Bonjour !
J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier.
Elle fait chauffage central et production d'eau chaude.
J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les radiateurs chauffent, même ceux du deuxième étage (la chaudière est au sous-sol).
Je pense que ça coïncide avec les moments où la chaudière réchauffe le ballon : le tuyau de RETOUR de l'eau des radiateurs est alors franchement chaud (au point que les tuyaux "claquent" régulièrement comme en période de chauffe) mais pas celui de départ vers les radiateurs.
Je suppose que c'est un défaut de l'installation mais j'aimerais en avoir une confirmation, pour savoir quelle attitude je dois avoir vis à vis de mon installateur.
Je vous remercie d'avance de votre/vos avis et conseils.
Christian
J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier.
Elle fait chauffage central et production d'eau chaude.
J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les radiateurs chauffent, même ceux du deuxième étage (la chaudière est au sous-sol).
Je pense que ça coïncide avec les moments où la chaudière réchauffe le ballon : le tuyau de RETOUR de l'eau des radiateurs est alors franchement chaud (au point que les tuyaux "claquent" régulièrement comme en période de chauffe) mais pas celui de départ vers les radiateurs.
Je suppose que c'est un défaut de l'installation mais j'aimerais en avoir une confirmation, pour savoir quelle attitude je dois avoir vis à vis de mon installateur.
Je vous remercie d'avance de votre/vos avis et conseils.
Christian
30 août 2016 à 11:09
Conseils dépannage chaudière réponse 1
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo, à ce jour 72 469 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Anciens radiateurs fonte. Photo Patrice Faro
Si vous êtes intéressé par la déco à l'ancienne pour votre chauffage, de plus en plus de sociétés restaurent et proposent à la vente d'anciens radiateurs en fonte, ces produits sont faits pour durer et de plus il en existe de magnifiques.
Galerie d'images anciens radiateurs en fonte
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo, à ce jour 72 469 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Anciens radiateurs fonte. Photo Patrice Faro
Si vous êtes intéressé par la déco à l'ancienne pour votre chauffage, de plus en plus de sociétés restaurent et proposent à la vente d'anciens radiateurs en fonte, ces produits sont faits pour durer et de plus il en existe de magnifiques.
Galerie d'images anciens radiateurs en fonte
30 août 2016 à 11:25
Conseils dépannage chaudière réponse 2
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour,
L'attitude que je vous conseille d'avoir face à l'installateur est celui de rechercher une solution, et non pas chercher des problèmes.
Techniquement :
- Votre chaudière est équipée d'une vanne d'inversion, et celle-ci peut être fuyarde, et de ce fait, laisse passer de la chaleur vers vos radiateurs lors de la production sanitaire.
- Cela peut aussi être le fonctionnement normal de la chaudière. En effet, je connais un constructeur qui, avec une chaudière murale avec vanne d'inversion, faisait circuler, une fois le rechauffage de son eau chaude, l'eau primaire sur le circuit chauffage.
Une mise à jour de son soft de la carte principale a permis de DIMINUER le problème.
- Si votre installation est équipée de 2 circulateurs, il vous manque, ou bien, vous ne possédez pas de clapet anti-thermo-siphon (clapet ATS).
Afin de pouvoir mieux vous répondre, il est toujours bon de nous donner plus de détails, âge de l'installation, modèle précis de la chaudière...
L'embouage de votre installation peut causer plusieurs soucis. L'installation a-t-elle été désembouée, et y a-t-il eu injection de produit inhibiteur ?
Cordialement.
L'attitude que je vous conseille d'avoir face à l'installateur est celui de rechercher une solution, et non pas chercher des problèmes.
Techniquement :
- Votre chaudière est équipée d'une vanne d'inversion, et celle-ci peut être fuyarde, et de ce fait, laisse passer de la chaleur vers vos radiateurs lors de la production sanitaire.
- Cela peut aussi être le fonctionnement normal de la chaudière. En effet, je connais un constructeur qui, avec une chaudière murale avec vanne d'inversion, faisait circuler, une fois le rechauffage de son eau chaude, l'eau primaire sur le circuit chauffage.
Une mise à jour de son soft de la carte principale a permis de DIMINUER le problème.
- Si votre installation est équipée de 2 circulateurs, il vous manque, ou bien, vous ne possédez pas de clapet anti-thermo-siphon (clapet ATS).
Afin de pouvoir mieux vous répondre, il est toujours bon de nous donner plus de détails, âge de l'installation, modèle précis de la chaudière...
L'embouage de votre installation peut causer plusieurs soucis. L'installation a-t-elle été désembouée, et y a-t-il eu injection de produit inhibiteur ?
