne le corps de chauffe.
A votre avis est-ce bien ça ? Peut-on le réparer sur ces modèles ou le remplacer ?
Que feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ça fait quelques jours que ma soupape de sécurité chauffage crache, je suis penché sur le problème et en déduit que mon vase expansion était HS, après démontage effectivement, il était bien fichu.
Je le remplace, remet tout en fonctionnement, super content et là non, surprise ça continue à monter en pression.
Je fais un dernier test, en faisant tomber la pression qui était à 3 bars et après je ferme mon arrivée d'eau générale, j'attends un peu la pression ne monte plus et pour finir j'ouvre un robinet d'eau chaude et la pression s'effondre donc je soupçonne le corps de chauffe.
A votre avis est-ce bien ça ? Peut-on le réparer sur ces modèles ou le remplacer ?
Que feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
15 novembre 2015 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonsoir.
Vous avez certainement une chaudière à production d'ECS, dans ce que que vous décrivez, il y communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que votre ballon est HS, du coup, la pression du chauffage égale celle du réseau de distribution d'eau de l'habitation.
Je ne sais pas quel type de chaudière vous avez, mais il est à souhaiter que le ballon soit démontable, sinon, remplacement de l'ensemble, chaudière et ballon.
Cordialement.
Vous avez certainement une chaudière à production d'ECS, dans ce que que vous décrivez, il y communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que votre ballon est HS, du coup, la pression du chauffage égale celle du réseau de distribution d'eau de l'habitation.
Je ne sais pas quel type de chaudière vous avez, mais il est à souhaiter que le ballon soit démontable, sinon, remplacement de l'ensemble, chaudière et ballon.
Cordialement.
15 novembre 2015 à 17:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonsoir
C'est justement là où est ma question, je cherche à savoir si on peut changer le ballon ou s'il faut tout remplacer, je cherche des réponses si quelqu'un connait bien la marque Chauffage Français, c'est un modèle Soliane SA25 à ventouse.
Cordialement.
Merci d'avance pour vos réponses.
C'est justement là où est ma question, je cherche à savoir si on peut changer le ballon ou s'il faut tout remplacer, je cherche des réponses si quelqu'un connait bien la marque Chauffage Français, c'est un modèle Soliane SA25 à ventouse.
Cordialement.
Merci d'avance pour vos réponses.
15 novembre 2015 à 23:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul Chauffage Français Soliane SA25 monte en pression
Bonjour.
Si votre chaudière est en fonte, le ballon est démontable et si vous le trouvez encore, il peut être remplacé.
Si la chaudière est en acier, le ballon n'est pas forcément démontable, et il faut alors remplacer l'ensemble chaudière ballon.
Une autre solution possible, laisser en l'état en abandonnant la production d'ECS par la chaudière, et installer un ch-eau électrique à côté.
Tout cela demande analyse et réflexion. Cordialement.
Si votre chaudière est en fonte, le ballon est démontable et si vous le trouvez encore, il peut être remplacé.
Si la chaudière est en acier, le ballon n'est pas forcément démontable, et il faut alors remplacer l'ensemble chaudière ballon.
Une autre solution possible, laisser en l'état en abandonnant la production d'ECS par la chaudière, et installer un ch-eau électrique à côté.
Tout cela demande analyse et réflexion. Cordialement.
16 novembre 2015 à 08:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière fioul monte en pression quand je tire de l'eau chaude
- N°16502 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière fioul, chauffage et production eau chaude sanitaire avec priorité sur l'eau chaude. En mode chauffage aucun souci la pression est stable autour de 1.5 bar, par contre dès que je...
- 2. Baisse de pression chaudière Soliane SA25
- N°19123 : Bonsoir, J'ai une chaudière fuel de la marque Soliane SA25 et depuis hier j'ai une baisse de pression. Je n'arrive pas à trouver la vanne pour remettre de l'eau. Je vous remercie de bien vouloir m'aider SVP. Cordialement.
- 3. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 4. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 5. Baisse pression circuit chauffage chaudière à ventouse Soliane SFBV 25
- N°14763 : Bonjour, nous possédons une chaudière à ventouse Soliane SFBV 25 et nous avons un problème de pression en mode chauffage. En effet, nous ajoutons de l'eau dans le circuit quotidiennement et lorsque la chaudière tourne, la...
- 6. Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul
- N°19397 : Bonjour, J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul. Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°. Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation. Mon analyseur de...
- 7. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 8. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
- N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à...
- 9. Doc technique sur chaudière Chauffage Français Soliane fioul ventouse
- N°9748 : Bonjour, je viens de récupérer une chaudière Soliane "Chauffage Français" d'occasion et je n'ai pas la documentation technique pour le raccordement ventouse et de la plomberie. Y a-t-il quelqu'un qui l'aurait et pourrait...
- 10. chaudière fioul quelle pression mettre
- N°102 : Je vais mettre en route ma chaudière fioul. A quelle pression dois-je mettre le circuit d'eau ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite