Bonjour.
J'ai remplacé ma vieille chaudière au fioul il y a 2 ans par une chaudière PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW.
Ma chaudière fioul était équipée d'un circulateur sur lequel je pouvais agir si besoin (détail important).
Cette année j'ai fait construire une extension de 80m² (1cuisine au rdc, 1 étage avec 2 chambres), ce qui augmente mon nombre de radiateur (+4, repiqués sur l'installation existante ; donc 1 seul circuit d'eau).
J'ai remis en route la PAC en début de semaine (les travaux viennent de se finir) et je me retrouve face à un problème de chauffe : les radiateurs situés dans la construction d'origine chauffent très bien, ceux situés dans l'extension sont en revanche problématique, pourtant on sent bien l'eau très chaude sur le tuyau d'arrivée de chaque radiateur.
Pour bien tester tout ça, tous les robinets, thermostatiques et autres sont ouverts au max, et j'ai purgé chaque radiateur.
A l'étage le radiateur le plus éloigné (16m50) est très chaud, normalement, quand celui d'à côté (14.5m) est moins chaud, et surtout chaud en haut et tiède en bas.
Au rdc, le radiateur le plus éloigné (22m) est vraiment tiède, alors que celui d'à côté (21m) est plus chaud mais pas correctement (et le tuyau d'arrivée est bien chaud dans tous les cas).
J'ai pensé que l'origine du problème était un souci d'équilibrage, tous les T de réglage étant ouverts au max, mais quand j'en ai parlé on m'a regardé avec de gros yeux en me demandant de quoi je causais ! et qu'il fallait simplement que j'augmente la vitesse du circulateur.
Mais je n'ai pas de circulateur, même en regardant la notice de la chaudière il n'y a pas une ligne qui parle de ça ! il y a une pompe qui sert au circuit d'eau mais je ne vois aucune façon de la régler, il faut enlever le dessus du groupe intérieur pour la voir à pression du circuit est de 1,5 bars, je peux éventuellement jouer sur ça. Mais c'est tout.
J'ai donc joué sur le T de réglage en prenant en compte simplement la distance de tous les radiateurs depuis la chaudière, en ouvrant au minimum le plus proche, et au maximum le plus loin, il y a du mieux, mais pas ce qui est vraiment attendu (un radiateur plus éloigné en théorie, est plus chaud qu'un plus proche !) les coudes à 90 qu'il y a un peu partout dans la nouvelle installation doivent jouer pour pas mal également.
Est-ce que mon approche est bonne ou j'ai tout faux ?
Merci de m'apporter vos lumières.
J'ai remplacé ma vieille chaudière au fioul il y a 2 ans par une chaudière PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW.
Ma chaudière fioul était équipée d'un circulateur sur lequel je pouvais agir si besoin (détail important).
Cette année j'ai fait construire une extension de 80m² (1cuisine au rdc, 1 étage avec 2 chambres), ce qui augmente mon nombre de radiateur (+4, repiqués sur l'installation existante ; donc 1 seul circuit d'eau).
J'ai remis en route la PAC en début de semaine (les travaux viennent de se finir) et je me retrouve face à un problème de chauffe : les radiateurs situés dans la construction d'origine chauffent très bien, ceux situés dans l'extension sont en revanche problématique, pourtant on sent bien l'eau très chaude sur le tuyau d'arrivée de chaque radiateur.
Pour bien tester tout ça, tous les robinets, thermostatiques et autres sont ouverts au max, et j'ai purgé chaque radiateur.
A l'étage le radiateur le plus éloigné (16m50) est très chaud, normalement, quand celui d'à côté (14.5m) est moins chaud, et surtout chaud en haut et tiède en bas.
Au rdc, le radiateur le plus éloigné (22m) est vraiment tiède, alors que celui d'à côté (21m) est plus chaud mais pas correctement (et le tuyau d'arrivée est bien chaud dans tous les cas).
J'ai pensé que l'origine du problème était un souci d'équilibrage, tous les T de réglage étant ouverts au max, mais quand j'en ai parlé on m'a regardé avec de gros yeux en me demandant de quoi je causais ! et qu'il fallait simplement que j'augmente la vitesse du circulateur.
Mais je n'ai pas de circulateur, même en regardant la notice de la chaudière il n'y a pas une ligne qui parle de ça ! il y a une pompe qui sert au circuit d'eau mais je ne vois aucune façon de la régler, il faut enlever le dessus du groupe intérieur pour la voir à pression du circuit est de 1,5 bars, je peux éventuellement jouer sur ça. Mais c'est tout.
J'ai donc joué sur le T de réglage en prenant en compte simplement la distance de tous les radiateurs depuis la chaudière, en ouvrant au minimum le plus proche, et au maximum le plus loin, il y a du mieux, mais pas ce qui est vraiment attendu (un radiateur plus éloigné en théorie, est plus chaud qu'un plus proche !) les coudes à 90 qu'il y a un peu partout dans la nouvelle installation doivent jouer pour pas mal également.
Est-ce que mon approche est bonne ou j'ai tout faux ?
Merci de m'apporter vos lumières.
02 décembre 2022 à 08:47
Réponse 1 du forum-chauffage
PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW et circulateur
Bonjour.
Votre début de démarche est bonne, il faut simplement affiner vos réglages pour les raisons suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques, extension du réseau ...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le compresseur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues, identiques (20°C) et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre début de démarche est bonne, il faut simplement affiner vos réglages pour les raisons suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques, extension du réseau ...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le compresseur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues, identiques (20°C) et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
02 décembre 2022 à 12:07
Réponse 2 du forum-chauffage
PAC Daikin EKHBRD011ADV17 11.2 kW et circulateur
Bonjour.
Merci de votre réponse.
J'ai fait cette méthode, en partant du plus proche, et en ouvrant petit a petit au jusqu'au plus éloigné, mais sans doute pas assez précisément ; Donc je pars du plus éloigné, le T ouvert au max, le robinet ouvert également ; je passe au suivant, je ferme d'un quart et ainsi de suite ; OK.
Et si je constate alors un déséquilibre sur une pièce ? je modifie le réglage de quel manière ? et sur quels radiateurs en plus de celui de la pièce ?
Parce que j'imagine qu'en modifier un, doit forcement modifier les autres ?
Je me fie à la température de la pièce et pas à la chaleur directe du radiateur ? parce que la cuisine de 35 m², ou il y a 2 radiateurs va forcement mettre plus de temps à chauffer, et c'est justement dans cette pièce entre autre qu'il y a une différence de température des radiateurs.
L'installation d'origine n'a jamais eu besoin d'être réglée comme ça, tous les T étaient ouverts au max, en revanche le circuit d'eau était plus "linéaire" (la maison était en longueur), les tuyaux passaient sur la longueur et les radiateurs étaient accrochés de part et d'autre sur une distance n'excédant pas 2 m.
___I___I___I___
Maintenant c'est plus comme ça :
___I___I___I__
I I
I I_
_I_ I_
Merci.
Merci de votre réponse.
J'ai fait cette méthode, en partant du plus proche, et en ouvrant petit a petit au jusqu'au plus éloigné, mais sans doute pas assez précisément ; Donc je pars du plus éloigné, le T ouvert au max, le robinet ouvert également ; je passe au suivant, je ferme d'un quart et ainsi de suite ; OK.
Et si je constate alors un déséquilibre sur une pièce ? je modifie le réglage de quel manière ? et sur quels radiateurs en plus de celui de la pièce ?
Parce que j'imagine qu'en modifier un, doit forcement modifier les autres ?
Je me fie à la température de la pièce et pas à la chaleur directe du radiateur ? parce que la cuisine de 35 m², ou il y a 2 radiateurs va forcement mettre plus de temps à chauffer, et c'est justement dans cette pièce entre autre qu'il y a une différence de température des radiateurs.
L'installation d'origine n'a jamais eu besoin d'être réglée comme ça, tous les T étaient ouverts au max, en revanche le circuit d'eau était plus "linéaire" (la maison était en longueur), les tuyaux passaient sur la longueur et les radiateurs étaient accrochés de part et d'autre sur une distance n'excédant pas 2 m.
___I___I___I___
Maintenant c'est plus comme ça :
___I___I___I__
I I
I I_
_I_ I_
Merci.
02 décembre 2022 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 3. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
- N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
- 4. Problème fonctionnement pompe Daikin
- N°5250 : Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué...
- 5. Avis PAC Daikin Atherma 3 H HT 14 kW
- N°22805 : Bonjour toutes et tous. Première visite ici, merci de m'y accueillir, Ma question : Daikin Altherma 3 H HT R32 sur radiateur. Si vous avez cette pompe à chaleur, pouvez-vous me donner vos avis positifs et négatifs, votre...
- 6. PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
- N°22690 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe. Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en...
- 7. Perte de chaleur PAC Daikin air eau
- N°20899 : Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Daikin air eau accouplée avec un ballon d'eau chaude qui fonctionne avec. Le tout est installé depuis 1 an dans une pièce du sous-sol et il fait depuis entre 19 et 25 degrés dans...
- 8. PAC Daikin et sifflement
- N°7966 : Ma PAC Daikin Altherma installée il y a 2 mois par un professionnel, émet un sifflement permanent qui s'entend dans tout la maison. Le sifflement s'apparente à un acouphène plus ou moins fort selon que le circulateur est...
- 9. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 10. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite