Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15614
Question panne chaudière : Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Bonsoir.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans.
Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est expliqué.
Premièrement, est-ce que ce problème est dangereux c'est à dire nécessitant l’arrêt immédiat de la chaudière et l'intervention d'un chauffagiste ? Et comment puis-je résoudre mon problème sans avoir à passer par une intervention d'un professionnel (si possible...) ?
D'avance merci.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans.
Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est expliqué.
Premièrement, est-ce que ce problème est dangereux c'est à dire nécessitant l’arrêt immédiat de la chaudière et l'intervention d'un chauffagiste ? Et comment puis-je résoudre mon problème sans avoir à passer par une intervention d'un professionnel (si possible...) ?
D'avance merci.
19 janvier 2013 à 00:15
Témoin brûleur clignote chaudière 1
Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Bonjour,
Défaut par détection du spot ou DAT, problème d’évacuation gaz brûlé, refoulement par la cheminée ?
Qui fait l’entretien de la chaudière, avez-vous fait un ramonage du conduit de cheminée ?
La ventilation Haute et Basse n’est pas obstruée ?
Cordialement.
JPM.
Défaut par détection du spot ou DAT, problème d’évacuation gaz brûlé, refoulement par la cheminée ?
Qui fait l’entretien de la chaudière, avez-vous fait un ramonage du conduit de cheminée ?
La ventilation Haute et Basse n’est pas obstruée ?
Cordialement.
JPM.
19 janvier 2013 à 18:05
Témoin brûleur clignote chaudière 2
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonjour,
Merci d'avoir répondu.
Je ne suis pas un expert en chaudière... que signifie DAT ?
L'entretien est effectué par la personne qui nous installé la chaudière. L'entretien annuel a été effectué en mars 2012, le ramonage a été fait à ce moment là.
La cheminée d'évacuation est très difficile d'accès, qui plus est avec la quantité de neige en ce moment... mais visuellement, à 10 mètres, elle n'a pas l'air obstruée. Mais ça reste une impression, vu la distance.
De temps en temps, le voyant cesse de clignoter, et la chaudière fonctionne à nouveau correctement. puis au bout de quelques heures, le problème revient.
Cordialement.
Nicolas
Merci d'avoir répondu.
Je ne suis pas un expert en chaudière... que signifie DAT ?
L'entretien est effectué par la personne qui nous installé la chaudière. L'entretien annuel a été effectué en mars 2012, le ramonage a été fait à ce moment là.
La cheminée d'évacuation est très difficile d'accès, qui plus est avec la quantité de neige en ce moment... mais visuellement, à 10 mètres, elle n'a pas l'air obstruée. Mais ça reste une impression, vu la distance.
De temps en temps, le voyant cesse de clignoter, et la chaudière fonctionne à nouveau correctement. puis au bout de quelques heures, le problème revient.
Cordialement.
Nicolas
20 janvier 2013 à 13:43
Témoin brûleur clignote chaudière 3
Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Bonjour,
DAT pour détection anti-tirage plus communément appelé sonde anti débordement.
Où se trouve la chaudière, cuisine dans un placard, sous sol, buanderie ?
Voir par la suite pour le remplacement de cette sonde.
Bien cordialement.
JPM.
DAT pour détection anti-tirage plus communément appelé sonde anti débordement.
Où se trouve la chaudière, cuisine dans un placard, sous sol, buanderie ?
Voir par la suite pour le remplacement de cette sonde.
Bien cordialement.
JPM.
20 janvier 2013 à 14:11
Témoin brûleur clignote chaudière 4
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Ce dernier point semble aller dans le sens d'une mise en sécurité pour cause de mauvais tirage....
Plus les chaudières sont modernes, moins les produits de combustion en sortent chauds (il n'y a pas 50.000 manières d'augmenter le rendement), et par conséquent plus la conception de la cheminée doit être parfaite.
(Les normes en ce domaine sont de plus en plus compliquées et contraignantes !)
Il faut avoir en mémoire que le tirage d'une cheminée n'est pas un facteur qui reste constant et est fonction, entre autres, des conditions climatiques du moment: température, pression, vent, etc. Une variation de 1 pascal (mesure de la dépression qui crée le tirage, faible par nature) peut faire mettre votre chaudière en rideau, et un pascal n'est pas grand chose : 0,01 millibar !
Parfois l'ajout d'un extracteur statique en haut du conduit est suffisant. Il vous faudra voir ça quand le temps sera plus favorable.
Dans l'immédiat, quand votre chaudière se met en sécurité, il est fort possible (probable?) que si vous l'arrêtez, elle redémarre normalement après quelques minutes. Vérifiez bien entendu que votre ventilation dite "basse" remplisse son rôle comme l'a dit JPM. (Selon la place de la chaudière, il n'est pas dit que vous en ayez une "haute"...).
Bonne chance.
GC
Plus les chaudières sont modernes, moins les produits de combustion en sortent chauds (il n'y a pas 50.000 manières d'augmenter le rendement), et par conséquent plus la conception de la cheminée doit être parfaite.
(Les normes en ce domaine sont de plus en plus compliquées et contraignantes !)
