Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20217
Question Forum Chauffage : Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
Bonjour.
J'ai depuis quelques mois des problèmes avec ma PAC, c'est une Technibel air-eau montée sur un plancher chauffant.
Voici l'historique :
- Engie, qui réalise l'entretien annuel demande à changer la bouteille Carly, en raison des risques d'explosion selon eux...
Bouteille Carly changée et entretien réalisé en septembre, RAS.
- Apparition de l'erreur E44 plusieurs fois par jour depuis novembre, la pompe se met en erreur et s'arrête.
- Intervention Engie, le technicien ne constate rien d'anormal, vérifie les pressions, le fluide frigorigène, les températures, la V4V, le dégivrage.
- J'ai demandé également en parallèle à ENEDIS de passer pour constater les baisses de tension étant à 1km du transformateur (207v au plus bas mesuré au disjoncteur), après leur intervention la tension est remontée avec un minimum de 220V.
- A la suite de ces interventions, la PAC marchait super bien, plus aucune erreur.
- Depuis 1 semaine, un problème nouveau se présente, la PAC fonctionne mais ne chauffe pas, la température maxi de l'eau au départ de la pompe est de 27 degrés, insuffisant pour chauffer la maison (17 degrés à l’intérieur...), les thermostats d'ambiance fonctionnent bien et communiquent bien avec la PAC.
Engie repasse dans 7 jours.
Quelqu’un aurait-il une idée de l'origine du problème de ce manque de montée en température ?
Merci beaucoup à ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout.
J'ai depuis quelques mois des problèmes avec ma PAC, c'est une Technibel air-eau montée sur un plancher chauffant.
Voici l'historique :
- Engie, qui réalise l'entretien annuel demande à changer la bouteille Carly, en raison des risques d'explosion selon eux...
Bouteille Carly changée et entretien réalisé en septembre, RAS.
- Apparition de l'erreur E44 plusieurs fois par jour depuis novembre, la pompe se met en erreur et s'arrête.
- Intervention Engie, le technicien ne constate rien d'anormal, vérifie les pressions, le fluide frigorigène, les températures, la V4V, le dégivrage.
- J'ai demandé également en parallèle à ENEDIS de passer pour constater les baisses de tension étant à 1km du transformateur (207v au plus bas mesuré au disjoncteur), après leur intervention la tension est remontée avec un minimum de 220V.
- A la suite de ces interventions, la PAC marchait super bien, plus aucune erreur.
- Depuis 1 semaine, un problème nouveau se présente, la PAC fonctionne mais ne chauffe pas, la température maxi de l'eau au départ de la pompe est de 27 degrés, insuffisant pour chauffer la maison (17 degrés à l’intérieur...), les thermostats d'ambiance fonctionnent bien et communiquent bien avec la PAC.
Engie repasse dans 7 jours.
Quelqu’un aurait-il une idée de l'origine du problème de ce manque de montée en température ?
Merci beaucoup à ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout.
15 décembre 2019 à 21:07
Forum dépannage PAC réponse 1
Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre PAC ?
- Quel est le type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est dans quelle région et à quelle altitude ?
- Quelle est la température extérieure actuelle ?
- Votre logement est de quelle année ?
- Votre PAC a quel type de relève ?
Les origines de cette absence de montée en température peuvent être diverses (manque de fluide, vanne 4 voies, échangeur à plaques, débit de circulateur, filtres sur retour de l'installation de chauffage...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre PAC ?
- Quel est le type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est dans quelle région et à quelle altitude ?
- Quelle est la température extérieure actuelle ?
- Votre logement est de quelle année ?
- Votre PAC a quel type de relève ?
Les origines de cette absence de montée en température peuvent être diverses (manque de fluide, vanne 4 voies, échangeur à plaques, débit de circulateur, filtres sur retour de l'installation de chauffage...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2019 à 12:04
Forum dépannage PAC réponse 2
Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
Bonjour Mario,
La PAC est une Baxi RO.9/1MT C14MTO09 de 2007, raccordée à un plancher chauffant.
Actuellement en Normandie, la température extérieure ne descend pas en dessous de 6 degrés.
Le logement date de 2007.
La PAC fonctionne seule sans relève.
La PAC est une Baxi RO.9/1MT C14MTO09 de 2007, raccordée à un plancher chauffant.
Actuellement en Normandie, la température extérieure ne descend pas en dessous de 6 degrés.
Le logement date de 2007.
La PAC fonctionne seule sans relève.
16 décembre 2019 à 13:50
Forum dépannage PAC réponse 3
Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas
Bonjour,
Deux possibilités :
La première est de vérifier si la PAC monte bien en température, le primaire de l'échangeur à plaques doit monter en température (côté circuit frigorigène).
La deuxième est de vérifier que si le primaire de l'échangeur à plaques est chaud, le secondaire en sortie de l'échangeur (côté eau de chauffage), que le filtre sur le retour de la PAC est bien propre et que les filtres des collecteurs de plancher sont également propres.
Votre installation de plancher chauffant est-elle remplie avec de l'eau naturelle ou traitée avec un inhibiteur / neutralisateur / anti boues ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Deux possibilités :
La première est de vérifier si la PAC monte bien en température, le primaire de l'échangeur à plaques doit monter en température (côté circuit frigorigène).
La deuxième est de vérifier que si le primaire de l'échangeur à plaques est chaud, le secondaire en sortie de l'échangeur (côté eau de chauffage), que le filtre sur le retour de la PAC est bien propre et que les filtres des collecteurs de plancher sont également propres.
Votre installation de plancher chauffant est-elle remplie avec de l'eau naturelle ou traitée avec un inhibiteur / neutralisateur / anti boues ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2019 à 12:00