Question Forum Chauffage : Chaudière Atlantic granulés noirs dans circulateur ECS
Bonjour à tous.
Depuis quelques mois, j'ai régulièrement des granulés noirs qui bloquent mon clapet anti-retour de circulateur ECS.
Un désembouage a été effectué il y a un mois ainsi que l'ajout de produit Sentinel.
Hier soir le problème est revenu, du coup : vidange, nettoyage du circulateur et du clapet et c'est reparti....
Je dois faire cette manip régulièrement et ça commence à me gonfler....
Ma chaudière est une Atlantic Perfinox 4124 (et oui j'ai déjà eu le souci du condensateur sur le LMU...
...).
Quelqu'un aurait-il une idée ou rencontrer ce problème ?
Merci.
Cordialement.
Depuis quelques mois, j'ai régulièrement des granulés noirs qui bloquent mon clapet anti-retour de circulateur ECS.
Un désembouage a été effectué il y a un mois ainsi que l'ajout de produit Sentinel.
Hier soir le problème est revenu, du coup : vidange, nettoyage du circulateur et du clapet et c'est reparti....
Je dois faire cette manip régulièrement et ça commence à me gonfler....

Ma chaudière est une Atlantic Perfinox 4124 (et oui j'ai déjà eu le souci du condensateur sur le LMU...

Quelqu'un aurait-il une idée ou rencontrer ce problème ?
Merci.
Cordialement.
21 mars 2020 à 19:21
Réponse forum dépannage chaudières 1
Chaudière Atlantic granulés noirs dans circulateur ECS
Bonjour,
Lors de votre désembouage, aviez-vous fait faire une analyse de l'eau contenue dans votre installation ?
Quel était de résultat ?
Le désembouage réalisé été uniquement chimique (injection d'un désembouant), uniquement mécanique (utilisation d'une désemboueuse air/eau sous pression) ou les deux ?
Vous avez mis en place, après le désembouage, un traitement préventif de marque SENTINEL :
- Quelle est la quantité actuelle dans votre circuit ?
- Quelle est le Ph actuelle de votre eau de chauffage ?
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau douce ou adoucie par un adoucisseur ?
Dans une installation de chauffage existante, ou suite à un désembouage, il existe toujours une quantité de particules qui circulent. Du fait de la faible contenance en eau d'un corps de chauffe de chaudière type condensation, il est préconisé par les fabricants de mettre en place, sur le retour de la chaudière, un filtre magnétique cyclonique (pot à boues) qui capture toutes les particules solides qui viennent de votre installation.
Ce pot à boues se nettoie et se rince facilement et il permet de bien assainir votre eau de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors de votre désembouage, aviez-vous fait faire une analyse de l'eau contenue dans votre installation ?
Quel était de résultat ?
Le désembouage réalisé été uniquement chimique (injection d'un désembouant), uniquement mécanique (utilisation d'une désemboueuse air/eau sous pression) ou les deux ?
Vous avez mis en place, après le désembouage, un traitement préventif de marque SENTINEL :
- Quelle est la quantité actuelle dans votre circuit ?
- Quelle est le Ph actuelle de votre eau de chauffage ?
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau douce ou adoucie par un adoucisseur ?
Dans une installation de chauffage existante, ou suite à un désembouage, il existe toujours une quantité de particules qui circulent. Du fait de la faible contenance en eau d'un corps de chauffe de chaudière type condensation, il est préconisé par les fabricants de mettre en place, sur le retour de la chaudière, un filtre magnétique cyclonique (pot à boues) qui capture toutes les particules solides qui viennent de votre installation.
Ce pot à boues se nettoie et se rince facilement et il permet de bien assainir votre eau de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:22