FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20940

Question Forum Chauffage : Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC

oldp
Membre inscrit
oldp
2 messages
Bonjour à tous !

Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur tourne.
Les tuyaux en amont de la vanne 3 voies sont brûlants mais pas après.
Si je coupe le circulateur du plancher chauffant situé après la vanne 3 voies, le tuyau entre la vanne 3 voies et le circulateur devient brûlant, mais le tuyau en sortie de circulateur reste froid.
Quelqu'un a-t-il une explication de ce qui se passe ?
Merci par avance de votre aide !
Oliver
09 janvier 2021 à 17:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

- Votre installation est-elle récente ?
- Votre vanne mélangeuse 3 voies est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C maximum à réarmement manuel selon la norme des installations de plancher chauffant ?
- Votre circulateur est-il alimenté et tourne-t-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 janvier 2021 à 20:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC

oldp
Membre inscrit
oldp
2 messages
Bonsoir et merci pour votre aide.

1. L'installation a 20 ans.
2. La vanne mélangeuse est motorisée et pilotée par la chaudière.
3. Je pense que l'aquastat est le boitier orange sur la photo, on peut régler la température à laquelle il coupe le circulateur du plancher chauffant.
4. Le circulateur est alimenté et il me semble qu'il tourne puisque je l'entend clairement fonctionner ou non en fonction de la température que je sélectionne sur l'aquastat.

Merci.
Olivier

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
probleme plancher chauffant de dietrich

09 janvier 2021 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF
    N°20403 : Bonjour, Nous sommes chauffés (plancher chauffant + ESC) au gaz, chaudière De Dietrich DTG 120 FF Diematic ELIADE. Après de lourds travaux de rénovation de l'isolation, et multiple réglage et entretien de la chaudière,...
  • 2. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
    N°21023 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison et après avoir fait les travaux j’ai donc relancé la chaudière il y a un mois tout juste. C’est une chaudière Dietrich Diematic Delta 120 éconox avec sonde extérieure. Mes...
  • 4. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
    N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
  • 5. Problème ballon d'eau chaude Diematic Delta 120 Econox
    N°22166 : Bonjour. J'ai passé ma chaudière De Dietrich Diematic Delta 120 Econox en mode été et donc coupé le chauffage. Cependant je ne comprends pas mon ballon chauffe n’importe comment. Je m’explique : Quand on se sert de...
  • 6. Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox
    N°20803 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice. Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien...
  • 7. Problème chaudière De Dietrich DTG S 115 Diematic Eco Nox
    N°23584 : Bonjour. Je sais que le sujet est revenu plusieurs fois, mais hier, suite à la révision annuelle de ma chaudière, cette dernière ne veut plus se relancer. La veilleuse ne tient pas. Le technicien a fait l'ensemble des...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Problème chaudière DTG E 120 FF DIEMATIC
    N°19608 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière DTG E 120 FF DIEMATIC. En cas de coupure de courant elle ne revenait pas dans son état "normal" mais avec la position été (parasol). J'ai réussi à changer la pile...
  • 10. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
    N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite