Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23456
Questions Forum Chauffage : Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Bonjour.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition 23cs en chauffage seul.
L'hiver dernier, je l'ai mise en fonction.
La chaudière tourne pendant un petit moment et ensuite s'arrête de chauffer, le circulateur tourne pendant des longues minutes mais l'eau de la chaudière n'est pas assez chaude pour chauffer la maison.
J'ai beau changer la consigne sur la chaudière en la passant en manuel, l'eau ne chauffe pas.
Par contre, si je la laisse en manuel, l'eau atteint sa température.
J'ai changé la vanne 3 voies mais rien n'a changé.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition 23cs en chauffage seul.
L'hiver dernier, je l'ai mise en fonction.
La chaudière tourne pendant un petit moment et ensuite s'arrête de chauffer, le circulateur tourne pendant des longues minutes mais l'eau de la chaudière n'est pas assez chaude pour chauffer la maison.
J'ai beau changer la consigne sur la chaudière en la passant en manuel, l'eau ne chauffe pas.
Par contre, si je la laisse en manuel, l'eau atteint sa température.
J'ai changé la vanne 3 voies mais rien n'a changé.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2023 à 17:45
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Bonjour.
La chaudière monte à quelle température ?
L'aquastat de la chaudière est réglé à combien ?
La vanne mélangeuse est-elle ouverte ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La chaudière monte à quelle température ?
L'aquastat de la chaudière est réglé à combien ?
La vanne mélangeuse est-elle ouverte ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:50
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Bonjour.
La chaudière monte a environ 35~40°
L'aquastat c'est bien le réglage de la température sur l'afficheur ? Si oui réglé a 55°.
La vanne s'ouvre a moitié, au démarrage de la chaudière elle fait bien son cycle a fond ouvert et fermé.
L'installation est un chauffage central avec radiateur.
La chaudière n'a pas de sonde extérieure.
Les radiateurs n'ont pas de vanne thermostatique
Le thermostat est celui d'origine ( sans fil a radio commande) il est situé au milieu de la pièces loin des ouvertures et des radiateurs.
C'est une chaudière 23kW. Je suis dans le nord pas de calais.
La chaudière utilise le gaz de ville.
J'espère n'avoir rien oublier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La chaudière monte a environ 35~40°
L'aquastat c'est bien le réglage de la température sur l'afficheur ? Si oui réglé a 55°.
La vanne s'ouvre a moitié, au démarrage de la chaudière elle fait bien son cycle a fond ouvert et fermé.
L'installation est un chauffage central avec radiateur.
La chaudière n'a pas de sonde extérieure.
Les radiateurs n'ont pas de vanne thermostatique
Le thermostat est celui d'origine ( sans fil a radio commande) il est situé au milieu de la pièces loin des ouvertures et des radiateurs.
C'est une chaudière 23kW. Je suis dans le nord pas de calais.
La chaudière utilise le gaz de ville.
J'espère n'avoir rien oublier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2023 à 12:26
Réponse 3 forum chauffage dépannage chaudières
Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Bonjour.
Pour commencer la saison d'hiver il faut mettre la température de circulation de l'eau dans les radiateurs à 70°C.
Vous pourrez ensuite la diminuer si vous avez trop chaud.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour commencer la saison d'hiver il faut mettre la température de circulation de l'eau dans les radiateurs à 70°C.
Vous pourrez ensuite la diminuer si vous avez trop chaud.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
02 novembre 2023 à 17:05
Réponse 4 forum chauffage dépannage chaudières
Peu de chauffage chaudière Hydromotrix
Bonjour.
J'ai beau mettre la température au maximum de la chaudière (90°).
La chaudière n'atteint pas cette valeur.
Elle va au maxi 40°
J'ai beau mettre la température au maximum de la chaudière (90°).
La chaudière n'atteint pas cette valeur.
Elle va au maxi 40°
10 novembre 2023 à 12:26