Bonjour à tous,
J'ai la possibilité de récupérer une vieille chaudière pour placer dans mon atelier.
La chaudière est une Idéal Stelrad – Ketel de 1978 dont le corps de chauffe est en parfait état.
J'ai deux questions techniques sur cette chaudière :
BLOC GAZ
A. Raccordement électrique
Je remarque que le bloc gaz d'origine a été changé par le modèle Robertshaw Unitrol 7000 BER
Si je me réfère à la documentation, la mention BER signifie :
- B : Unitrol 7000 Body with large diameter valve seat. 240,000 or 300,000 BTU
- E : Electric Actuator - 24VAC
- R : Regulator Type
Toutefois et bien que la chaudière soit fonctionnelle, je remarque que ce dernier n'est pas raccordé au module électrique de la chaudière à la chaudière; le raccordement d'origine étant en 220 et non 24 VAC
actuellement, le bloc gaz est raccordé sur le thermocouple et une sonde de température.
Aussi, je ne comprends pas comment la commande d'arrêt de la chaudière s'opère une fois la température de consigne atteinte, est-ce par la sonde de température maximum ?
Je vous joins en annexe, le schéma de raccordement électrique de la chaudière.
B. Réglages
Je ne dispose plus de la documentation de la chaudière et je ne sais pas comment procéder aux réglages du bloc gaz.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre dans ce cas de figure ?
PRODUCTION ECS
Je souhaiterais joindre une production d'eau chaude par l’intermédiaire d’un préparateur indirect.
Pour ce faire, je pensais utiliser le système de chez TEMPPLEC type PS005 combinée à une vanne trois voies pour la priorité sanitaire.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
Qu’en pensez-vous ?
Un grand merci pour votre aide et courage à tous en cette période de confinement !
J'ai la possibilité de récupérer une vieille chaudière pour placer dans mon atelier.
La chaudière est une Idéal Stelrad – Ketel de 1978 dont le corps de chauffe est en parfait état.
J'ai deux questions techniques sur cette chaudière :
BLOC GAZ
A. Raccordement électrique
Je remarque que le bloc gaz d'origine a été changé par le modèle Robertshaw Unitrol 7000 BER
Si je me réfère à la documentation, la mention BER signifie :
- B : Unitrol 7000 Body with large diameter valve seat. 240,000 or 300,000 BTU
- E : Electric Actuator - 24VAC
- R : Regulator Type
Toutefois et bien que la chaudière soit fonctionnelle, je remarque que ce dernier n'est pas raccordé au module électrique de la chaudière à la chaudière; le raccordement d'origine étant en 220 et non 24 VAC
actuellement, le bloc gaz est raccordé sur le thermocouple et une sonde de température.
Aussi, je ne comprends pas comment la commande d'arrêt de la chaudière s'opère une fois la température de consigne atteinte, est-ce par la sonde de température maximum ?
Je vous joins en annexe, le schéma de raccordement électrique de la chaudière.
B. Réglages
Je ne dispose plus de la documentation de la chaudière et je ne sais pas comment procéder aux réglages du bloc gaz.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre dans ce cas de figure ?
PRODUCTION ECS
Je souhaiterais joindre une production d'eau chaude par l’intermédiaire d’un préparateur indirect.
Pour ce faire, je pensais utiliser le système de chez TEMPPLEC type PS005 combinée à une vanne trois voies pour la priorité sanitaire.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
Qu’en pensez-vous ?
Un grand merci pour votre aide et courage à tous en cette période de confinement !
22 mars 2020 à 07:41
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Idéal Stelrad et bloc gaz Robertshaw Unitrol 7000 BER
Bonjour EdenFall,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
22 mars 2020 à 12:50
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Idéal Stelrad et bloc gaz Robertshaw Unitrol 7000 BER
Bonjour,
Cette chaudière n'ayant plus sa configuration d'origine et compte tenue des modifications apportées, il faut vérifier qu'elle est capable de fonctionner avec toutes les sécurités :
- Coffret de régulation,
- Aquastat de sécurité de surchauffe 110°C,
- Aquastat de régulation réglable 30/90°C,
- Sécurité débordement de fumées,
Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Le fait de vouloir y adapter une production d'eau chaude sanitaire n'est pas un problème, mais le fait de vouloir mettre en place un module électronique externe de pilotage de priorité de production d'eau chaude sanitaire complique la tâche : le câblage n'étant pas définis il sera plus complexe.
