Bonjour,
Je possède une chaudière Oertli GS140N sur laquelle est ajoutée un ballon OBD150.
Ma chaudière est en position été donc elle n'est pas censé chauffer mes radiateurs.
Quand il est nécessaire de reproduire de l'eau sanitaire, j'entends la chaudière démarrer. Le souci c'est que en produisant de l'eau sanitaire mais radiateurs chauffent.
En touchant les tuyaux, je me rends compte que l'eau chaude qui arrive dans les radiateurs vient des tuyaux "retour" du circuit de chauffage. Je précise que lors de la production d'eau chaude, seul le circulateur de l'eau chaude fonctionne.
Si j'ai bien compris le principe de ma chaudière, quand elle produit de l'eau sanitaire, elle chauffe un circuit fermé qui passe dans le ballon et c'est le circuit qui permet de chauffer l'eau du ballon.
Pouvez vous m'aider à comprendre pourquoi mes radiateurs chauffent en été ?
De plus j'ai l'impression que ma chaudière tourne très longtemps pour réchauffer de l'eau après une simple douche....
Je mets en pièce jointe le manuel de la chaudière et du ballon.
Merci.
Notice ballon d'eau chaude obd150.pdf
Notice chaudière Oertli GS140N
Je possède une chaudière Oertli GS140N sur laquelle est ajoutée un ballon OBD150.
Ma chaudière est en position été donc elle n'est pas censé chauffer mes radiateurs.
Quand il est nécessaire de reproduire de l'eau sanitaire, j'entends la chaudière démarrer. Le souci c'est que en produisant de l'eau sanitaire mais radiateurs chauffent.
En touchant les tuyaux, je me rends compte que l'eau chaude qui arrive dans les radiateurs vient des tuyaux "retour" du circuit de chauffage. Je précise que lors de la production d'eau chaude, seul le circulateur de l'eau chaude fonctionne.
Si j'ai bien compris le principe de ma chaudière, quand elle produit de l'eau sanitaire, elle chauffe un circuit fermé qui passe dans le ballon et c'est le circuit qui permet de chauffer l'eau du ballon.
Pouvez vous m'aider à comprendre pourquoi mes radiateurs chauffent en été ?
De plus j'ai l'impression que ma chaudière tourne très longtemps pour réchauffer de l'eau après une simple douche....
Je mets en pièce jointe le manuel de la chaudière et du ballon.
Merci.
Notice ballon d'eau chaude obd150.pdf
Notice chaudière Oertli GS140N
22 août 2018 à 13:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs chauffent en été
Bonjour,
Pour votre soucis de radiateurs qui chauffe par le retour, si votre circulateur du circuit de chauffage est bien arrêté et que seule la pompe de charge sanitaire tourne, vous devez vérifier :
- Que vous avez bien un clapet anti-thermosiphon sur votre circuit de chauffage,
- Que ce clapet est bien en position "automatique",
- Que ce clapet est monté dans le bon sens,
Vérifier également que le clapet anti-retour de votre ballon est bien lui aussi en position "automatique" (en position manuel le ballon risquerai d'être refroidis par le circuit de chauffage)
Pouvez-vous nous préciser le type de tableau qui équipe actuellement votre chaudière (X ou R).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre soucis de radiateurs qui chauffe par le retour, si votre circulateur du circuit de chauffage est bien arrêté et que seule la pompe de charge sanitaire tourne, vous devez vérifier :
- Que vous avez bien un clapet anti-thermosiphon sur votre circuit de chauffage,
- Que ce clapet est bien en position "automatique",
- Que ce clapet est monté dans le bon sens,
Vérifier également que le clapet anti-retour de votre ballon est bien lui aussi en position "automatique" (en position manuel le ballon risquerai d'être refroidis par le circuit de chauffage)
Pouvez-vous nous préciser le type de tableau qui équipe actuellement votre chaudière (X ou R).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs chauffent en été
Bonjour,
Merci pour cette première réponse.
Après analyse de la tuyauterie, je ne trouve pas de clapet anti retour juste avant le circulateur. Mon problème doit donc venir de là...
Comment puis-je vérifier la position du clapet anti retour du ballon ?
J'ai le tableau de régulation STD.
Merci.
Merci pour cette première réponse.
Après analyse de la tuyauterie, je ne trouve pas de clapet anti retour juste avant le circulateur. Mon problème doit donc venir de là...
Comment puis-je vérifier la position du clapet anti retour du ballon ?
J'ai le tableau de régulation STD.
Merci.
23 août 2018 à 17:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs chauffent en été
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre installation ne comporte pas de clapet anti-thermosiphon il vous faudra en mettre un : il en existe des versions plates qui peuvent vous éviter de faire des modifications de tuyauterie, pour ne pas avoir de décalage de hauteur vous pouvez en mettre un sur le départ et un sur le retour.
Pour vérifier la position du clapet, la procédure est expliquée dans la notice que vous nous avez transmis à la page 9.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre installation ne comporte pas de clapet anti-thermosiphon il vous faudra en mettre un : il en existe des versions plates qui peuvent vous éviter de faire des modifications de tuyauterie, pour ne pas avoir de décalage de hauteur vous pouvez en mettre un sur le départ et un sur le retour.
Pour vérifier la position du clapet, la procédure est expliquée dans la notice que vous nous avez transmis à la page 9.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 août 2018 à 19:31