Bonjour.

Désolé si la question a déjà été posée, mais je recherche depuis un moment et je ne trouve pas de réponse.
J'ai récemment changé ma chaudière : j'avais une chaudière à gaz à condensation et je suis passé à une pompe à chaleur.

Sur mon ancien modèle, j'avais fait remplacer le thermostat existant par un thermostat Netatmo et tout fonctionnait très bien.
J'ai donc essayé de mettre mon thermostat Netatmo sur ma PAC Daikin Altherma 3 H W, mais une fois branché et que l'installation de la sonde du thermostat soit reconnue par l'application Netatmo, ça ne va pas plus loin.

Je vous joins des photos pour illustrer ce que je veux dire, ainsi qu'une photo qui montre comment est câblé le thermostat existant (en photo lui aussi pour la référence).
Quelqu'un a une idée ? D'avance, je vous remercie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
netatmo1netatmo2img 20230708 121844img 20230711 184942img 20230711 192918img 20230711 192941

31 juillet 2023 à 09:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Votre thermostat Netatmo qui fonctionnait avec votre chaudière n'est pas compatible avec votre PAC.
La régulation climatique de votre PAC fonctionne avec une sonde extérieure, il faut ensuite mettre en place sa sonde d'ambiance dans votre logement afin de pouvoir piloter votre nouvelle installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 19:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonjour.

Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse.
Je suis désolé de répondre si tardivement, mais je suis en vacances et je n'ai pas toujours accès à un réseau.
Je vous joins une photo.
Est-ce que c'est bien la sonde extérieure dont vous m'avez parlé ?
Pour ce qui est de la sonde d'ambiance, est-ce le thermostat d'ambiance EKRTRB dont j'ai mis la photo (on ne voit que le dos pour la référence, je suis désolé, je ne peux pas faire une autre photo, étant donné que je ne suis pas chez moi) ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.


PS : D'après vous, existe-t-il une solution pour pouvoir piloter ma PAC comme je pouvais le faire à distance ainsi que créer des plannings comme je pouvais le faire sur mon ancienne installation avec mon thermostat Netatmo ?

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat d'ambiance EKRTRB

22 août 2023 à 11:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Castor04
Membre inscrit
Castor04
2 messages
Bonjour.

Le relais du thermostat Netatmo est très sensible aux surintensités, je pense que le câblage est le bon, mais que votre relais ne ferme plus.
Vous devriez tester au ohmmètre entre le fil gris et noir la continuité du circuit en forçant une demande de chauffe.
S'il n'y a pas de continuité, c'est que le relais est mort.
20 décembre 2023 à 10:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonjour.

Merci Castor04.
Je vais faire le test prochainement.
Bonne fête de fin d'année.
20 décembre 2023 à 11:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Castor04
Membre inscrit
Castor04
2 messages
J'ai enfin résolu votre/notre problème.
Avez-vous pu tester votre relais Netatmo pour savoir s'il est toujours fonctionnel ?
09 janvier 2024 à 20:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonsoir.

Non, désolé je ne m'en suis pas encore occupé, j'avais trop de chose à faire ou de prévu dernièrement.
Je vais essayer de faire ça d'ici la fin de la semaine si j'ai un créneau qui se libère.
Je n'oublierai pas de poster un message pour dire si ça à marché.
09 janvier 2024 à 23:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonsoir.

J'ai enfin trouvé du temps pour faire les tests.
Le relais à l'air toujours fonctionnel mais il n'y a pas de "communication" entre le relais et le thermostat.
Quand j'appuie pour augmenter la température demandée, rien ne se passe.
Le relais trouvé bien le réseau wifi à l'installation mais il est injoignable depuis l'application....
Je ne sais pas de quoi ça peut venir.
Je pense qu'il doit y avoir une incompatibilité avec la chaudière.
Je vais essayer de continuer les recherches mais je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Merci quand même pour votre réponse.
Cordialement.
13 janvier 2024 à 23:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Chris7272
Membre inscrit
Chris7272
3 messages
Bonjour.

Le thermostat Netatmo est tout à fait compatible avec une Alterma 3.
Le branchement que vous avez fait est bon (contact du relais du Netatmo entre les bornes 30 et 35).
Il faut aussi déclarer à l'Alterma 3 qu'elle est sur thermostat externe.
Pour se faire, il faut mettre le mot de passe installateur (il est dans la doc), puis aller dans la zone de chauffage (le logo radiateur), puis aller dans "commande" et sélectionner " thermostat externe".
22 janvier 2025 à 19:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Merci Chris7272 pour votre réponse.

J'avais complétement laissé tomber mais je vais regarder ça, je ne suis jamais allé dans les paramètres.
Je posterais un message pour dire ce que ça à donné.
Encore merci.
22 janvier 2025 à 19:42
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Re bonsoir.

Je suis allé voir et malheureusement il se trouve que la chaudière est déjà sur thermostat externe.
Merci quand même d'avoir essayé de régler mon problème.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20250122 194844

22 janvier 2025 à 19:56
Réponse 11 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Chris7272
Membre inscrit
Chris7272
3 messages
Si la LED du récepteur du Netatmo ne s'allume pas lorsque la consigne est inférieure à la température affichée sur le Netatmo, cela signifie que le problème provient du Netatmo.

Pour information, vous pouvez vérifier l'état du thermostat dans : Informations → Actionneurs → Thermostat.
22 janvier 2025 à 21:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je vais essayer de trouver un peu de temps pour tout rebrancher et je regarderais ce que vous m'avez dit.
Merci pour votre temps.
23 janvier 2025 à 05:08
Réponse 13 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Chris7272
Membre inscrit
Chris7272
3 messages
Vérifier le bon fonctionnement du récepteur du Netatmo.
Branchez les fils marron et bleu (phase et neutre) sur une alimentation 230V et assurez-vous que le relais "clique" lorsque vous demandez le chauffage.
23 janvier 2025 à 22:37
Réponse 14 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

wylyn
Membre inscrit
wylyn
13 messages
Bonsoir,
D'accord, je vais essayer cela.
Merci beaucoup et bonne soirée.
23 janvier 2025 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 2. PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
    N°22690 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe. Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en...
  • 3. Panne thermostat radio PAC Daikin Altherma
    N°16498 : Bonjour, Équipement : P.A..C. Daikin Altherma. Le thermostat (radio) étant en panne, je pilote moi-même l'installation en modifiant la température de l'eau sur le tableau de l'unité intérieure. Cette façon de faire me...
  • 4. Brancher thermostat Altherma sur pompe à chaleur Daikin
    N°14438 : Bonjour. J'aimerai savoir comment brancher un thermostat Altherma sur une pompe à chaleur Daikin. Si vous pouviez me donner les explications cela m'aiderait. Merci.
  • 5. Conseils dimensionnement pompe à chaleur Daikin altherma
    N°11492 : Bonjour, Je vais installer une pompe à chaleur Daikin altherma haute température. Il y a 3 modèles : 11,14 et 16 kW. Cette pompe à chaleur doit remplacer la chaudière donc faire du chauffage et de l'eau chaude. Les pompes à...
  • 6. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 7. Panne U6-36 PAC Daikin Altherma H hybride
    N°22602 : Bonjour. Ce matin le code erreur U6-36 s'affiche sur l'interface de ma PAC Daikin Altherma H hybride. Le message suivant s'affiche : "Anomalie de veille de la chaudière U6-36. Vérifier la chaudière- Voir le manuel" . On...
  • 8. Erreur 7H-01 sur PAC Daikin Altherma 3
    N°21338 : Bonjour à tous, Eh bien me voilà sur ce forum car comme beaucoup d'imprudents, et sur les conseils insistants de mon constructeur, j'ai opté pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 H F basse...
  • 9. Perte de chaleur PAC Daikin air eau
    N°20899 : Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Daikin air eau accouplée avec un ballon d'eau chaude qui fonctionne avec. Le tout est installé depuis 1 an dans une pièce du sous-sol et il fait depuis entre 19 et 25 degrés dans...
  • 10. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
    N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite