FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19562

Question Forum Chauffage : Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

ChopSauce
Membre inscrit
ChopSauce
4 messages
Bonjour,

Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale.
Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus.

Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi le circulateur ne tourne pas :
- Le circulateur est bien alimenté en 220V.
- Le condensateur a été testé aux specs (2.5 µfF).
- La vis qui commande le dégommage tourne facilement au tournevis et les résistances des enroulements du moteur sont respectivement de 200 et 100 Ohms (pour le principal et les 2 secondaires, qui servent au changement de débit).

Ensuite pour l'absence de déclenchement du brûleur - quelle que soit la température demandée - la pression du circuit étant de 1.5 bars :
- le schéma fournit avec la notice d'installation (fournie par le précédent propriétaire - je ne suis pas un pro) n'est pas d'une grande aide à ce sujet mais je n'ai pas vu la trace d'une sécurité qui couperait le brûleur en cas de panne du circulateur.
Y a-t-il quelque chose que j'aurai manqué et/ou d'autres avis/commentaires/critiques ?
Merci déjà pour votre considération.
12 octobre 2018 à 09:37
Forum 1 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW


Invité
invité
Bonjour,

Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Meilleurs sentiments.
GC
13 octobre 2018 à 11:27
Forum 2 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de pouvoir mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique (sonde extérieure, sonde d'ambiance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'un satellite ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:05
Forum 3 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

ChopSauce
Membre inscrit
ChopSauce
4 messages
Merci pour votre considération à tous les deux !

J'ai court-circuité le thermostat : j'ai relié entre elles les deux bornes connectées au thermostat. Selon la doc :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet

Ci-dessous également le schéma de principe de la chaudière :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet

Je ne sais pas l'année par contre mais il s'agit d'une chaudière murale à tirage naturel des années 90. Une chaudière classique, pas à condensation.

Comme j'ai contrôlé que le circulateur est bien alimenté en 220V - via le boitier de contrôle, normalement il devrait tourner, non ?
13 octobre 2018 à 12:26
Forum 4 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez shunté votre thermostat d'ambiance au niveau de ce dernier et rien ne se passe, votre chaudière ne démarre pas en chauffage.
Shuntez le thermostat d'ambiance dans le boitier de raccordement de votre chaudière en mettant un fil entre les deux bornes (photos ci-jointes) : redites-nous ce qui se passe !!!

Vous précisez que votre circulateur est bien alimenté en 230 volts :
- Vous parlez bien du circulateur de chauffage, pas celui d'eau chaude ?
- Combien avez-vous de circulateur dans votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un ballon d'eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 15:43
Forum 5 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

ChopSauce
Membre inscrit
ChopSauce
4 messages
J'ai shunté le thermostat tout comme vous dites - directement sur le boitier de commande de la chaudière (Cf figure 3. de la figure (http://www.forum-chauffage.com/images/depannage-circuit-chauffage-9.jpg)

Et il n'y a qu'un circulateur, celui du circuit de chauffage "central" de la chaudière. Pas de doute - vu les catalogues de pièces détachées et de longues recherches sur Google. D'ailleurs à l'oreille on entend bien le circulateur "buzzer" et aussi la variation du buzz lorsque l'on change la position de la commande de vitesses (j'ai testé l'interrupteur de variation des vitesses aussi).

Voilà, et en fait de ballon, il y a un petit accumulateur de quelques 20l (à vue de nez.) Mais pour l'eau chaude sanitaire, tout fonctionne à merveille ...
... merci quand-même smile

J'en viens à me demander si mon circuit n'est pas emboué tout de même. Pas assez pour empêcher le circulateur de tourner à la main, mais tout de même suffisamment pour empêcher le moteur de démarrer avec le seul "petit" condensateur permanent.
Vous croyez cela possible ?
Une autre question, enfin : est-il possible qu'une sécurité bloque le gaz lorsque le circulateur ne débite pas ?
(étrange quand-même que ça ne chauffe pas un peu avec la demande à fond et une température d'eau de quelques 30 °C ... sad)
13 octobre 2018 à 16:44
Forum 6 dépannage chaudières bricovideo.com

Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW

ChopSauce
Membre inscrit
ChopSauce
4 messages
Problème résolu.
Les saletés n'étaient probablement pas suffisantes pour empêcher le circulateur de tourner, mais suffisantes pour l'empêcher de démarrer - même au tournevis, et avec un condensateur neuf.
Un bon coup de visseuse et c'est reparti !
A prévoir : un bon désembouage de l'installation ...
... et pour le chauffage, effectivement ça se régule bien avec le débit d'eau imposé par le régulateur : en l'absence de circulation ça ne surchauffe pas. C'est bien calibré par conception, manifestement.
Bref, je n'ai pas perdu ma matinée, ce dimanche. smile
14 octobre 2018 à 14:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 2. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
    N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
  • 3. Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW
    N°23135 : Bonjour. J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique. C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau...
  • 4. Pannes récurrentes chaudière Hydromotrix Frisquet 23 kW
    N°19859 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière murale Frisquet Hydromotrix tradition de 23 kW il y a deux ans et demi et j'en suis à la 6ème panne pour toujours le même motif : arrivée air/gaz brûlés. Les techniciens...
  • 5. Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
    N°15329 : Bonjour, ma chaudière à Gaz est une Frisquet HYDROMOTRIX 32 kW IF@9402000, suite à un problème d'eau chaude dans mes radiateurs alors que j'ai des thermostats programmables sur la plupart d'entre eux qui devraient les...
  • 6. Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
    N°15419 : Bonjour, J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012. Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
    N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
  • 8. Thermostat chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
    N°6839 : Bonjour, je viens de poser une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 2008. Je voudrais monter mon ancien thermostat 2 fils sur cette chaudière, mais la notice de la chaudière ne parle que de leur système eco radio. Y a t-il...
  • 9. Vidange chaudière Hydromotrix Frisquet confort 24 kW
    N°16669 : Bonjour, Je voudrai intervenir sur le circuit de chauffage pour poser remplacer un thermostat de radiateur et en déplacer un (radiateur). Deux questions : Comment procéder pour la vidange du circuit ? Une fois le circuit...
  • 10. Type de joint pour chaudière Frisquet Hydromotrix 23
    N°23298 : Bonjour. Sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 1980 n° 8200xxx, j'aimerai connaitre la dimension et le type de joint pour ce raccord sur la photo en fichier joint. Ce joint assez grand ne figure apparemment pas dans...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite