Bonjour,
Je possède une chaudière avec production d'eau chaude.
Lorsque je passe en position "été" les radiateurs continuent de chauffer un peu.
Est-ce normal ? D'avance, merci.
Je possède une chaudière avec production d'eau chaude.
Lorsque je passe en position "été" les radiateurs continuent de chauffer un peu.
Est-ce normal ? D'avance, merci.
26 mars 2009 à 02:14
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème radiateurs en position été
Invité

Bonjour,
Il s'agit probablement d'un effet thermosiphon.
Voir si il y a des vannes coupe circuit de chauffage, sinon agir sur les robinets des radiateurs, mais ne pas oublier de faire la manuvre inverse lors de la remise en route du chauffage. Le circulateur pourrait ne pas apprécier.
Il s'agit probablement d'un effet thermosiphon.
Voir si il y a des vannes coupe circuit de chauffage, sinon agir sur les robinets des radiateurs, mais ne pas oublier de faire la manuvre inverse lors de la remise en route du chauffage. Le circulateur pourrait ne pas apprécier.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème radiateurs en position été
Invité

Bonjour, oui vous fonctionnez en thermosiphon, fermez une des vannes du circuit chauffage (n'oubliez pas de la rouvrir en hiver).
G. B.
G. B.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème radiateurs en position été
Invité

L'eau doit continuer de circuler par thermosiphon. Il faut monter une vanne de séparation.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème radiateurs en position été
Invité

Monter tout simplement un clapet anti retour sur votre retour de tuyauterie. B. M