Problème plancher chauffant De Dietrich agc 35
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23505
Question Forum Chauffage : Problème plancher chauffant De Dietrich agc 35
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un souci suite à la mise en mode hiver sur mon plancher chauffant ne fonctionne pas sur ma chaudière De Dietrich AGC 35.
Les vannes sont bien ouvertes, je suis un peu perdu.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Bien à vous.
Jérôme.
J'ai un souci suite à la mise en mode hiver sur mon plancher chauffant ne fonctionne pas sur ma chaudière De Dietrich AGC 35.
Les vannes sont bien ouvertes, je suis un peu perdu.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Bien à vous.
Jérôme.
10 novembre 2023 à 10:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème plancher chauffant De Dietrich agc 35
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité plancher chauffant à réarmement manuel ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité plancher chauffant à réarmement manuel ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
- N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
- 2. Problèmes chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V
- N°19607 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant. Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins. Les...
- 3. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 4. Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens
- N°19983 : Bonjour. Je suis équipé en chauffage sol rez de chaussée et étage d’une chaudière Modulens AGC 25 De Dietrich. Depuis 4 ans celle-ci tombe sans arrêt en panne. 4 échangeurs à plaque changés 3 cartes mères...
- 5. Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
- N°20940 : Bonjour à tous ! Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur...
- 6. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 9. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 10. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
- N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite