Bonjour.
Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est 02341418190042.
J'ai acheté la maison il y a deux ans et la chaudière fonctionnait très bien. Elle a été réglée pour le changement de gaz dans les Hauts-de-France, pour passer du gaz B au gaz H.
Depuis janvier, elle ne fonctionne plus. Le chauffagiste du village est venu la voir en disant que ça devait être le panneau de façade, mais il n'a jamais rappelé malgré mes sollicitations.
J'ai donc essayé de réparer tout seul : changement du panneau, rien n'y a fait. J'ai également changé la carte électronique et l'électrovanne gaz (qui était fortement corrodée). Elle a refonctionné pendant deux jours, avant de présenter à nouveau les mêmes symptômes : elle est comme en attente pour démarrer.
Il n'y a aucun voyant de défaut, l'électrovanne 3V tourne bien et le circulateur aussi. Hier, elle a bien redémarré durant deux heures, avant de présenter à nouveau les mêmes symptômes.
Je la débranche entre 15 et 20 minutes, je la rebranche, je l'allume, l'électrovanne fait son cycle, on entend un bruit d'électricité qui s'ouvre (gaz ?), un début de bruit de ventilateur, puis elle s'éteint à nouveau et reste en "attente".
Merci par avance pour votre lecture.
Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est 02341418190042.
J'ai acheté la maison il y a deux ans et la chaudière fonctionnait très bien. Elle a été réglée pour le changement de gaz dans les Hauts-de-France, pour passer du gaz B au gaz H.
Depuis janvier, elle ne fonctionne plus. Le chauffagiste du village est venu la voir en disant que ça devait être le panneau de façade, mais il n'a jamais rappelé malgré mes sollicitations.
J'ai donc essayé de réparer tout seul : changement du panneau, rien n'y a fait. J'ai également changé la carte électronique et l'électrovanne gaz (qui était fortement corrodée). Elle a refonctionné pendant deux jours, avant de présenter à nouveau les mêmes symptômes : elle est comme en attente pour démarrer.
Il n'y a aucun voyant de défaut, l'électrovanne 3V tourne bien et le circulateur aussi. Hier, elle a bien redémarré durant deux heures, avant de présenter à nouveau les mêmes symptômes.
Je la débranche entre 15 et 20 minutes, je la rebranche, je l'allume, l'électrovanne fait son cycle, on entend un bruit d'électricité qui s'ouvre (gaz ?), un début de bruit de ventilateur, puis elle s'éteint à nouveau et reste en "attente".
Merci par avance pour votre lecture.
30 avril 2023 à 10:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Bonjour.
L'extracteur (ventilateur) :
- Tourne-t-il librement ?
- Est-il alimenté ?
- Tourne-t-il en permanence ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'extracteur (ventilateur) :
- Tourne-t-il librement ?
- Est-il alimenté ?
- Tourne-t-il en permanence ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 avril 2023 à 18:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Bonjour et merci pour la réponse.
Je ne vois pas où il y a un ventilateur, c'est vrai qu'il y a un bruit comme si quelque chose démarrait mais cela ne dure que quelques instants et cela s'arrête alors que normalement, ensuite, il devrait y avoir des étincelles qui s'allument.
Voici les photos de la machine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne vois pas où il y a un ventilateur, c'est vrai qu'il y a un bruit comme si quelque chose démarrait mais cela ne dure que quelques instants et cela s'arrête alors que normalement, ensuite, il devrait y avoir des étincelles qui s'allument.
Voici les photos de la machine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 mai 2023 à 10:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Bonjour aux lecteurs.
Je reviens car je pense que j’ai enfin trouvé la solution, je pense avoir tout fait dessus même acheté un manomètre spécial gaz de ville pour contrôler la pression du réseau. (Qui est de 28 mbars).
Donc ça vient tout simplement d’une sonde de température dans le corps de chauffe de la chaudière.
Et là grosse erreur de ma part car c’est quelque chose que j’aurai dû trouver ou contrôler plus en amont de ma recherche de panne…
Mais au moins j’ai acquis de l’expérience en maintenance de chaudière.
Je reviens car je pense que j’ai enfin trouvé la solution, je pense avoir tout fait dessus même acheté un manomètre spécial gaz de ville pour contrôler la pression du réseau. (Qui est de 28 mbars).
Donc ça vient tout simplement d’une sonde de température dans le corps de chauffe de la chaudière.
Et là grosse erreur de ma part car c’est quelque chose que j’aurai dû trouver ou contrôler plus en amont de ma recherche de panne…
Mais au moins j’ai acquis de l’expérience en maintenance de chaudière.

09 mai 2023 à 20:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Bonjour Paul80,
Même panne que la vôtre, pourriez-vous me dire quelle sonde vous avez exactement changée ?
Cordialement.
Même panne que la vôtre, pourriez-vous me dire quelle sonde vous avez exactement changée ?
Cordialement.
28 août 2023 à 20:30
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
C’est une sonde sur le corps de chauffe monté dans un doigts de gants.
Mais je les ai toutes testées car sur eBay j’ai acheté un kit avec toutes les sondes correspondant à mon modèle de chaudière.
Mais je les ai toutes testées car sur eBay j’ai acheté un kit avec toutes les sondes correspondant à mon modèle de chaudière.
28 août 2023 à 21:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Bonjour.
Merci de nous transmettre une photo de cette sonde et de son emplacement sur le corps de chauffe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de nous transmettre une photo de cette sonde et de son emplacement sur le corps de chauffe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 17:18
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
Je ne suis pas sur place, donc j’ai récupéré une vielle photo, il y a les 2 fils à débrancher et la sonde se dévisse sans que l’eau ne coule grâce au "doigts de gants"
C’est une des 2 sondes, je ne sais plus laquelle.
Par contre il est possible que dans votre cas ça soit une autre sonde donc il faut tester avec un multimètre.
Pour aider encore plus: le jeu complet de sondes est à 15€ sur eBay le vendeur s’appelle "Pamiesjj"
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C’est une des 2 sondes, je ne sais plus laquelle.
Par contre il est possible que dans votre cas ça soit une autre sonde donc il faut tester avec un multimètre.
Pour aider encore plus: le jeu complet de sondes est à 15€ sur eBay le vendeur s’appelle "Pamiesjj"
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2023 à 17:37