Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22602
Question Forum Chauffage : Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
Bonjour.
Ce matin le code erreur U6-36 s'affiche sur l'interface de ma PAC Daikin Altherma H hybride.
Le message suivant s'affiche : "Anomalie de veille de la chaudière U6-36. Vérifier la chaudière- Voir le manuel" .
On est samedi matin, tous les chauffagistes sont fermés et il fait 14°dans la maison !
Quelqu'un aurait une idée pour réparer cette panne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Ce matin le code erreur U6-36 s'affiche sur l'interface de ma PAC Daikin Altherma H hybride.
Le message suivant s'affiche : "Anomalie de veille de la chaudière U6-36. Vérifier la chaudière- Voir le manuel" .
On est samedi matin, tous les chauffagistes sont fermés et il fait 14°dans la maison !
Quelqu'un aurait une idée pour réparer cette panne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
19 novembre 2022 à 14:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
Bonsoir.
Visiblement votre chaudière n'a pas pris le relais de votre PAC.
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre chaudière n'a pas pris le relais de votre PAC.
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
Merci beaucoup pour votre réponse Mario, c'est résolu.
Sur un autre forum, une personne m'a posté ceci :
J'ai déjà eu ce code erreur et il faut juste sortir l'unité intérieure de la veille en appuyant sur le bouton principal de la chaudière. On ne doit plus voir l'affichage de la pression.
Voilà, c'était seulement que la chaudière gaz (unité intérieure) était encore en veille tant que je n'avais pas appuyé sur le bouton Marche - à gauche en bas sur son tableau de commande.
Cela a l'air d'une évidence, mais comme la pression s'affichait, je croyais que la chaudière était allumée et qu'elle devait chauffer si le programme le lui demandait. Une erreur de néophyte.
Ce qui m'a troublée, c'est le message de panne sur l'interface.
Cela fonctionne et il fait bon maintenant.
Une très bonne soirée à vous.
Sur un autre forum, une personne m'a posté ceci :
J'ai déjà eu ce code erreur et il faut juste sortir l'unité intérieure de la veille en appuyant sur le bouton principal de la chaudière. On ne doit plus voir l'affichage de la pression.
Voilà, c'était seulement que la chaudière gaz (unité intérieure) était encore en veille tant que je n'avais pas appuyé sur le bouton Marche - à gauche en bas sur son tableau de commande.
Cela a l'air d'une évidence, mais comme la pression s'affichait, je croyais que la chaudière était allumée et qu'elle devait chauffer si le programme le lui demandait. Une erreur de néophyte.
Ce qui m'a troublée, c'est le message de panne sur l'interface.
Cela fonctionne et il fait bon maintenant.
Une très bonne soirée à vous.
21 novembre 2022 à 23:48