Bonjour,
Je loue un appartement dans un immeuble qui date du début 1900.
Le propriétaire a installé en 1997 une chaudière gaz ventouse sur une cheminée existante.
Cette chaudière se trouve dans un placard de 2.50 m².
Il n'y a pas de VMC dans l'appartement.
Il existe juste une ventilation haute dans la fenêtre de la cuisine contiguë au local où se trouve la chaudière.
Pas de ventilation basse... Le propriétaire va changer cette fenêtre et d'après le menuisier, elle est prévue sans ventilation ?
Dans ce cas là précis, merci de m'informer quelles sont les obligations ?
Je loue un appartement dans un immeuble qui date du début 1900.
Le propriétaire a installé en 1997 une chaudière gaz ventouse sur une cheminée existante.
Cette chaudière se trouve dans un placard de 2.50 m².
Il n'y a pas de VMC dans l'appartement.
Il existe juste une ventilation haute dans la fenêtre de la cuisine contiguë au local où se trouve la chaudière.
Pas de ventilation basse... Le propriétaire va changer cette fenêtre et d'après le menuisier, elle est prévue sans ventilation ?
Dans ce cas là précis, merci de m'informer quelles sont les obligations ?
26 mars 2009 à 02:14
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Ventilations obligatoires chaudière gaz ventouse sans VMC
Invité

Bonjour, ATTENTION si votre chaudière est à ventouse elle ne doit absolument pas être raccordée sur une cheminée.
La personne qui l'a installée n'a pas dû faire de certificat de conformité.
Vous risquez pour votre vie, de plus vos ventilations ne sont pas conforme. Demandez à QUALIGAZ un contrôle de l'installation.
G. B.
La personne qui l'a installée n'a pas dû faire de certificat de conformité.
Vous risquez pour votre vie, de plus vos ventilations ne sont pas conforme. Demandez à QUALIGAZ un contrôle de l'installation.
G. B.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Ventilations obligatoires chaudière gaz ventouse sans VMC
Invité

Votre chaudière ventouse est correctement posée si dans un système de chemisage a été utilisé permettant ainsi l'amenée d'air ainsi que l'extraction des fumées ou si un double conduit a été posé.
D'autre part les ventilations ne sont pas obligatoires dans le cas de chaudière ventouse.
B. M
D'autre part les ventilations ne sont pas obligatoires dans le cas de chaudière ventouse.
B. M