Question Forum Chauffage : Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27

Puybel
Membre inscrit
Puybel
3 messages
Bonsoir.

Le thermostat d'ambiance mécanique (c.f photo), situé dans mon salon, ne fonctionne plus.
Il pilote ma chaudière au gaz Chappée NXR 1 C 27 (régulation manuelle du chauffage sans ECS) et son régulateur de chauffage.
Je n'ai pas pu le démonter. Le schéma électrique de la notice technique n'est plus très lisible.

Afin de le remplacer et avant de le démonter, j'aimerai savoir comment fonctionne-t-il. 2, 3 fils ? avec ou sans alimentation ?
Par quel autre thermostat ou autre dispositif pourrais-je le remplacer avantageusement ?
Je vous remercie par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat Chappée

05 novembre 2022 à 23:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Il faut ouvrir la façade du boitier pour savoir combien il y a de fils :
- Si c'est une version simple il y en aura 2,
- Si c'est une version avec une résistance anticipatrice il y en aura 3 (sauf si elle n'est pas utilisée).

Ce type de thermostat peut être remplacé par tous les types de thermostats programmables, journalier, hebdomadaire, filaire, radio, connecté ou non (sauf les versions modulants).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2022 à 18:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27

Puybel
Membre inscrit
Puybel
3 messages
Bonsoir.
Merci de votre aide.

Le boitier est un "ECO Typ 15015" de fabrication allemande. La documentation française est inexistante sur le web. Il y a 2 fils (bleu sur 1 et marron sur 2) et il n'y a pas d'alimentation secteur.

J'ai un Deltia 6.03 en réserve mais le récepteur nécessite une alimentation secteur qui sera difficile d'amener simplement jusqu'à l'emplacement actuel du thermostat.
Par contre, 2 câbles électriques sortent au dos de la chaudière et sont regroupés dans un boitier où la couleur des fils est visible.
Un câble semble être l'alimentation (domino droit) et l'autre le thermostat (domino gauche). (c.f. photos)

Je ne sais pas évaluer la faisabilité du "repiquage" des fils thermostat à partir du domino de ce boitier pour les dériver vers le récepteur du Deltia 6.03 que j'installerai à côté.

Je vous remercie par avance de vos réponses.
07 novembre 2022 à 18:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27

Puybel
Membre inscrit
Puybel
3 messages
Les photos qui n'apparaissent pas dans le message précédent.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chappee nxr1 c chaudiere arriere cable gchappee nxr1 c chaudiere boitier focus

07 novembre 2022 à 23:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour la mise en place et le câblage de votre DELTIA 6.03 vous devez :
- Mettre le récepteur sur le mur à proximité de la chaudière,
- Reprendre l'alimentation électrique 230 volts sur celle de la chaudière,
- Câblez le contact de commande à la place de votre thermostat filaire actuel,
Vous pourrez ensuite mettre le thermostat d'ambiance (l'émetteur) dans votre logement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 novembre 2022 à 16:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 4. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
    N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
  • 5. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 6. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
    N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
  • 7. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
    N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
  • 8. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
    N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
  • 9. Interface Chappée AVS77 inopérant
    N°19865 : Bonjour. Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit. Je pense que la platine est HS,...
  • 10. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat d'ambiance chaudière Chappée NXR 1 C 27 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite