Question Forum Chauffage : Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI

Nanoudu56
Membre inscrit
Nanoudu56
1 message
Bonjour,

Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation possédait 7 fils et était branché sur la chaudière sur 7 bornes : T1 à T7. On voudrait donc savoir sur quelle borne (de T1 à T7) brancher le fil COM et le neutre NO du thermostat?
Je vous joins les photos de l'ancien thermostat, des bornes de la chaudière et le schéma électrique que l'on arrive pas à comprendre...
J'espère que vous pourrez nous aider.
Merci d'avance !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
thermostat chaudière Chappée XR1 EFIbranchement thermostat chaudière Chappéebornes branchement thermostat chaudière Chappée


schéma électrique chaudière Chappée XR1 EFI

03 décembre 2017 à 19:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question il nous manque quelques éléments. Votre chaudière fioul Chappée XR1 EFI est une chaudière bi-énergie (fioul / électrique) ces chaudières étaient installées chez des clients qui avaient des abonnements électriques EJP avec un prix du kW électrique très bas prix (sauf pendant 21 jours dans l'année ) :
- Avez-vous toujours cette abonnement ?

Les plus courantes de ces chaudières avaient des puissances de 21 Kws (7 kws en électrique et 21 à 27 Kws en fioul) pour faire simple la chaudière fonctionnait toute l'année en mode électrique seul et le brûleur fioul était sollicité lorsque les 7 kws électrique ne suffisait plus pour assurer le chauffage ou pendant les 21 jours d'EJP (en hiver) où il fallait couper le fonctionnement électrique (Kw 3 à 4 fois plus cher) et fonctionner en mode fioul uniquement,

Le boitier de commande que vous voulez remplacer assure ou assurait :
- Le contrôle de la température ambiante,
- La gestion automatique de la mise en route du complément fioul,
- La possibilité d'autorisé ou pas le fonctionnement du brûleur fioul,
- La gestion automatique du passage en fioul en EJP.

Il n'y a pas de thermostat d'ambiance filaire capable de pouvoir le remplacer !!!

Si toutefois vous souhaitez le mettre en place, vous devrez modifier le câblage d'une partie de votre chaudière (si cette dernière assure aussi l'eau chaude se sera encore plus compliqué). Sachant que la commande du brûleur fioul se fait entre 7 et 8.

Pour info il n'existe plus de pièces détachées pour les circuits électrique, électronique et régulation pour cette chaudière.

Merci de nous tenir informé.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2017 à 10:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Bonjour.
J'ai le même problème et me permets de relancer le fil... Comme je vois que Mario semble connaitre le montage. ;-)
Montage origine det 102a qui ne répond plus au niveau de la résistance de réglage... toujours en mode On.
Peut-on brancher un thermostat qui contrôlerait le fioul et un second qui contrôlerait l'électricité ?
La gestion EJP serait alors manuelle... dans ce cas quel type de thermostat filaire acheter et comment les brancher ?
Il y a 6 fils entre det 25 et det 102/a.
5 et 6 sont utilisés pour la programmation ouvert ou fermé cela permet de baisser la température de 2 degrés.
Quels sont les 4 autres fils et comment les gérer en dissociés ?
Merci.
04 novembre 2019 à 15:32
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de chaudière chauffage seul ou mixte ?
- Type de régulation en place, TH1010, TA2, TAH2, RVP41100, RVP41102... ?
- Vous nous parlez de det25 et det102/a à quelle schéma électrique faite vous référence ?

Comme je le précisais dans mon précédent post la contrainte de ces chaudières bi-énergies, en plus de l’absence de pièces, c'est de ne pas pouvoir prolonger leur fonctionnement par la complexité de leurs câblages.

Dans le cadre du thermostat d'ambiance d'origine, il avait la particularité d'être à deux étages, de pouvoir couper le fonctionnement du brûleur fioul et d'avoir des voyants d'information pour indiquer la période de EJP, le fonctionnement en électrique (1/3 de la puissance de la chaudière) et le fonctionnement en fioul (3/3 soit la puissance totale de la chaudière). Il n'existe aujourd'hui aucun équivalent pour son remplacement.

En fonction du type d'installation ile faut d'abord vérifier que le restant de la régulation est bien en état de fonctionnement et de vérifier la faisabilité d'une modification de câblage.

Étant en possession de ce type de chaudière, prenez le temps d'étudier le remplacement de votre chaudière par une version condensation fioul et/ou d'y greffer une chaudière électrique en triphasé ou une PAC en triphasé.
C'est souvent dans la précipitation que l'on prend les plus mauvaises décisions.
Vous y gagnerez en économie d'énergie et en confort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 17:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Merci pour la réponse.
Chappée bi énergie XR1 EFI 1986.
La carte est celle de la chaudière det 25 et celle du thermostat double étage det 102/A.
Le dessin plus haut est le même que celui en ma possession.
Pour l'instant elle fonctionne très bien mis à part le thermostat qui est toujours sur ON.
Mon projet consiste à mettre deux thermostats 12V en parallèle, un pour le fioul et l'autre pour l'électricité. J'y ajouterai une led pour signaler le EJP. Cela me permettra de choisir pour chaque modèle de chauffage le seuil de mise en route sans me limiter au 2/3 1/3.
D'après le schéma du haut dans ce fil, avec le TA2 ça semble facile : il suffit d'alimenter les deux thermostats 12V avec les fils T1 et T2 puis
T4 T5 sur le thermostat dédié à l'électricité.
T6 T7 sur celui pour le fuel...
Suffit de trouver un thermostat avec ON/OFF qui permet en plus de couper soit électrique soit fuel soit les deux...
Avec une led sur le thermostat 2 fils + - d'alim 12V et deux fils pour le contrôle....
Sur T3 je connecte une led avec retour sur la masse T1.
Jouable ?
Merci pour avis éclairé. ;-)
Cordialement.
04 novembre 2019 à 19:41
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Pour préciser mon problème voici le schéma de la carte de la chaudière et il s'agit bien d'identifier le rôle des fils 1 2 3 et 4 le 3, c'est la masse...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
det02

04 novembre 2019 à 21:38
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Et le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 135653 cablage rx1

04 novembre 2019 à 21:41
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Oups désolé je me suis trompé de carte, voici le schéma de montage de la det 25.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
det25

04 novembre 2019 à 21:46
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Et son fonctionnement toujours DET 25, ça vaut le coup de chercher dans ses vieux papiers ;-) ça peut être utile pour la communauté...
En regardant cette image il semble que :
1 entrée 24V pour électricité
2 entrée 24V pour fioul
3 retour sur masse commun pour les deux thermostats.
Par déduction 4 serait le signal EJP.
5 et 6 ne sont utilisée que pour le programmateur (pas présent dans mon cas).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte det 25

05 novembre 2019 à 06:38
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Problème réglé avec 2 thermostats à pile à 10 €.
https://fr.aliexpress.com/item/4000029420587.html
Entrée 3 sur com des deux
2 sur NX du premier
3 sur NX du second
Réglage séparé électricité et fuel.
Et même programmable.
Cordialement.
24 novembre 2019 à 18:53
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI


Invité
invité
Bonjour à tous.

Je me permets de poster sur ce thème...
Je m'occupe bénévolement d'une chaudière pour une dame âgée qui n'a pas grands moyens.
Il s'agit d'une chaudière Chappée NXR1 bi-énergie. L'ECS est produite par un chauffe-eau électrique indépendant.
Premier point le chauffage électrique de la chaudière ne marche plus... le prix de la carte étant trop onéreux, c'est resté comme cela.
Le brûleur fuel marche très bien et a été changé.
J'ai fait arrêter le contrat EJP et remplacé par un jour nuit (pas assez d'économies pour l'embêtement : ben oui petit à petit EDF a monté ses tarifs EJP).
Là le thermostat d'ambiance donne des signes de défaillance et je voudrais le remplacer à moindre coût.
Vu que la régulation élec-fuel n'a plus de raison d'être, je voudrais le remplacer par un thermostat programmable à pile qui commande directement la marche fuel...
Ma question : est-ce possible ?
Si oui le nouveau thermostat est-il à brancher sur bornes 6 et 7 ?

Merci de vous pencher sur mon cas.
Cordialement.
GEGE
01 février 2020 à 14:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite