Bonjour,
J’ai équipé ma maison d’un système de domotique pour piloter mes radiateurs électriques et ça fonctionne parfaitement.
J’ai voulu faire la même chose chez ma fille mais je rencontre un problème.
Elle était équipée d’un ancien thermostat d’ambiance Euro-tybox que j’ai retiré.
J’ai juste mis un domino sur les câbles qui sortaient du mur pour les isoler.
Et j’ai fait la même installation que chez moi mais chez elle, les radiateurs continuent de chauffer en permanence alors que les modules que j’ai montés derrière les radiateurs répondent bien aux ordres marche/arrêt envoyés par la box domotique.
Ce dysfonctionnement peut-il être lié au fait que les branchements du thermostat Euro-tybox existent toujours au niveau du compteur ?
Par avance merci de vos avis.
J’ai équipé ma maison d’un système de domotique pour piloter mes radiateurs électriques et ça fonctionne parfaitement.
J’ai voulu faire la même chose chez ma fille mais je rencontre un problème.
Elle était équipée d’un ancien thermostat d’ambiance Euro-tybox que j’ai retiré.
J’ai juste mis un domino sur les câbles qui sortaient du mur pour les isoler.
Et j’ai fait la même installation que chez moi mais chez elle, les radiateurs continuent de chauffer en permanence alors que les modules que j’ai montés derrière les radiateurs répondent bien aux ordres marche/arrêt envoyés par la box domotique.
Ce dysfonctionnement peut-il être lié au fait que les branchements du thermostat Euro-tybox existent toujours au niveau du compteur ?
Par avance merci de vos avis.
04 février 2016 à 11:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
04 février 2016 à 12:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bonjour. Juste' quelques réflexions en passant.
Le mode de fonctionnement des radiateurs pilotés implique le raccordement de chaque fil pilote, et le respect du branchement phase neutre. Est-ce ainsi ?
D'autre part, le thermostat retiré impliquait un fonctionnement tout ou rien, adapté au chauffage central, et non à des radiateurs électriques.
On ne comprend pas bien comment était monté le thermostat par rapport au compteur. Une confusion ? Vous voulez peut-être parler du tableau de répartition ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Le mode de fonctionnement des radiateurs pilotés implique le raccordement de chaque fil pilote, et le respect du branchement phase neutre. Est-ce ainsi ?
D'autre part, le thermostat retiré impliquait un fonctionnement tout ou rien, adapté au chauffage central, et non à des radiateurs électriques.
On ne comprend pas bien comment était monté le thermostat par rapport au compteur. Une confusion ? Vous voulez peut-être parler du tableau de répartition ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 février 2016 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bonjour,
Il n'y a pas de fils pilote qui sortent du mur donc à la base, les radiateurs sont branchés uniquement avec la phase et le neutre et c'est le boitier Euro-tybox qui gère les plages horaires et les modes de chauffage.
Je joins une photo du compteur. En effet il doit s'agir du tableau de répartition (celui qu'on voit sur le rail du bas).
Je n'utilise peut-être pas les termes appropriés. :(
Du disjonction différentiel part une phase et un neutre.
La phase est prise dans la borne de connexion noir sur la gauche et il ressort de cette borne (sur la droite) un câble noir qui alimente le boitier Euro-tybox.
Le neutre qu'on voit sous le disjoncteur différentiel arrive derrière le boitier Euro-tybox mais n'est pas relié.
La phase qui alimente le boitier Euro-tybox arrive elle directement du compteur.
Pour ce qui est du boitier Euro-tybox, il contrôle les radiateurs électriques sans problème.
Il s'agit peut-être d'un modèle différent de celui auquel vous pensez.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
P. S. : Je ne parviens pas à joindre la photo.
Il n'y a pas de fils pilote qui sortent du mur donc à la base, les radiateurs sont branchés uniquement avec la phase et le neutre et c'est le boitier Euro-tybox qui gère les plages horaires et les modes de chauffage.
Je joins une photo du compteur. En effet il doit s'agir du tableau de répartition (celui qu'on voit sur le rail du bas).
Je n'utilise peut-être pas les termes appropriés. :(
Du disjonction différentiel part une phase et un neutre.
La phase est prise dans la borne de connexion noir sur la gauche et il ressort de cette borne (sur la droite) un câble noir qui alimente le boitier Euro-tybox.
Le neutre qu'on voit sous le disjoncteur différentiel arrive derrière le boitier Euro-tybox mais n'est pas relié.
La phase qui alimente le boitier Euro-tybox arrive elle directement du compteur.
Pour ce qui est du boitier Euro-tybox, il contrôle les radiateurs électriques sans problème.
Il s'agit peut-être d'un modèle différent de celui auquel vous pensez.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
P. S. : Je ne parviens pas à joindre la photo.

05 février 2016 à 14:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bonjour. Pour envoyer vos photos en répondant à ce message. Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse. Vous pouvez aussi nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2016 à 14:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien suivi la procédure comme vous l'indiquez, d'abord en image puis j'ai pensé que c'était trop lourd alors je l'ai transformée en pdf, mais rien à faire, ça ne passe pas.
Je vous la joins par email.
Avec tous mes remerciements.
tableau electrique piloter des radiateurs.pdf
J'ai bien suivi la procédure comme vous l'indiquez, d'abord en image puis j'ai pensé que c'était trop lourd alors je l'ai transformée en pdf, mais rien à faire, ça ne passe pas.
Je vous la joins par email.
Avec tous mes remerciements.
tableau electrique piloter des radiateurs.pdf
05 février 2016 à 15:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bien reçu. Si l'on fait une marche arrière, on voit que le boitier Euro Tybox pilote les radiateurs par radio.
Chaque radiateur doit être équipé d'un récepteur.
Ce récepteur est alimenté entre phase et neutre, sa sortie délivre donc phase neutre et fil pilote.
La notice est ici et permet de comprendre le fonctionnement de l'ancienne configuration :
deltadore tybox4.pdf
Je ne connais pas cette box domotique, mais il faut qu'elle soit compatible avec les récepteurs des radiateurs (fréquence et type de signaux de commande).
On comprend que le boitier Euro Tybox a été retiré et que vous comptez piloter les radiateurs par une box. Que dit la notice de cette box concernant la compatibilité ?
Néanmoins, vous dites que les interfaces radiateurs reçoivent bien les ordres de la box (votre premier post), mais comment cela se contrôle-t-il sur le boitier récepteur ? Y aurait-il une erreur de branchement des interfaces vers les radiateurs ?
Vous ne pourrez pas répondre si les boitiers consistent en une sorte de cassette que l'on insère dans un évidemment prévu à cet effet derrière chaque radiateur.
Nous progressons, mais des points restent obscures malgré tout, ne connaissant pas la configuration initiale.
En plus, l'Euro Tybox du document n'est peut-être pas celle qui est chez votre fille.
Cordialement..
Chaque radiateur doit être équipé d'un récepteur.
Ce récepteur est alimenté entre phase et neutre, sa sortie délivre donc phase neutre et fil pilote.
La notice est ici et permet de comprendre le fonctionnement de l'ancienne configuration :
deltadore tybox4.pdf
Je ne connais pas cette box domotique, mais il faut qu'elle soit compatible avec les récepteurs des radiateurs (fréquence et type de signaux de commande).
On comprend que le boitier Euro Tybox a été retiré et que vous comptez piloter les radiateurs par une box. Que dit la notice de cette box concernant la compatibilité ?
Néanmoins, vous dites que les interfaces radiateurs reçoivent bien les ordres de la box (votre premier post), mais comment cela se contrôle-t-il sur le boitier récepteur ? Y aurait-il une erreur de branchement des interfaces vers les radiateurs ?
Vous ne pourrez pas répondre si les boitiers consistent en une sorte de cassette que l'on insère dans un évidemment prévu à cet effet derrière chaque radiateur.
Nous progressons, mais des points restent obscures malgré tout, ne connaissant pas la configuration initiale.
En plus, l'Euro Tybox du document n'est peut-être pas celle qui est chez votre fille.
Cordialement..
05 février 2016 à 17:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Piloter des radiateurs avec une box
Bonjur,
Désolée pour ma réponse tardive, je poursuivais mes tests pour tenter de comprendre et j'ai peut être trouvé une explication....
Pour résumer, le boitier est un boitier euro-tybox J c'est à dire un vieux modèle pour radiateur électrique.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le supprimer et le remplacer par une box domotique, la zipabox.
J'ai donc monté les radiateurs avec des modules derrière comme mentionné sur la photo avec une diode de redressement qui se branche sur le fil pilote pour éviter un marche/arrêt trop "violent" et répété sur les radiateurs.
Donc chez moi, j'ai installé mes radiateurs de cette façon et ils sont pilotés par la zipabox aux heures qui me conviennent et la température est mesurée par une sonde dans la pièce qui renvoie les infos à la box.
Chez ma fille donc, impossible de commander les radiateurs. J'ai donc fait un test avec des radiateurs basique (convecteur) et ça a fonctionné.
La conclusion s'impose donc, le problème vient des radiateurs.
J'ai donc pensé que le petit "programmateur"incorporé dans le radiateur (modèle à inertie fluide) avait une incompatibilité avec la box et les ordres n'aboutissaient pas.
Puis en regardant de plus près ce modèle de radiateur sur le site de Casto où je l'ai acheté, je vois ce commentaire de la part d'utilisateur :
[i]"Sur les 9 radiateurs achetés aucun ne respect le code couleur phase/neutre indiqué dans la doc technique. Il m'a fallu 1 mois pour comprendre pourquoi les radiateurs ne prenaient pas en compte les info du gestionnaire (fil pilote). J'en profite pour remercié l’équipe Castorama Le Havre, pour leur aide dans la résolution de mon problème (SAV 5 étoiles).
La solution, inverser la phase et le neutre.
Et oui l'usine a branché les fils à l'envers !!!
Ce petit problème réglé, tout fonctionne parfaitement.
Je pense donc que le problème pourrait venir de là ; Sauf que j'hésite quand même à inverser la phase et le neutre, pour moi cette action aurait plutôt pour effet de faire sauter le disjoncteur.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide, et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolée pour ma réponse tardive, je poursuivais mes tests pour tenter de comprendre et j'ai peut être trouvé une explication....
Pour résumer, le boitier est un boitier euro-tybox J c'est à dire un vieux modèle pour radiateur électrique.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le supprimer et le remplacer par une box domotique, la zipabox.
J'ai donc monté les radiateurs avec des modules derrière comme mentionné sur la photo avec une diode de redressement qui se branche sur le fil pilote pour éviter un marche/arrêt trop "violent" et répété sur les radiateurs.
Donc chez moi, j'ai installé mes radiateurs de cette façon et ils sont pilotés par la zipabox aux heures qui me conviennent et la température est mesurée par une sonde dans la pièce qui renvoie les infos à la box.
Chez ma fille donc, impossible de commander les radiateurs. J'ai donc fait un test avec des radiateurs basique (convecteur) et ça a fonctionné.
La conclusion s'impose donc, le problème vient des radiateurs.
J'ai donc pensé que le petit "programmateur"incorporé dans le radiateur (modèle à inertie fluide) avait une incompatibilité avec la box et les ordres n'aboutissaient pas.
Puis en regardant de plus près ce modèle de radiateur sur le site de Casto où je l'ai acheté, je vois ce commentaire de la part d'utilisateur :
[i]"Sur les 9 radiateurs achetés aucun ne respect le code couleur phase/neutre indiqué dans la doc technique. Il m'a fallu 1 mois pour comprendre pourquoi les radiateurs ne prenaient pas en compte les info du gestionnaire (fil pilote). J'en profite pour remercié l’équipe Castorama Le Havre, pour leur aide dans la résolution de mon problème (SAV 5 étoiles).
La solution, inverser la phase et le neutre.
Et oui l'usine a branché les fils à l'envers !!!
Ce petit problème réglé, tout fonctionne parfaitement.
Je pense donc que le problème pourrait venir de là ; Sauf que j'hésite quand même à inverser la phase et le neutre, pour moi cette action aurait plutôt pour effet de faire sauter le disjoncteur.

Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide, et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2016 à 11:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment piloter des radiateurs à inertie fluide caloporteur
- N°18507 : Bonjour. J'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai des radiateurs (grille pain) qui sont pilotés non pas par un thermostat, mais un radiateur dans le salon gère par fil pilote une zone jour (salon, séjour, cuisine) et un autre dans...
- 2. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
- N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
- 3. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 4. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
- N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
- 5. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
- 6. Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
- N°17311 : Bonjour à tous, J'aurai besoin de conseils pour raccorder un plancher chauffant d'une véranda sur une chaudière De Dietrich Twineo pilotant déjà un circuit radiateurs classique. Ma chaudière n'est pas prévue pour piloter...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 9. Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
- N°22916 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément. Je signale que la chaudière est neuve. En démarrant la chaudière, j'arrive...
- 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite