Problème vase d'expansion neuf bouché
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16107
Question forum chauffage : Problème vase d'expansion neuf bouché
Bonjour.
Le vase d'expansion de ma chaudière était HS, pression fluctuante et au démontage plein d'eau.
Je viens d'en monter un neuf identique et impossible de faire monter le mano de pression en remplissant d'eau.
Je m'interroge car en le montant, j'ai remarqué à quelques centimètres du filetage comme un bouchon de caoutchouc à l'intérieur (comme un excès de la membrane, ce qui m'a semblé anormal, mais je n'ai pas osé y bricoler.
Donc, j'ai l'intime conviction que mon problème vient de là. Est-ce réellement la cause du problème ? Et dois-je le rendre au vendeur ? Ou essayer d'enlever ce bouchon qui n'a rien à faire là au risque qu'il tombe à l'intérieur ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
Bernard
Le vase d'expansion de ma chaudière était HS, pression fluctuante et au démontage plein d'eau.
Je viens d'en monter un neuf identique et impossible de faire monter le mano de pression en remplissant d'eau.
Je m'interroge car en le montant, j'ai remarqué à quelques centimètres du filetage comme un bouchon de caoutchouc à l'intérieur (comme un excès de la membrane, ce qui m'a semblé anormal, mais je n'ai pas osé y bricoler.
Donc, j'ai l'intime conviction que mon problème vient de là. Est-ce réellement la cause du problème ? Et dois-je le rendre au vendeur ? Ou essayer d'enlever ce bouchon qui n'a rien à faire là au risque qu'il tombe à l'intérieur ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
Bernard
31 août 2013 à 13:18
Problème 1 pression chaudière
Invité

Problème vase d'expansion neuf bouché
Invité

Bonjour,
Un vase d'expansion neuf est pré-gonflé. Il est donc logique de voir la membrane.
A mon avis vous feriez mieux de chercher du côté de l'arrivée d'eau (attention, il y a certains montages avec une vanne avant le vase pour pouvoir le remplacer sans avoir à vider l'installation).
Meilleurs sentiments
GC
Un vase d'expansion neuf est pré-gonflé. Il est donc logique de voir la membrane.
A mon avis vous feriez mieux de chercher du côté de l'arrivée d'eau (attention, il y a certains montages avec une vanne avant le vase pour pouvoir le remplacer sans avoir à vider l'installation).
Meilleurs sentiments
GC
01 septembre 2013 à 11:09
Problème 2 pression chaudière
Problème vase d'expansion neuf bouché
Bonjour
Je viens de re-démonter le vase et effectivement à 1 cm du bord du filetage, il y a bien une sorte de bouchon en caoutchouc, totalement hermétique. A cette distance, il me semble impossible que ce soit la membrane, ni qu'elle puisse jouer son rôle, puisque l'eau ne rentre pas le vase au delà du 1er centimètre.
J'avais moi-même remplacé le précédent il y a quelques années et avec la même configuration de chaudière, je n'avais eu aucun problème pour remettre la pression d'eau.
Je vais remonter le vieux et retourner voir le fournisseur...
Merci de votre aide et de vos avis.
Cordialement.
Bernard
Je viens de re-démonter le vase et effectivement à 1 cm du bord du filetage, il y a bien une sorte de bouchon en caoutchouc, totalement hermétique. A cette distance, il me semble impossible que ce soit la membrane, ni qu'elle puisse jouer son rôle, puisque l'eau ne rentre pas le vase au delà du 1er centimètre.
J'avais moi-même remplacé le précédent il y a quelques années et avec la même configuration de chaudière, je n'avais eu aucun problème pour remettre la pression d'eau.
Je vais remonter le vieux et retourner voir le fournisseur...
Merci de votre aide et de vos avis.
Cordialement.
Bernard