Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7408
Questions Bricolage : Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

J'ai une chaudière à gaz murale de marque FRISQUET Hydromotrix 23 kW qui date de 1990, l'eau est tiède alors que le débit est bon. Avez-vous une idée ? Merci.
20 décembre 2008 à 02:08
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

Vous pouvez avoir un problème d'entartrage du corps de chauffe.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

Bonjour, il faut faire détartrer le serpentin ECS.
G. B.
G. B.
21 décembre 2008 à 03:43
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

Régler le RTA robinet thermostatique intégré, situé sous la chaudière, cela ressemble à un espèce de truc chromé.
26 avril 2010 à 13:54
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

Vérifier que le débit de gaz se fait en 2 temps (sur la rampe gaz) à l'allumage si la flamme reste en petit débit, voir sous le bloc gaz à gauche, écrou de 10 avec à l'intérieur de la mousse (filtre), le souffler et remonter...
Bien sûr chaudière éteinte. Voir aussi réponse n°3. Salutations. Georges.
Bien sûr chaudière éteinte. Voir aussi réponse n°3. Salutations. Georges.
28 mai 2010 à 19:05
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
Invité

Même problème avec chaudière murale Frisquet, problème résolu en 1 heure par un pro de la chaudière, remplacer le mitigeur qui se trouve avant la chaudière, genre de vanne 4 voies, qui limite la température de sortie de l'eau chaude, intervention de 1 heure maxi, opération faites ce jour.
13 janvier 2011 à 20:31