Bonjour à tous.
Ma chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid.
J'ai changé le vase expansion mais elle continue à monter à 3,5 bars.
Quel peut être le problème ? Merci.
Ma chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid.
J'ai changé le vase expansion mais elle continue à monter à 3,5 bars.

Quel peut être le problème ? Merci.
18 novembre 2018 à 16:42
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid
Invité

Bonjour,
À priori c'est la vanne de remplissage qui ne ferme pas.
Meilleurs sentiments.
GC
À priori c'est la vanne de remplissage qui ne ferme pas.
Meilleurs sentiments.
GC
18 novembre 2018 à 22:24
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid
Bonsoir,
Si après remplacement du vase d'expansion et si vous êtes sûr que votre dispositif de remplissage est bien fermé, il faut vérifier que la pression ne monte pas à cause d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage au niveau de l'échangeur à plaques.
Pour ce faire, vous devez :
- Mettez la pression du réseau de chauffage à 1.5 Bars,
- Coupez l'alimentation de l'eau froide de votre chaudière (l'eau ne doit plus couler en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire),
- Attendez.
Si la pression remonte c'est que votre échangeur à plaques est à remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si après remplacement du vase d'expansion et si vous êtes sûr que votre dispositif de remplissage est bien fermé, il faut vérifier que la pression ne monte pas à cause d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage au niveau de l'échangeur à plaques.
Pour ce faire, vous devez :
- Mettez la pression du réseau de chauffage à 1.5 Bars,
- Coupez l'alimentation de l'eau froide de votre chaudière (l'eau ne doit plus couler en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire),
- Attendez.
Si la pression remonte c'est que votre échangeur à plaques est à remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2018 à 18:40
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Atlantic Idra 4024 monte en pression à froid
Bonsoir VETC ?
J'ai bien coupé l'alimentation d'eau froid de ma chaudière.
J'ai ouvert le robinet d'eau chaud.
Résultat j'ai un petit filet d'eau qui coule de goutte à goutte.
Et j'ai la pression qui descend de 1,5 à 1,4.
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai bien coupé l'alimentation d'eau froid de ma chaudière.
J'ai ouvert le robinet d'eau chaud.
Résultat j'ai un petit filet d'eau qui coule de goutte à goutte.
Et j'ai la pression qui descend de 1,5 à 1,4.
Merci de votre aide.
Cordialement.
20 novembre 2018 à 18:18