Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20940
Question Forum Chauffage : Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur tourne.
Les tuyaux en amont de la vanne 3 voies sont brûlants mais pas après.
Si je coupe le circulateur du plancher chauffant situé après la vanne 3 voies, le tuyau entre la vanne 3 voies et le circulateur devient brûlant, mais le tuyau en sortie de circulateur reste froid.
Quelqu'un a-t-il une explication de ce qui se passe ?
Merci par avance de votre aide !
Oliver
Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur tourne.
Les tuyaux en amont de la vanne 3 voies sont brûlants mais pas après.
Si je coupe le circulateur du plancher chauffant situé après la vanne 3 voies, le tuyau entre la vanne 3 voies et le circulateur devient brûlant, mais le tuyau en sortie de circulateur reste froid.
Quelqu'un a-t-il une explication de ce qui se passe ?
Merci par avance de votre aide !
Oliver
09 janvier 2021 à 17:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
Bonsoir,
N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre installation est-elle récente ?
- Votre vanne mélangeuse 3 voies est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C maximum à réarmement manuel selon la norme des installations de plancher chauffant ?
- Votre circulateur est-il alimenté et tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre installation est-elle récente ?
- Votre vanne mélangeuse 3 voies est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C maximum à réarmement manuel selon la norme des installations de plancher chauffant ?
- Votre circulateur est-il alimenté et tourne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 janvier 2021 à 20:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
Bonsoir et merci pour votre aide.
1. L'installation a 20 ans.
2. La vanne mélangeuse est motorisée et pilotée par la chaudière.
3. Je pense que l'aquastat est le boitier orange sur la photo, on peut régler la température à laquelle il coupe le circulateur du plancher chauffant.
4. Le circulateur est alimenté et il me semble qu'il tourne puisque je l'entend clairement fonctionner ou non en fonction de la température que je sélectionne sur l'aquastat.
Merci.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1. L'installation a 20 ans.
2. La vanne mélangeuse est motorisée et pilotée par la chaudière.
3. Je pense que l'aquastat est le boitier orange sur la photo, on peut régler la température à laquelle il coupe le circulateur du plancher chauffant.
4. Le circulateur est alimenté et il me semble qu'il tourne puisque je l'entend clairement fonctionner ou non en fonction de la température que je sélectionne sur l'aquastat.
Merci.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2021 à 21:42