Bonjour.
Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans).
Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est arrêté.
Depuis la chaudière ne fonctionne plus en mode auto mais fonctionne parfaitement en manuel.
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir ?
Merci pour votre aide.
Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans).
Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est arrêté.
Depuis la chaudière ne fonctionne plus en mode auto mais fonctionne parfaitement en manuel.
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir ?
Merci pour votre aide.
31 janvier 2022 à 19:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'un régulation climatique type RIF.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'un régulation climatique type RIF.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2022 à 16:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive.
Ma chaudière est de marque :
Frisquet Hydroconfort à ventouse
80/450
N série : 03191543390170
Année : 2003
Puissance : 23kW
Chauffage : plancher chauffant uniquement. De marque Rehau avec BAO
Pas de robinet thermostatique.
Équipée d’une régulation RIF 5000 avec sonde extérieure.
L’unité centrale est disposée dans le couloir au milieu de la maison.
Région Midi Pyrénées (Toulouse).
Elle fonctionne donc parfaitement en mode manuel. Quand je bascule en mode auto, elle fonctionne quelques minutes puis le chauffage se coupe. Le voyant AUTO est allumé et ne clignote pas, la pression d’eau est bonne, le voyant d’eau chaude sanitaire est sur ECO et le voyant chauffage est éteint.
Si vous pouvez m’aider à déceler le problème.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé pour ma réponse tardive.
Ma chaudière est de marque :
Frisquet Hydroconfort à ventouse
80/450
N série : 03191543390170
Année : 2003
Puissance : 23kW
Chauffage : plancher chauffant uniquement. De marque Rehau avec BAO
Pas de robinet thermostatique.
Équipée d’une régulation RIF 5000 avec sonde extérieure.
L’unité centrale est disposée dans le couloir au milieu de la maison.
Région Midi Pyrénées (Toulouse).
Elle fonctionne donc parfaitement en mode manuel. Quand je bascule en mode auto, elle fonctionne quelques minutes puis le chauffage se coupe. Le voyant AUTO est allumé et ne clignote pas, la pression d’eau est bonne, le voyant d’eau chaude sanitaire est sur ECO et le voyant chauffage est éteint.
Si vous pouvez m’aider à déceler le problème.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2022 à 19:26
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Bonjour,
Comme vous avez uniquement un circuit de plancher chauffant, vous pouvez mettre de côté la chaudière.
Il faut chercher du côté de la régulation (paramètres, sondes, programmations) et des composants qu'elle pilote (pompe, vanne mélangeuse, aquastat de sécurité)
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous avez uniquement un circuit de plancher chauffant, vous pouvez mettre de côté la chaudière.
Il faut chercher du côté de la régulation (paramètres, sondes, programmations) et des composants qu'elle pilote (pompe, vanne mélangeuse, aquastat de sécurité)
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2022 à 11:21
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Merci c’est rassurant si la chaudière n’est pas en cause...
Je vais regarder côté régulation.
Pour autant l’arrêt de la chaudière en mode auto est consécutif à un bruit très important (comme un coup de fusil).
J’ai cherché partout un composant de la chaudière qui aurait pu exploser, une fuite d’eau ou autre… Je n’ai rien trouvé.
Vous avez une idée d’où pourrait provenir ce bruit important ? Car l’origine de la panne se situe là.
Merci.
Je vais regarder côté régulation.
Pour autant l’arrêt de la chaudière en mode auto est consécutif à un bruit très important (comme un coup de fusil).
J’ai cherché partout un composant de la chaudière qui aurait pu exploser, une fuite d’eau ou autre… Je n’ai rien trouvé.
Vous avez une idée d’où pourrait provenir ce bruit important ? Car l’origine de la panne se situe là.
Merci.
06 février 2022 à 15:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Bonjour,
Pour votre problème de chauffage (plancher chauffant) il est normal que ce dernier ne fonctionne pas puisqu'il est en mode "Hors Gel", sur l'écran de votre sonde d'ambiance la flèche au dessus 4ème bouton bleu indique ce choix. pour solutionner votre problème vous devez :
- Vérifiez que votre régulation RIF est bien en mode "Auto" (ou symbole horloge),
- Vérifiez que votre sonde d'ambiance passe bien en mode "Auto" elle aussi,
Pour le bruit, avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25, G31...) ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour votre problème de chauffage (plancher chauffant) il est normal que ce dernier ne fonctionne pas puisqu'il est en mode "Hors Gel", sur l'écran de votre sonde d'ambiance la flèche au dessus 4ème bouton bleu indique ce choix. pour solutionner votre problème vous devez :
- Vérifiez que votre régulation RIF est bien en mode "Auto" (ou symbole horloge),
- Vérifiez que votre sonde d'ambiance passe bien en mode "Auto" elle aussi,
Pour le bruit, avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25, G31...) ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 février 2022 à 10:27
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
Bonjour Mario,
Merci pour votre aide, elle était effectivement en mode "hors gel".
J’ai trouvé une pièce (noire, scotch bleu sur la photo) qui semble être une chambre de compression, elle s’était ouverte et donc déconnectée du pressostat. Je l’ai réparé et reconnecté, et la chaudière semble fonctionner normalement en mode Auto à présent.
Question : ce bruit très important, peut-il être en lien avec le fait que le pressostat était débranché et ne fonctionnait plus ?
Quel est le rôle de ce pressostat ?
Sinon le gaz est le G20…. Gaz de ville.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide, elle était effectivement en mode "hors gel".
J’ai trouvé une pièce (noire, scotch bleu sur la photo) qui semble être une chambre de compression, elle s’était ouverte et donc déconnectée du pressostat. Je l’ai réparé et reconnecté, et la chaudière semble fonctionner normalement en mode Auto à présent.
Question : ce bruit très important, peut-il être en lien avec le fait que le pressostat était débranché et ne fonctionnait plus ?
Quel est le rôle de ce pressostat ?
Sinon le gaz est le G20…. Gaz de ville.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2022 à 19:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
- N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
- 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 3. Panne chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450
- N°22549 : Bonjour. Depuis ce matin ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 ne démarre plus. Pas de ventilation ni de circulateur en fonctionnement, pas de voyant défaut. J'ai défait le capot, le circulateur est chaud, donc je me...
- 4. Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
- N°22007 : Bonjour, 15 jours en panne sans solution, malgré la visite d'un chauffagiste..... Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 1998 avec une RIF 2000 associée. Elle fonctionne parfaitement bien en sanitaire,...
- 5. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête
- N°23494 : Bonjour. Ma chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête continuellement toutes les 10/15 secondes quand le chauffage est en demande de chauffe, et ce, jusqu'à ce que la température de départ soit atteinte...
- 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 7. Pression basse chaudière Frisquet hydroconfort 80/450
- N°22752 : Bonjour, Nous avons emménagé il y a quelques mois dans une maison équipée d'une vieille chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 du début des années 2000. Je viens de m'apercevoir que le nanomètre indique une pression...
- 8. Thermostat d'ambiance chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450
- N°23418 : Bonsoir. Ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est contrôlée par la RIF 5000 pour un plancher chauffant. Actuellement, le chauffage n'est pas utilisé. La température de la maison se situe à 19,5°, mais la...
- 9. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 10. Arrêt à distance chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450
- N°11453 : Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort équipé de la régulation RIF 5000, et je viens d'installer une pompe à chaleur sur le réseau. Je voudrai que la PAC autorise la chaudière à fonctionner. Sur la PAC j'ai un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite