Question Forum Chauffage : PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW et circulateur
Bonjour.
J'ai remplacé ma vieille chaudière au fioul il y a 2 ans par une chaudière PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW.
Ma chaudière fioul était équipée d'un circulateur sur lequel je pouvais agir si besoin (détail important).
Cette année j'ai fait construire une extension de 80m² (1cuisine au rdc, 1 étage avec 2 chambres), ce qui augmente mon nombre de radiateur (+4, repiqués sur l'installation existante ; donc 1 seul circuit d'eau).
J'ai remis en route la PAC en début de semaine (les travaux viennent de se finir) et je me retrouve face à un problème de chauffe : les radiateurs situés dans la construction d'origine chauffent très bien, ceux situés dans l'extension sont en revanche problématique, pourtant on sent bien l'eau très chaude sur le tuyau d'arrivée de chaque radiateur.
Pour bien tester tout ça, tous les robinets, thermostatiques et autres sont ouverts au max, et j'ai purgé chaque radiateur.
A l'étage le radiateur le plus éloigné (16m50) est très chaud, normalement, quand celui d'à côté (14.5m) est moins chaud, et surtout chaud en haut et tiède en bas.
Au rdc, le radiateur le plus éloigné (22m) est vraiment tiède, alors que celui d'à côté (21m) est plus chaud mais pas correctement (et le tuyau d'arrivée est bien chaud dans tous les cas).
J'ai pensé que l'origine du problème était un souci d'équilibrage, tous les T de réglage étant ouverts au max, mais quand j'en ai parlé on m'a regardé avec de gros yeux en me demandant de quoi je causais ! et qu'il fallait simplement que j'augmente la vitesse du circulateur.
Mais je n'ai pas de circulateur, même en regardant la notice de la chaudière il n'y a pas une ligne qui parle de ça ! il y a une pompe qui sert au circuit d'eau mais je ne vois aucune façon de la régler, il faut enlever le dessus du groupe intérieur pour la voir à pression du circuit est de 1,5 bars, je peux éventuellement jouer sur ça. Mais c'est tout.
J'ai donc joué sur le T de réglage en prenant en compte simplement la distance de tous les radiateurs depuis la chaudière, en ouvrant au minimum le plus proche, et au maximum le plus loin, il y a du mieux, mais pas ce qui est vraiment attendu (un radiateur plus éloigné en théorie, est plus chaud qu'un plus proche !) les coudes à 90 qu'il y a un peu partout dans la nouvelle installation doivent jouer pour pas mal également.
Est-ce que mon approche est bonne ou j'ai tout faux ?
Merci de m'apporter vos lumières.
J'ai remplacé ma vieille chaudière au fioul il y a 2 ans par une chaudière PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW.
Ma chaudière fioul était équipée d'un circulateur sur lequel je pouvais agir si besoin (détail important).
Cette année j'ai fait construire une extension de 80m² (1cuisine au rdc, 1 étage avec 2 chambres), ce qui augmente mon nombre de radiateur (+4, repiqués sur l'installation existante ; donc 1 seul circuit d'eau).
J'ai remis en route la PAC en début de semaine (les travaux viennent de se finir) et je me retrouve face à un problème de chauffe : les radiateurs situés dans la construction d'origine chauffent très bien, ceux situés dans l'extension sont en revanche problématique, pourtant on sent bien l'eau très chaude sur le tuyau d'arrivée de chaque radiateur.
Pour bien tester tout ça, tous les robinets, thermostatiques et autres sont ouverts au max, et j'ai purgé chaque radiateur.
A l'étage le radiateur le plus éloigné (16m50) est très chaud, normalement, quand celui d'à côté (14.5m) est moins chaud, et surtout chaud en haut et tiède en bas.
Au rdc, le radiateur le plus éloigné (22m) est vraiment tiède, alors que celui d'à côté (21m) est plus chaud mais pas correctement (et le tuyau d'arrivée est bien chaud dans tous les cas).
J'ai pensé que l'origine du problème était un souci d'équilibrage, tous les T de réglage étant ouverts au max, mais quand j'en ai parlé on m'a regardé avec de gros yeux en me demandant de quoi je causais ! et qu'il fallait simplement que j'augmente la vitesse du circulateur.