Il faut avoir en mémoire que le tirage d'une cheminée n'est pas un facteur qui reste constant et est fonction, entre autres, des conditions climatiques du moment: température, pression, vent, etc. Une variation de 1 pascal (mesure de la dépression qui crée le tirage, faible par nature) peut faire mettre votre chaudière en rideau, et un pascal n'est pas grand chose : 0,01 millibar !
Parfois l'ajout d'un extracteur statique en haut du conduit est suffisant. Il vous faudra voir ça quand le temps sera plus favorable.
Dans l'immédiat, quand votre chaudière se met en sécurité, il est fort possible (probable?) que si vous l'arrêtez, elle redémarre normalement après quelques minutes. Vérifiez bien entendu que votre ventilation dite "basse" remplisse son rôle comme l'a dit JPM. (Selon la place de la chaudière, il n'est pas dit que vous en ayez une "haute"...).
Bonne chance.
GC
20 janvier 2013 à 14:35
Témoin brûleur clignote chaudière 5
Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Bonjour,
La chaudière est dans la cuisine mais n'est pas enfermée dans un placard ou quoi que ce soit.
Concernant le redémarrage, nous l'avons fait une fois, et en effet, la chaudière a fonctionné normalement quelques heures puis à nouveau en erreur.
Depuis ce matin elle refonctionne correctement, peut-être lié au climat en effet... à confirmer.
Merci pour vos réponses.
Nicolas
La chaudière est dans la cuisine mais n'est pas enfermée dans un placard ou quoi que ce soit.
Concernant le redémarrage, nous l'avons fait une fois, et en effet, la chaudière a fonctionné normalement quelques heures puis à nouveau en erreur.
Depuis ce matin elle refonctionne correctement, peut-être lié au climat en effet... à confirmer.
Merci pour vos réponses.
Nicolas
21 janvier 2013 à 07:42
Témoin brûleur clignote chaudière 6
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonjour, une question.
Depuis hier j'ai le même problème avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution Mixte 25kW.
Elle a été installée en novembre 2011 dans la cuisine non enfermée.
J'ai démonté et nettoyé le brûleur mais j'ai toujours le voyant gauche du brûleur qui clignote vert.
Le ventilateur sous le brûleur se met en route et quelques secondes après, le voyant clignote avant l'arrivée du gaz (compteur gaz ne change pas).
Auriez-vous SVP une idée ?
Merci pour votre aide.
Depuis hier j'ai le même problème avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution Mixte 25kW.
Elle a été installée en novembre 2011 dans la cuisine non enfermée.
J'ai démonté et nettoyé le brûleur mais j'ai toujours le voyant gauche du brûleur qui clignote vert.
Le ventilateur sous le brûleur se met en route et quelques secondes après, le voyant clignote avant l'arrivée du gaz (compteur gaz ne change pas).
Auriez-vous SVP une idée ?
Merci pour votre aide.
19 mai 2013 à 14:21
Témoin brûleur clignote chaudière 7
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonjour,
Au final un nouveau nettoyage (brosse + savon) du plateau bas (en dessous de la grille du brûleur) a résolu le problème.
Au final un nouveau nettoyage (brosse + savon) du plateau bas (en dessous de la grille du brûleur) a résolu le problème.
20 mai 2013 à 10:51
Témoin brûleur clignote chaudière 8
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème ; c'est un problème de purge de gaz.
Il suffit d'appuyer pendant deux secondes sur le bouton de remise en route du brûleur. Si le voyant repasse au rouge, il faut retenter l’opération plusieurs fois et le gaz finira par se purger et le brûleur se remettra en route tout simplement.
Pour moi, le problème s'est réglé à la quatrième tentatives.
J'ai eu le même problème ; c'est un problème de purge de gaz.
Il suffit d'appuyer pendant deux secondes sur le bouton de remise en route du brûleur. Si le voyant repasse au rouge, il faut retenter l’opération plusieurs fois et le gaz finira par se purger et le brûleur se remettra en route tout simplement.
Pour moi, le problème s'est réglé à la quatrième tentatives.
11 octobre 2013 à 21:46
Témoin brûleur clignote chaudière 9
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonsoir,
Ma chaudière s'est mise en sécurité hier au soir et tout s'est coupé.
Après une nettoyage, elle vient de redémarrer mais le voyant rouge à gauche reste allumé !! Est-ce normal ??
Un grand merci par avance pour vos conseils.
Ma chaudière s'est mise en sécurité hier au soir et tout s'est coupé.
Après une nettoyage, elle vient de redémarrer mais le voyant rouge à gauche reste allumé !! Est-ce normal ??
Un grand merci par avance pour vos conseils.
26 février 2014 à 19:17
Témoin brûleur clignote chaudière 10
Invité

Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Bonjour.
J'ai le même souci, le voyant vert clignote et je ne sais pas comment faire pour nettoyer la cheminée ?
Merci.
J'ai le même souci, le voyant vert clignote et je ne sais pas comment faire pour nettoyer la cheminée ?
Merci.
12 janvier 2017 à 21:28