Cordialement.
30 août 2016 à 12:36
Conseils dépannage chaudière réponse 3
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour et merci de votre réponse (que je n'espérais pas si tôt).
Je suis absolument d'accord sur la nécessité de chercher une solution par le dialogue. Je me demandais simplement si vous pensiez qu'il était légitime que je doive payer pour une éventuelle modification de l'installation ou si, au contraire, je ne devrais pas payer parce cela aurait dû être fait au moment de la pose de la chaudière.
Concernant l'installation. C'est une chaudière au sol De Dietrich ELITECH 1306 installée en septembre de l'année dernière.
La production d'eau chaude est posée à gauche de la chaudière. A la sortie de la chaudière, il y a une bifurcation : un tuyau part vers les radiateurs et porte un accélérateur, l'autre part vers le ballon et porte aussi un accélérateur.
Le tuyau en sortie du ballon rejoint le retour des radiateurs et ça retourne dans la chaudière. Mais j'ai l'impression que l'eau revient du ballon avec assez de force pour prendre le retour des radiateurs à contre-sens et va ainsi chauffer les radiateurs.
Je le pense parce que :
1) ça se produit après les douches
2) le tuyau de retour des radiateurs est alors franchement chaud alors que le tuyau départ vers les radiateurs est à peine tiède.
Il n'y a eu ni désembouage ni injection de produit inhibiteur, que ce soit à l'installation de la chaudière ou dans les 12 années qui ont précédé ; par contre, tout a été vidé au moment du remplacement de la chaudière.
Je joins une photo de l'installation. Elle n'est pas tout à fait à jour parce que l'installateur a intercalé un vase d'expansion sur l'arrivée d'ECS au ballon, étant donné que j'avais des fuites à chaque fois que l'ECS était chauffée mais c'est la seule modif par rapport à ce que montre la photo.
Si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit d'autre, je serai ravi de vous répondre et je vous remercie d'ores et déjà de votre temps et de vos conseils...
Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis absolument d'accord sur la nécessité de chercher une solution par le dialogue. Je me demandais simplement si vous pensiez qu'il était légitime que je doive payer pour une éventuelle modification de l'installation ou si, au contraire, je ne devrais pas payer parce cela aurait dû être fait au moment de la pose de la chaudière.
Concernant l'installation. C'est une chaudière au sol De Dietrich ELITECH 1306 installée en septembre de l'année dernière.
La production d'eau chaude est posée à gauche de la chaudière. A la sortie de la chaudière, il y a une bifurcation : un tuyau part vers les radiateurs et porte un accélérateur, l'autre part vers le ballon et porte aussi un accélérateur.
Le tuyau en sortie du ballon rejoint le retour des radiateurs et ça retourne dans la chaudière. Mais j'ai l'impression que l'eau revient du ballon avec assez de force pour prendre le retour des radiateurs à contre-sens et va ainsi chauffer les radiateurs.
Je le pense parce que :
1) ça se produit après les douches
2) le tuyau de retour des radiateurs est alors franchement chaud alors que le tuyau départ vers les radiateurs est à peine tiède.
Il n'y a eu ni désembouage ni injection de produit inhibiteur, que ce soit à l'installation de la chaudière ou dans les 12 années qui ont précédé ; par contre, tout a été vidé au moment du remplacement de la chaudière.
Je joins une photo de l'installation. Elle n'est pas tout à fait à jour parce que l'installateur a intercalé un vase d'expansion sur l'arrivée d'ECS au ballon, étant donné que j'avais des fuites à chaque fois que l'ECS était chauffée mais c'est la seule modif par rapport à ce que montre la photo.
Si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit d'autre, je serai ravi de vous répondre et je vous remercie d'ores et déjà de votre temps et de vos conseils...
Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2016 à 13:49
Conseils dépannage chaudière réponse 4
Invité

Radiateurs chauffent en position été
Invité

Bonjour,
Je pense personnellement qu'il n'y a strictement aucune modification à faire...
Mais vous êtes tout à fait libre de votre choix.
Meilleurs sentiments.
GC
Je pense personnellement qu'il n'y a strictement aucune modification à faire...
Mais vous êtes tout à fait libre de votre choix.

Meilleurs sentiments.
GC
30 août 2016 à 18:26
Conseils dépannage chaudière réponse 5
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour GC !
Et merci de votre réponse. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse et il faut que je vous pose une autre question, pour être sûr que j'ai bien compris ce qui motive votre opinion.
L'eau chauffée par la chaudière, au lieu d'aller seulement dans le ballon, part aussi dans les radiateurs.