La seule chose qui est préoccupante c'est que cette chaudière fait partie des chaudières qui sont encore montées avec des isolants thermiques, des joints, est des jupes de protection en AMIANTE : rien que pour cela elle ne devrait plus être en service !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chaudière n'ayant plus sa configuration d'origine et compte tenue des modifications apportées, il faut vérifier qu'elle est capable de fonctionner avec toutes les sécurités :
- Coffret de régulation,
- Aquastat de sécurité de surchauffe 110°C,
- Aquastat de régulation réglable 30/90°C,
- Sécurité débordement de fumées,
Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Le fait de vouloir y adapter une production d'eau chaude sanitaire n'est pas un problème, mais le fait de vouloir mettre en place un module électronique externe de pilotage de priorité de production d'eau chaude sanitaire complique la tâche : le câblage n'étant pas définis il sera plus complexe.
La seule chose qui est préoccupante c'est que cette chaudière fait partie des chaudières qui sont encore montées avec des isolants thermiques, des joints, est des jupes de protection en AMIANTE : rien que pour cela elle ne devrait plus être en service !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:03
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Idéal Stelrad et bloc gaz Robertshaw Unitrol 7000 BER
Bonjour,
En réponse à vos demandes de précisions :
1. Coffret de régulation
Mise à part le boitier électrique et le thermostat d’ambiance, la chaudière ne possède pas de coffret de régulation à proprement parler.
2. Aquastat de sécurité de surchauffe 110°
Oui et il est relié sur le bloc gaz.
3. Aquastat de régulation réglable 30/90°C
Oui.
4. Sécurité débordement de fumées.
La chaudière n’en dispose pas de ce dispositif d’origine.
Toutefois, je pensais recourir à un système d’un détecteur de CO combiné à une électrovanne pour la coupure de l’arrivée de gaz.
5. Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Le Gaz G25 = Gaz pauvre / Pression fournie : 25 Mbar
6. Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Gaz naturel.
7. Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Idem.
8. Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Oui sans problème.
9. Production d’eau chaude sanitaire.
D’après la documentation du TEMPOLEC PS005, il précise que le raccordement de la commande du brûleur se réalise sur le bornier de la chaudière comme un simple contact de thermostat d’ambiance.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
10. Amiante.
L’isolation du corps de la chaudière et en laine de verre mais pour le reste je n’ai pas encore vérifié ce point.
Ceci dit et si cela peut vous rassurer, j’ai plus d’amiante dans mon atelier que dans cette chaudière…
Merci d'avance pour votre aide.
En réponse à vos demandes de précisions :
1. Coffret de régulation
Mise à part le boitier électrique et le thermostat d’ambiance, la chaudière ne possède pas de coffret de régulation à proprement parler.
2. Aquastat de sécurité de surchauffe 110°
Oui et il est relié sur le bloc gaz.
3. Aquastat de régulation réglable 30/90°C
Oui.
4. Sécurité débordement de fumées.
La chaudière n’en dispose pas de ce dispositif d’origine.
Toutefois, je pensais recourir à un système d’un détecteur de CO combiné à une électrovanne pour la coupure de l’arrivée de gaz.
5. Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Le Gaz G25 = Gaz pauvre / Pression fournie : 25 Mbar
6. Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Gaz naturel.
7. Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Idem.
8. Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Oui sans problème.
9. Production d’eau chaude sanitaire.
D’après la documentation du TEMPOLEC PS005, il précise que le raccordement de la commande du brûleur se réalise sur le bornier de la chaudière comme un simple contact de thermostat d’ambiance.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
10. Amiante.
L’isolation du corps de la chaudière et en laine de verre mais pour le reste je n’ai pas encore vérifié ce point.
Ceci dit et si cela peut vous rassurer, j’ai plus d’amiante dans mon atelier que dans cette chaudière…
Merci d'avance pour votre aide.
23 mars 2020 à 12:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement bloc gaz chaudière De Dietrich DTG 360
- N°3773 : Bonjour, depuis peu notre chaudière De Dietrich DTG 360 (âge inconnu mais au moins 20 ans) ne marche plus. Le chauffagiste est passé et nous a dit que le bloc-gaz était foutu et qu'il fallait remplacer la chaudière car on ne...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
- N°20578 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur. La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée. Il me suffit de...
- 5. Recherche bloc gaz pour chaudière Idéal gazina 2GTA6 3546
- N°11079 : Bonjour, je recherche une pièce détachée pour une chaudière Idéal gazina 2GTA6 3546, il s'agit du bloc gaz. Merci.
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. Recherche bloc gaz Honeywell pour chaudière Viessmann Rexola Biféral
- N°17072 : Bonjour, Je suis en panne avec le bloc gaz de ma chaudière Viessmann Rexola Biféral. Il semble que le bloc gaz Robertshaw 7251 808 est HS. Où puis-je trouver un bloc Honeywell 7822 648 pour remplacer celui qui est...
- 9. Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
- N°17546 : Bonsoir, Comme indiqué dans le titre j'ai ce défaut sur ma chaudière à gaz murale ventouse Zenis 2.24FF Pour faire simple j'ai tout démonté et nettoyé détartré ! (la vanne 3 voies, le bloc arrivée d'eau,...
- 10. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
- N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite