Plancher chauffant ne chauffe pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23638
Questions / Réponses Chauffage : Plancher chauffant ne chauffe pas
Bonjour à tous,
Chaudière à gaz Viessmann Vitopend 100 WHEA : voilà mon problème. J'ai rallumé mon chauffage mais je n'ai que les radiateurs de l'étage qui chauffent, le plancher chauffant ne monte pas en température.
Le moteur du circulateur fonctionne, l'échangeur est chaud, le servomoteur tourne électriquement. Le mano du plancher chauffant reste à 20°, il ne monte pas.
Je joins une photo.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chaudière à gaz Viessmann Vitopend 100 WHEA : voilà mon problème. J'ai rallumé mon chauffage mais je n'ai que les radiateurs de l'étage qui chauffent, le plancher chauffant ne monte pas en température.
Le moteur du circulateur fonctionne, l'échangeur est chaud, le servomoteur tourne électriquement. Le mano du plancher chauffant reste à 20°, il ne monte pas.
Je joins une photo.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2023 à 15:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas
Bonjour,
Si votre circuit de chauffage radiateurs fonctionne mais pas le circuit plancher chauffant il faut :
- S'assurer que le circulateur du plancher est bien alimenté électriquement,
- Qui est bien chaud,
- Que son axe tourne bien,
- Que l'aquastat de sécurité de surchauffe du plancher n'est pas déclenché.
Comme la vanne mélangeuse est en position intermédiaire il faut aussi s'assurer que :
- Elle n'est pas grippée,
- Que son moteur n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circuit de chauffage radiateurs fonctionne mais pas le circuit plancher chauffant il faut :
- S'assurer que le circulateur du plancher est bien alimenté électriquement,
- Qui est bien chaud,
- Que son axe tourne bien,
- Que l'aquastat de sécurité de surchauffe du plancher n'est pas déclenché.
Comme la vanne mélangeuse est en position intermédiaire il faut aussi s'assurer que :
- Elle n'est pas grippée,
- Que son moteur n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Plancher chauffant ne chauffe pas
Bonjour,
Le circulateur fonctionne, j'ai enlevé la vis et l'eau sort, mais elle n'est pas chaude et l'axe tourne.
Le manomètre du PC monte à 20° et le chauffage s'éteint à 17°. Comment savoir si la vanne mélangeuse est grippée, sachant que le servomoteur tourne électriquement ? Ce que je ne comprends pas, c'est que le mélangeur à plaque est chaud quand la chaudière se met en marche, mais l'eau est froide à la vanne mélangeuse ainsi qu'à la sortie du circulateur.
Cela peut-il venir du mélangeur à plaque qui serait bouché ? Sur mon premier message, il y a les photos.
Merci pour vos réponses.
Le circulateur fonctionne, j'ai enlevé la vis et l'eau sort, mais elle n'est pas chaude et l'axe tourne.
Le manomètre du PC monte à 20° et le chauffage s'éteint à 17°. Comment savoir si la vanne mélangeuse est grippée, sachant que le servomoteur tourne électriquement ? Ce que je ne comprends pas, c'est que le mélangeur à plaque est chaud quand la chaudière se met en marche, mais l'eau est froide à la vanne mélangeuse ainsi qu'à la sortie du circulateur.
Cela peut-il venir du mélangeur à plaque qui serait bouché ? Sur mon premier message, il y a les photos.
Merci pour vos réponses.
09 décembre 2023 à 17:55