Pensez-vous que ça n'a qu'une influence négligeable sur ma facture de gaz ?
Si c'est le cas, ça ne vaut effectivement pas le coup d'intervenir.
Mais j'aimerais en être sûr.
Ma maison a 3 niveaux, ça représente pas mal de radiateurs et, me semblait-il, pas mal d'énergie perdue.
Bonne journée à vous,
Christian
Et merci de votre réponse. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse et il faut que je vous pose une autre question, pour être sûr que j'ai bien compris ce qui motive votre opinion.
L'eau chauffée par la chaudière, au lieu d'aller seulement dans le ballon, part aussi dans les radiateurs.
Pensez-vous que ça n'a qu'une influence négligeable sur ma facture de gaz ?
Si c'est le cas, ça ne vaut effectivement pas le coup d'intervenir.
Mais j'aimerais en être sûr.
Ma maison a 3 niveaux, ça représente pas mal de radiateurs et, me semblait-il, pas mal d'énergie perdue.
Bonne journée à vous,
Christian
31 août 2016 à 12:49
Conseils dépannage chaudière réponse 6
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour,
Je ne vois pas le clapet anti retour sur le chauffage.
Si vous êtes certains que le circulateur chauffage ne se met pas en route :
- Soit c'est du au manque de ce clapet.
- Soit votre clapet laisse passer.
Si vous avez des vannes de barrages sur votre chauffage, fermez-les en été, sans oublier de les ouvrir en hiver.
L'installateur a plutôt l'air d'avoir fait du bon boulot.
Très peu dans la profession passent du temps à cintrer les tubes pour les couder.
La plupart des installations sont faites avec des coudes du marché.
En voyant un travail comme ça, vous êtes tombé sur quelqu'un de plutôt bien.
Juste pour le plaisir de critiquer :
Il n'y a pas de disconnecteur sur votre remplissage (comme chez la plupart des installations), mais 2 vannes 1/4 de tour en série.
Comme chez moi d'ailleurs... hihihihi
Je ne mets jamais de réducteur de pression sur l'alimentation eau froide du ballon.
J'en mets dans la majorité des cas, sur l'alimentation générale (autre sujet de conversation).
Il y a forcément sur-consommation de gaz, vu que de l’énergie est utilisée sans en avoir besoin.
Je ne pourrais par contre pas la déterminer.
Je ne vois pas le clapet anti retour sur le chauffage.
Si vous êtes certains que le circulateur chauffage ne se met pas en route :
- Soit c'est du au manque de ce clapet.
- Soit votre clapet laisse passer.
Si vous avez des vannes de barrages sur votre chauffage, fermez-les en été, sans oublier de les ouvrir en hiver.
L'installateur a plutôt l'air d'avoir fait du bon boulot.
Très peu dans la profession passent du temps à cintrer les tubes pour les couder.
La plupart des installations sont faites avec des coudes du marché.
En voyant un travail comme ça, vous êtes tombé sur quelqu'un de plutôt bien.
Juste pour le plaisir de critiquer :
Il n'y a pas de disconnecteur sur votre remplissage (comme chez la plupart des installations), mais 2 vannes 1/4 de tour en série.
Comme chez moi d'ailleurs... hihihihi
Je ne mets jamais de réducteur de pression sur l'alimentation eau froide du ballon.
J'en mets dans la majorité des cas, sur l'alimentation générale (autre sujet de conversation).
Il y a forcément sur-consommation de gaz, vu que de l’énergie est utilisée sans en avoir besoin.
Je ne pourrais par contre pas la déterminer.
31 août 2016 à 18:07
Conseils dépannage chaudière réponse 7
Invité

Radiateurs chauffent en position été
Invité

Bonjour,
Je motive mon opinion (qui n'engage que moi) :
Je n'ai jamais vu de chaudières qui s'occupent en même temps de l'eau sanitaire et du chauffage et qui ne laissent pas passer de l'eau chaude vers le circuit chauffage. (Il est évident que je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu).
Il y a même des chaudières dont le circulateur chauffage se met en route au ralenti quand l'eau sanitaire est en chauffe, et c'est prévu comme ça par le constructeur !
Je pense donc que votre installation mérite peut-être quelques réglages, mais si votre installateur vous dit "tout est normal", je ne vois aucune raison de mettre sa parole en doute.
Meilleurs sentiments.
GC
Je motive mon opinion (qui n'engage que moi) :
Je n'ai jamais vu de chaudières qui s'occupent en même temps de l'eau sanitaire et du chauffage et qui ne laissent pas passer de l'eau chaude vers le circuit chauffage. (Il est évident que je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu).
