Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22039
Questions / Réponses Chauffage : Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Bonjour.
Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température.
J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme indiqué sur la doc.
La télécommande AVS77 est située au salon et configurée comme thermostat principal, une sonde extérieure est également présente.
La doc dit que si l'un ou l'autre thermostat fait une demande de chaleur, la chaudière démarre et la température de sortie d'eau est déterminée par l'AVS77 ou par la chaudière selon un algorithme que ne n'ai pas bien compris. A part le réglage du kt et CH2SR il n'est mentionné aucun autre réglage pour mettre en service une deuxième zone de chauffage. Il est dit également qu'en l'absence de TA, les bornes 1-2 doivent être shuntées (ce qui était bien le cas).
Voilà ce que j'ai observé :
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA fermé => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA fermé => chauffage !
Donc on dirait que le contacteur branché sur TA est en série avec le thermostat de l'AVS et pas en parallèle... Est-bien normal ? Ça ne semble pas correspondre à ce que dit la doc ou alors il y a un réglage caché dans la télécommande... Quelqu'un peut-il me confirmer ceci ou me dire comment régler l'AVS77 pour que les thermostats soient en parallèle et non en série ?
Merci d'avance.
Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température.
J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme indiqué sur la doc.
La télécommande AVS77 est située au salon et configurée comme thermostat principal, une sonde extérieure est également présente.
La doc dit que si l'un ou l'autre thermostat fait une demande de chaleur, la chaudière démarre et la température de sortie d'eau est déterminée par l'AVS77 ou par la chaudière selon un algorithme que ne n'ai pas bien compris. A part le réglage du kt et CH2SR il n'est mentionné aucun autre réglage pour mettre en service une deuxième zone de chauffage. Il est dit également qu'en l'absence de TA, les bornes 1-2 doivent être shuntées (ce qui était bien le cas).
Voilà ce que j'ai observé :
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA fermé => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA fermé => chauffage !
Donc on dirait que le contacteur branché sur TA est en série avec le thermostat de l'AVS et pas en parallèle... Est-bien normal ? Ça ne semble pas correspondre à ce que dit la doc ou alors il y a un réglage caché dans la télécommande... Quelqu'un peut-il me confirmer ceci ou me dire comment régler l'AVS77 pour que les thermostats soient en parallèle et non en série ?
Merci d'avance.
25 février 2022 à 12:06
Réponses 1 du forum chauffage
Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous ?
- Votre installation est-elle équipée d'un module de partage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
C'est le type d'installation et sa réalisation la solution qui va permettre de faire ce que vous souhaitez.
Si votre installation est un seul circuit de chauffage (pour le RDC et l'étage) cette solution ne sera pas applicable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous ?
- Votre installation est-elle équipée d'un module de partage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
C'est le type d'installation et sa réalisation la solution qui va permettre de faire ce que vous souhaitez.
Si votre installation est un seul circuit de chauffage (pour le RDC et l'étage) cette solution ne sera pas applicable.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2022 à 10:07
Réponses 2 du forum chauffage
Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Bonjour,
Voici les informations complémentaires :
Chappée Duo 3.24 FF HTE C00890180 (autour de 2010 ?)
Installation composée de radiateurs munis de robinets thermostatiques connectés à une centrale domotique Jeedom.
Circuit unique, pas de module de partage, sonde extérieure présente. La maison est très bien isolée de l'intérieur et à peu d'inertie (planchers bois).
Mon plan pour contourner l'absence de double circuit est d'utiliser les robinets connectés et de définir deux modes de fonctionnement dans la centrale domotique :
- jour : les robinets des radiateurs salon sont ouverts à fond (consigne à 28°C), les robinets des chambres sont réglés sur une température basse (15°C par exemple), le thermostat AVS77 situé au salon est réglé sur la température souhaitée au salon.
- nuit : les robinets thermostatiques sont tous réglés à la valeur souhaitée (15°C au salon, 17-18°C dans les chambres), sauf celui de la chambre des enfants où est placé le thermostat d'ambiance, et qui est alors ouvert à fond. Le thermostat d'ambiance régule à 18 ou 19°C dans la chambre des enfants...
Évidemment, il se peut que la demande chauffage pour atteindre 18°C dans la chambre ne suffise pas pour atteindre 15°C dans le salon mais d'une part c'est peu probable et d'autre part ce n'est pas très grave, ça chauffe très vite le matin.
Bien cordialement.
Benoit
Voici les informations complémentaires :
Chappée Duo 3.24 FF HTE C00890180 (autour de 2010 ?)
Installation composée de radiateurs munis de robinets thermostatiques connectés à une centrale domotique Jeedom.
Circuit unique, pas de module de partage, sonde extérieure présente. La maison est très bien isolée de l'intérieur et à peu d'inertie (planchers bois).
Mon plan pour contourner l'absence de double circuit est d'utiliser les robinets connectés et de définir deux modes de fonctionnement dans la centrale domotique :
- jour : les robinets des radiateurs salon sont ouverts à fond (consigne à 28°C), les robinets des chambres sont réglés sur une température basse (15°C par exemple), le thermostat AVS77 situé au salon est réglé sur la température souhaitée au salon.
- nuit : les robinets thermostatiques sont tous réglés à la valeur souhaitée (15°C au salon, 17-18°C dans les chambres), sauf celui de la chambre des enfants où est placé le thermostat d'ambiance, et qui est alors ouvert à fond. Le thermostat d'ambiance régule à 18 ou 19°C dans la chambre des enfants...