Mais je n'ai pas de circulateur, même en regardant la notice de la chaudière il n'y a pas une ligne qui parle de ça ! il y a une pompe qui sert au circuit d'eau mais je ne vois aucune façon de la régler, il faut enlever le dessus du groupe intérieur pour la voir à pression du circuit est de 1,5 bars, je peux éventuellement jouer sur ça. Mais c'est tout.
J'ai donc joué sur le T de réglage en prenant en compte simplement la distance de tous les radiateurs depuis la chaudière, en ouvrant au minimum le plus proche, et au maximum le plus loin, il y a du mieux, mais pas ce qui est vraiment attendu (un radiateur plus éloigné en théorie, est plus chaud qu'un plus proche !) les coudes à 90 qu'il y a un peu partout dans la nouvelle installation doivent jouer pour pas mal également.
Est-ce que mon approche est bonne ou j'ai tout faux ?
Merci de m'apporter vos lumières.
02 décembre 2022 à 08:47
Réponse 1 du forum-chauffage
PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW et circulateur
Bonjour.
Votre début de démarche est bonne, il faut simplement affiner vos réglages pour les raisons suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques, extension du réseau ...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le compresseur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues, identiques (20°C) et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre début de démarche est bonne, il faut simplement affiner vos réglages pour les raisons suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques, extension du réseau ...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le compresseur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues, identiques (20°C) et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
02 décembre 2022 à 12:07
Réponse 2 du forum-chauffage
PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW et circulateur
Bonjour.
Merci de votre réponse.
J'ai fait cette méthode, en partant du plus proche, et en ouvrant petit a petit au jusqu'au plus éloigné, mais sans doute pas assez précisément ; Donc je pars du plus éloigné, le T ouvert au max, le robinet ouvert également ; je passe au suivant, je ferme d'un quart et ainsi de suite ; OK.
Et si je constate alors un déséquilibre sur une pièce ? je modifie le réglage de quel manière ? et sur quels radiateurs en plus de celui de la pièce ?
Parce que j'imagine qu'en modifier un, doit forcement modifier les autres ?
Je me fie à la température de la pièce et pas à la chaleur directe du radiateur ? parce que la cuisine de 35 m², ou il y a 2 radiateurs va forcement mettre plus de temps à chauffer, et c'est justement dans cette pièce entre autre qu'il y a une différence de température des radiateurs.
L'installation d'origine n'a jamais eu besoin d'être réglée comme ça, tous les T étaient ouverts au max, en revanche le circuit d'eau était plus "linéaire" (la maison était en longueur), les tuyaux passaient sur la longueur et les radiateurs étaient accrochés de part et d'autre sur une distance n'excédant pas 2 m.
___I___I___I___
Maintenant c'est plus comme ça :
___I___I___I__
I I
I I_
_I_ I_
Merci.
Merci de votre réponse.
J'ai fait cette méthode, en partant du plus proche, et en ouvrant petit a petit au jusqu'au plus éloigné, mais sans doute pas assez précisément ; Donc je pars du plus éloigné, le T ouvert au max, le robinet ouvert également ; je passe au suivant, je ferme d'un quart et ainsi de suite ; OK.
Et si je constate alors un déséquilibre sur une pièce ? je modifie le réglage de quel manière ? et sur quels radiateurs en plus de celui de la pièce ?
Parce que j'imagine qu'en modifier un, doit forcement modifier les autres ?
Je me fie à la température de la pièce et pas à la chaleur directe du radiateur ? parce que la cuisine de 35 m², ou il y a 2 radiateurs va forcement mettre plus de temps à chauffer, et c'est justement dans cette pièce entre autre qu'il y a une différence de température des radiateurs.
L'installation d'origine n'a jamais eu besoin d'être réglée comme ça, tous les T étaient ouverts au max, en revanche le circuit d'eau était plus "linéaire" (la maison était en longueur), les tuyaux passaient sur la longueur et les radiateurs étaient accrochés de part et d'autre sur une distance n'excédant pas 2 m.
___I___I___I___
Maintenant c'est plus comme ça :
___I___I___I__
I I
I I_
_I_ I_
Merci.
02 décembre 2022 à 13:36