Réponse 2 du forum-chauffage
Pile thermostat d'ambiance Chappée
Bonjour,
Ce que vous appelez un "thermostat d'ambiance" n'en est pas un, c'est une sonde d'ambiance !
Cette dernière est alimentée par le bus (liaison filaire polarisée) entre elle est la carte électronique de la chaudière.
Si vous n'avez rien d'afficher sur l'écran, soit :
- Le petit volet (porte en bas à gauche ne tient plus fermé),
- La chaudière n'est pas sous tension,
- La chaudière est en mode manuel,
- Votre liaison filaire est défectueuse,
- Votre BM (sonde d'ambiance) est HS,
- Votre carte de chaudière est défectueuse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce que vous appelez un "thermostat d'ambiance" n'en est pas un, c'est une sonde d'ambiance !
Cette dernière est alimentée par le bus (liaison filaire polarisée) entre elle est la carte électronique de la chaudière.
Si vous n'avez rien d'afficher sur l'écran, soit :
- Le petit volet (porte en bas à gauche ne tient plus fermé),
- La chaudière n'est pas sous tension,
- La chaudière est en mode manuel,
- Votre liaison filaire est défectueuse,
- Votre BM (sonde d'ambiance) est HS,
- Votre carte de chaudière est défectueuse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:32
Réponse 3 du forum-chauffage
Pile thermostat d'ambiance Chappée
Merci.
Oui en fait la chaudière s'était éteinte sans plus d'explication.
En la relançant le module s'est mis en marche.
Oui en fait la chaudière s'était éteinte sans plus d'explication.
En la relançant le module s'est mis en marche.
22 mars 2020 à 11:46