Évidemment, il se peut que la demande chauffage pour atteindre 18°C dans la chambre ne suffise pas pour atteindre 15°C dans le salon mais d'une part c'est peu probable et d'autre part ce n'est pas très grave, ça chauffe très vite le matin.
Bien cordialement.
Benoit
26 février 2022 à 16:02
Réponses 3 du forum chauffage
Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous n'avez qu'un seul circuit de chauffage il est donc géré comme une seule zone.
Sans tenir compte des éventuelles variations, ou demande de températures ambiantes, selon les différentes zone (RDC, étage) ou pièces de votre logement (chambres, bureau...)
Votre chaudière doit être piloté selon des consignes de température ambiante et une mesure de cette dernière par l'AVS 77 : Quand vous demandez 19°C sur l'AVS, si votre installation est bien équilibrée, vous devez avoir 19°C dans toutes les pièces. Ce qui veut dire que vous ne pouvez avoir qu'une seule référence pour l'ensemble de la maison et pas de deuxième thermostat pour l'étage.
Maintenant vous souhaitez apporter de la précision en pouvant demander choisir des consignes de températures ambiantes, selon certains horaires, en fonction de la nature des pièces.
Pour ce faire il faut utiliser des têtes thermostatiques programmables (autonomes ou indépendantes) qui automatiseront ces demandes mais pas une deuxième thermostat d'ambiance.
Attention : sur ce type d'installation et compte-tenu du type de votre chaudière il faut absolument s'assurer que l'installation permette à la chaudière d'avoir un débit minimum correspondant à 7 KWS (soit environ 700 l/h) il y va de la sécurité et de la durée de vie de vote chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous n'avez qu'un seul circuit de chauffage il est donc géré comme une seule zone.
Sans tenir compte des éventuelles variations, ou demande de températures ambiantes, selon les différentes zone (RDC, étage) ou pièces de votre logement (chambres, bureau...)
Votre chaudière doit être piloté selon des consignes de température ambiante et une mesure de cette dernière par l'AVS 77 : Quand vous demandez 19°C sur l'AVS, si votre installation est bien équilibrée, vous devez avoir 19°C dans toutes les pièces. Ce qui veut dire que vous ne pouvez avoir qu'une seule référence pour l'ensemble de la maison et pas de deuxième thermostat pour l'étage.
Maintenant vous souhaitez apporter de la précision en pouvant demander choisir des consignes de températures ambiantes, selon certains horaires, en fonction de la nature des pièces.
Pour ce faire il faut utiliser des têtes thermostatiques programmables (autonomes ou indépendantes) qui automatiseront ces demandes mais pas une deuxième thermostat d'ambiance.
Attention : sur ce type d'installation et compte-tenu du type de votre chaudière il faut absolument s'assurer que l'installation permette à la chaudière d'avoir un débit minimum correspondant à 7 KWS (soit environ 700 l/h) il y va de la sécurité et de la durée de vie de vote chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 février 2022 à 19:37
Réponses 4 du forum chauffage
Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
Bonjour,
Je dispose en effet des têtes thermostatiques programmables, en revanche je ne vois pas bien comment obtenir l'effet recherché : le soir, baisse de température au salon tandis que la température des chambres est maintenue... si vous voyez un moyen de faire ceci en manipulant l'AVS et les têtes programmables je suis très intéressé...
Concernant la puissance de la chaudière, elle est malheureusement sur-dimensionnée : avec une température extérieure de 0°C il faut moins de 4kW pour maintenir la température dans la maison (7-9m3 de gaz par jour tout compris).
En découvrant l'installation il y a trois mois, j'ai constaté qu'elle faisait de très courts cycles en permanence (quelques secondes) : la limite basse de température de sortie était réglée très basse (20°C).
J'ai mesuré un delta T entre entrée et sortie chaudière compris entre 12°C et 16°C selon le nombre de radiateurs ouverts (avec un minimum raisonnable).
J'ai donc réglé la température de sortie minimum à 44°C pour qu'elle fonctionne au moins quelques minutes à chaque cycle et j'ai allongé le délai entre deux allumages. Ce n'est pas optimal évidemment...
Bien cordialement.
Je dispose en effet des têtes thermostatiques programmables, en revanche je ne vois pas bien comment obtenir l'effet recherché : le soir, baisse de température au salon tandis que la température des chambres est maintenue... si vous voyez un moyen de faire ceci en manipulant l'AVS et les têtes programmables je suis très intéressé...
Concernant la puissance de la chaudière, elle est malheureusement sur-dimensionnée : avec une température extérieure de 0°C il faut moins de 4kW pour maintenir la température dans la maison (7-9m3 de gaz par jour tout compris).
En découvrant l'installation il y a trois mois, j'ai constaté qu'elle faisait de très courts cycles en permanence (quelques secondes) : la limite basse de température de sortie était réglée très basse (20°C).
J'ai mesuré un delta T entre entrée et sortie chaudière compris entre 12°C et 16°C selon le nombre de radiateurs ouverts (avec un minimum raisonnable).
J'ai donc réglé la température de sortie minimum à 44°C pour qu'elle fonctionne au moins quelques minutes à chaque cycle et j'ai allongé le délai entre deux allumages. Ce n'est pas optimal évidemment...
Bien cordialement.
28 février 2022 à 20:25