Il y a même des chaudières dont le circulateur chauffage se met en route au ralenti quand l'eau sanitaire est en chauffe, et c'est prévu comme ça par le constructeur !
Je pense donc que votre installation mérite peut-être quelques réglages, mais si votre installateur vous dit "tout est normal", je ne vois aucune raison de mettre sa parole en doute.
Meilleurs sentiments.
GC
31 août 2016 à 18:37
Conseils dépannage chaudière réponse 8
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour Koasan,
Merci de cette nouvelle réponse.
Il n'y a effectivement pas de clapet et je suis sûr que le circulateur du chauffage ne se met pas en route, seulement celui du ballon.
Il n'y a pas non plus de robinets pour isoler le circuit de chauffage des radiateurs.
Avez-vous une préférence entre la solution "clapet" et la solution "robinets" ?
Par exemple, je crois avoir lu un jour qu'il arrive aux accélérateurs de se mettre en route de temps en temps pour ne pas glacer (je ne suis plus sûr du terme).
Est-ce une raison pour ne pas choisir la solution des robinets, qui empêcheraient alors l'eau de circuler ?
Christian
Merci de cette nouvelle réponse.
Il n'y a effectivement pas de clapet et je suis sûr que le circulateur du chauffage ne se met pas en route, seulement celui du ballon.
Il n'y a pas non plus de robinets pour isoler le circuit de chauffage des radiateurs.
Avez-vous une préférence entre la solution "clapet" et la solution "robinets" ?
Par exemple, je crois avoir lu un jour qu'il arrive aux accélérateurs de se mettre en route de temps en temps pour ne pas glacer (je ne suis plus sûr du terme).
Est-ce une raison pour ne pas choisir la solution des robinets, qui empêcheraient alors l'eau de circuler ?
Christian
31 août 2016 à 18:41
Conseils dépannage chaudière réponse 9
Radiateurs chauffent en position été
Pour répondre à l'invité GC, il y a 3 types priorité sanitaire :
- Priorité TOTALE : On dirige toute la puissance sur le sanitaire.
- Priorité RELATIVE : On fait du chauffage et du sanitaire en modulant la puissance, ou quand un minimum de confort est atteint en sanitaire (en fonction des fabricants).
- Aucune priorité : On fait du chauffage et du sanitaire en même temps (à n'utiliser que dans de rares cas).
Pour que les circulateurs puissent moduler, il faut déjà que le circulateur soit modulant, en plus d'une chaudière qui puisse gérer la modulation en fonction des demandes. Les circulateurs modulants qu'on met en rénovation adapte leur puissance selon 2 critères, débit constant ou variable selon la HMT (Hauteur Manométrique Totale).
Christian,
Si c'était pour moi, je mettrais les 2 en même temps.
De toute façon, pour mettre l'un ou l'autre, il faudra vidanger l'installation.
Le prix ne devrait pas changer de beaucoup.
Le confort avec le clapet, c'est que, vous ne vous occupez plus de rien.
Quand le circulateur se met en route, il s'ouvre grâce au flux d'eau.
Les robinets, il faut obligatoirement les ouvrir et les fermer manuellement. Si vous oubliez, le circulateur va tourner en forçant sur une vanne fermée, et vous risquez de le griller.
Le terme qu'on utilise pour les circulateurs, c'est "gripper".
C'est comme pour le démarreur d'une voiture qui colle.
On le dégrippe, ou décolle, en dévissant la grosse vis de face qui sert de cache.
Ensuite, on met un autre tournevis plus fin, et on fait tourner le rotor.
Le clapet évite que le flux d'eau primaire, généré par le circulateur sanitaire puisse pousser sur le retour chauffage.
J'aurais du mal à l'expliquer par écrit.
- Priorité TOTALE : On dirige toute la puissance sur le sanitaire.
- Priorité RELATIVE : On fait du chauffage et du sanitaire en modulant la puissance, ou quand un minimum de confort est atteint en sanitaire (en fonction des fabricants).
- Aucune priorité : On fait du chauffage et du sanitaire en même temps (à n'utiliser que dans de rares cas).
Pour que les circulateurs puissent moduler, il faut déjà que le circulateur soit modulant, en plus d'une chaudière qui puisse gérer la modulation en fonction des demandes. Les circulateurs modulants qu'on met en rénovation adapte leur puissance selon 2 critères, débit constant ou variable selon la HMT (Hauteur Manométrique Totale).
Christian,
Si c'était pour moi, je mettrais les 2 en même temps.
De toute façon, pour mettre l'un ou l'autre, il faudra vidanger l'installation.
Le prix ne devrait pas changer de beaucoup.
Le confort avec le clapet, c'est que, vous ne vous occupez plus de rien.
Quand le circulateur se met en route, il s'ouvre grâce au flux d'eau.
Les robinets, il faut obligatoirement les ouvrir et les fermer manuellement. Si vous oubliez, le circulateur va tourner en forçant sur une vanne fermée, et vous risquez de le griller.
Le terme qu'on utilise pour les circulateurs, c'est "gripper".
C'est comme pour le démarreur d'une voiture qui colle.
On le dégrippe, ou décolle, en dévissant la grosse vis de face qui sert de cache.
Ensuite, on met un autre tournevis plus fin, et on fait tourner le rotor.
Le clapet évite que le flux d'eau primaire, généré par le circulateur sanitaire puisse pousser sur le retour chauffage.
J'aurais du mal à l'expliquer par écrit.
31 août 2016 à 23:59
Conseils dépannage chaudière réponse 10
Radiateurs chauffent en position été
Bonjour à Koasan et GC.
Je ne sais pas ce qui se passe de particulier sur ce forum mais c'est toujours un plaisir d'y poser une question : les gens y répondent posément, courtoisement et je regrette presque de ne pas avoir plus souvent des problèmes de chauffage.
Je vais maintenant recontacter mon installateur et je vous remercie chaleureusement de votre patience à tous les deux.
Je vous souhaite une très bonne journée,
Christian
Je ne sais pas ce qui se passe de particulier sur ce forum mais c'est toujours un plaisir d'y poser une question : les gens y répondent posément, courtoisement et je regrette presque de ne pas avoir plus souvent des problèmes de chauffage.
Je vais maintenant recontacter mon installateur et je vous remercie chaleureusement de votre patience à tous les deux.
Je vous souhaite une très bonne journée,
Christian
01 septembre 2016 à 09:45
Conseils dépannage chaudière réponse 11
Radiateurs chauffent en position été
Merci à vous pour ce message sympathique.
N'oubliez pas de nous faire un retour...
Bonne journée.
N'oubliez pas de nous faire un retour...

Bonne journée.
01 septembre 2016 à 14:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière à gaz Ondiane en position été radiateurs chauffent
- N°3008 : Bonjour, je possède d'une chaudière à gaz Chauffage Français de marque Ondiane. Cette chaudière dispose d'un thermostat d'ambiance dans le salon que j'ai mis au mini (8°C). J'ai positionné la température de l'eau de...
- 2. Radiateurs chauffent en été
- N°19512 : Bonjour, Je possède une chaudière Oertli GS140N sur laquelle est ajoutée un ballon OBD150. Ma chaudière est en position été donc elle n'est pas censé chauffer mes radiateurs. Quand il est nécessaire de reproduire de...
- 3. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 4. Chaudière Oertli radiateurs chauffent pas eau chaude
- N°2927 : J'ai acheté une chaudière Oertli au mois octobre, je ne suis pas passé par un installateur, je l'ai monté moi-même. Depuis octobre j'avais du chauffage mais plus d'eau chaude. D'après des renseignements, la panne "plus d'eau...
- 5. Chauffage malgré position été chaudière à gaz Ferroli
- N°3684 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière à gaz Ferroli modèle SGKE. Dès la première utilisation, en position été et donc seulement eau chaude, mes radiateurs ouverts chauffent quand même (un petit peu). L'installateur me...
- 6. Chaudière fonctionne radiateurs chauffent mal
- N°2419 : Bonjour, les radiateurs de mon appartement chauffent très mal, les tuyaux de départ et d'arrivée sont tièdes et les radiateurs ne diffusent pas la chaleur. J'ai une chaudière murale 23 kW vérifiée par mon plombier, le...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Problème radiateurs en position été
- N°8607 : Bonjour, Je possède une chaudière avec production d'eau chaude. Lorsque je passe en position "été" les radiateurs continuent de chauffer un peu. Est-ce normal ? D'avance, merci.
- 9. radiateurs chauffent pas chaudière fuel
- N°159 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté une maison depuis un peu plus d'un an, et j'ai un problème avec mon chauffage. J'ai un chauffage qui marche avec du fuel. J'avais un premier problème qui a été résolu, car ma chaudière se...
- 10. Radiateurs chauds en position été
- N°9416 : Bonjour, sur une chaudière Elm Leblanc électronique à ventouse, j'ai les radiateurs qui chauffent malgré la position du sélecteur en position été, je pense que cela vient de la vanne, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite