Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse et vos conseils et surtout bonne et heureuse année.
Pour éviter de créer des problèmes annexes, tous mes paramètres sont en réglage usine, sauf la pente du plancher qui à 0.8 au lieu de 0.7.
La sonde d'ambiance pilote exclusivement le plancher ; les radiateurs des chambres à l'étage sont pilotés par la carte mère et par des robinets thermostatiques et de ce côté là, je suis satisfait du fonctionnement.
Concernant le plancher, il n'y a bien entendu aucune programmation et il est bien réglé en confort permanent.
Il semble que l'équilibrage de la circulation d'eau réalisé par le technicien après remplacement du collecteur sur les débitmètres semble satisfaisant car la température ambiante est homogène et conforme à la sonde d'ambiance dans toutes les pièces, y compris la plus grande (35 m²) qui est aussi la plus éloignée (voir photos jointes, Kit vanne 3 voies avec affichage des températures, collecteur, débitmètres et affichage températures sur collecteur). L'hydraulique ne semble pas être en cause. C'est pour éliminer ce paramètre que j'ai fait nettoyer le circuit et le collecteur.
La seule différence avec mon ancienne installation avec régulation NEXA (voir photo) est que celle-ci était dépourvue de sonde d'ambiance et j'ai pensé comme vous me le conseillez de désactiver la sonde intérieure, par contre je n'ai pas de fonction "influence de l'ambiance" mais uniquement "ON ou OFF" (voir photo menu_sonde).
La sonde pilote peut-être trop strictement à 0.5°près (démarrage chauffe) et cette inertie du PC de plus de 5 h de chauffe pour atteindre la consigne ce qui crée ces variations de températures inconfortables (style tout ou rien).
Le phénomène étant bien entendu plus sensible lorsqu'il la température extérieure est très basse qu'aujourd'hui où elle avoisine les 14°.
Un autre paramètre serait sans doute intéressant c'est la courbe réglage climatique de la sonde extérieure, voir photo courbe qui est à 1.5 actuellement, le modifier à 2 changerait-il quelque chose? Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







courbe.pdf
menu sonde.pdf
Merci pour votre réponse et vos conseils et surtout bonne et heureuse année.
Pour éviter de créer des problèmes annexes, tous mes paramètres sont en réglage usine, sauf la pente du plancher qui à 0.8 au lieu de 0.7.
La sonde d'ambiance pilote exclusivement le plancher ; les radiateurs des chambres à l'étage sont pilotés par la carte mère et par des robinets thermostatiques et de ce côté là, je suis satisfait du fonctionnement.
Concernant le plancher, il n'y a bien entendu aucune programmation et il est bien réglé en confort permanent.
Il semble que l'équilibrage de la circulation d'eau réalisé par le technicien après remplacement du collecteur sur les débitmètres semble satisfaisant car la température ambiante est homogène et conforme à la sonde d'ambiance dans toutes les pièces, y compris la plus grande (35 m²) qui est aussi la plus éloignée (voir photos jointes, Kit vanne 3 voies avec affichage des températures, collecteur, débitmètres et affichage températures sur collecteur). L'hydraulique ne semble pas être en cause. C'est pour éliminer ce paramètre que j'ai fait nettoyer le circuit et le collecteur.
La seule différence avec mon ancienne installation avec régulation NEXA (voir photo) est que celle-ci était dépourvue de sonde d'ambiance et j'ai pensé comme vous me le conseillez de désactiver la sonde intérieure, par contre je n'ai pas de fonction "influence de l'ambiance" mais uniquement "ON ou OFF" (voir photo menu_sonde).
La sonde pilote peut-être trop strictement à 0.5°près (démarrage chauffe) et cette inertie du PC de plus de 5 h de chauffe pour atteindre la consigne ce qui crée ces variations de températures inconfortables (style tout ou rien).
Le phénomène étant bien entendu plus sensible lorsqu'il la température extérieure est très basse qu'aujourd'hui où elle avoisine les 14°.
Un autre paramètre serait sans doute intéressant c'est la courbe réglage climatique de la sonde extérieure, voir photo courbe qui est à 1.5 actuellement, le modifier à 2 changerait-il quelque chose? Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







courbe.pdf
menu sonde.pdf
05 janvier 2018 à 13:31

Bonjour Mario,
Merci pour votre réponse.
La chaudière est équipée de sa carte mère qui gère le circuit radiateur et la production ECS et d'une carte additionnelle S4b + 1 kit vanne 3 voies +1 kit + 1 kit sonde d'ambiance pour gérer la plancher chauffant, le tout raccordé à une sonde extérieure.
La sonde d'ambiance est à l'intérieur de la maison au RDC chauffée par le PC (voir photos jointe sonde et kit vanne 3 voies et ancien collecteur).
On ne peut pas mettre en cause la réactivité de la sonde d'ambiance à cause d'une distance trop longue car elle se situe à proximité du collecteur qui est dans un placard de la maison, la chaufferie est au 1/2 sous sol juste en dessous.
La chaudière est à moins d'un mètre du collecteur et la sonde à 1 m du collecteur.
Le nettoyage a été fait sans collecteur pour éviter d'endommager le neuf, et je l'ai fait remplacé pour repartir sur du neuf pour s'assurer d'un bon fonctionnement.
De plus, le nouveau est équipé de débitmètre contrairement à l'ancien qui était totalement identique (marque) pour conserver les entraxes des tuyaux. l'équilibrage a été fait par le technicien selon des critères théoriques de la loi sur l'eau.
L'ancien était tout ouvert à fond car l'installateur ne connaissait les calculs théoriques.
On peut éliminer, l'aspect circulation car la températures est parfaitement homogène entre chaque pièce. Mon problème résulte très probablement d'un réglage des paramètres installateur : pente, température de pied de courbe, réglage de la courbe climatique Otc (Kt) de la sonde extérieure...
Un intervenant Chappée m'avait rétablir les pentes usine qui avaient abaissées par le technicien qui a fait la mise en service.
Je suis à 0.8 pour le PC et 1.5 pour les radiateurs. Je constate qu'une fois la consigne atteinte la régulation se stoppe complétement car je visualise que les états, et sous états de séquence sont à zéro, le circulateur est stoppé, la température calculée du circuit à 0 et le mode fonctionnement est hors gel (2).
Aujourd'hui avec une temp Ext de 3.5°, avec les états décrits précédemment à 15 h 30 la température d'ambiance était passée à -0.6° de la consigne soit -0.8° / temp d'ambiance du matin 8h, la régulation a bien redémarré avec tous les états cités plus haut en positif (temp calculée du circuit à 50°, temp de départ à 43.7°, mode fonctionnement auto).
Par contre la chaudière fait des cycles de chauffe d'une durée de 5 mn toutes les 3 mn, ce qui m'inquiète pour la pérennité de la machine et la conso, d'autant qu'il a fallu 4h30 pour atteindre à nouveau la consigne (20h). Et pendant ces 4h30 réelle sensation d'inconfort.
Que pensez-vous de ce fonctionnement ?
J'ai demandé une assistance tél à Chappée qui me renvoie vers son artisan local agréé incompétent...


Merci infiniment de votre aide, ne serait-ce que votre avis pour le fonctionnement. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre réponse.
La chaudière est équipée de sa carte mère qui gère le circuit radiateur et la production ECS et d'une carte additionnelle S4b + 1 kit vanne 3 voies +1 kit + 1 kit sonde d'ambiance pour gérer la plancher chauffant, le tout raccordé à une sonde extérieure.
La sonde d'ambiance est à l'intérieur de la maison au RDC chauffée par le PC (voir photos jointe sonde et kit vanne 3 voies et ancien collecteur).
On ne peut pas mettre en cause la réactivité de la sonde d'ambiance à cause d'une distance trop longue car elle se situe à proximité du collecteur qui est dans un placard de la maison, la chaufferie est au 1/2 sous sol juste en dessous.
La chaudière est à moins d'un mètre du collecteur et la sonde à 1 m du collecteur.
Le nettoyage a été fait sans collecteur pour éviter d'endommager le neuf, et je l'ai fait remplacé pour repartir sur du neuf pour s'assurer d'un bon fonctionnement.
De plus, le nouveau est équipé de débitmètre contrairement à l'ancien qui était totalement identique (marque) pour conserver les entraxes des tuyaux. l'équilibrage a été fait par le technicien selon des critères théoriques de la loi sur l'eau.
L'ancien était tout ouvert à fond car l'installateur ne connaissait les calculs théoriques.
On peut éliminer, l'aspect circulation car la températures est parfaitement homogène entre chaque pièce. Mon problème résulte très probablement d'un réglage des paramètres installateur : pente, température de pied de courbe, réglage de la courbe climatique Otc (Kt) de la sonde extérieure...
Un intervenant Chappée m'avait rétablir les pentes usine qui avaient abaissées par le technicien qui a fait la mise en service.
Je suis à 0.8 pour le PC et 1.5 pour les radiateurs. Je constate qu'une fois la consigne atteinte la régulation se stoppe complétement car je visualise que les états, et sous états de séquence sont à zéro, le circulateur est stoppé, la température calculée du circuit à 0 et le mode fonctionnement est hors gel (2).
Aujourd'hui avec une temp Ext de 3.5°, avec les états décrits précédemment à 15 h 30 la température d'ambiance était passée à -0.6° de la consigne soit -0.8° / temp d'ambiance du matin 8h, la régulation a bien redémarré avec tous les états cités plus haut en positif (temp calculée du circuit à 50°, temp de départ à 43.7°, mode fonctionnement auto).
Par contre la chaudière fait des cycles de chauffe d'une durée de 5 mn toutes les 3 mn, ce qui m'inquiète pour la pérennité de la machine et la conso, d'autant qu'il a fallu 4h30 pour atteindre à nouveau la consigne (20h). Et pendant ces 4h30 réelle sensation d'inconfort.
Que pensez-vous de ce fonctionnement ?
J'ai demandé une assistance tél à Chappée qui me renvoie vers son artisan local agréé incompétent...



Merci infiniment de votre aide, ne serait-ce que votre avis pour le fonctionnement. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2017 à 21:30

Bonjour,
J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat d'ambiance + sonde Ext.
Le démarrage s'est très mal passé, car le référent Chappée ne connaissait pas le produit, et l'installateur n'a pas la compétence.
Impossible de retrouver le confort de l'ancienne installation.
La température de consigne est atteinte au levée, mais dans le courant de la journée, j'ai des variations de températures inconfortables et une sensation de plancher qui refroidit.
Le redémarrage de chauffe est relancé par la consigne à une température de 0.6° en dessous et il faut près de 6 h pour retrouver la consigne.
Mon ancienne installation avait plus d'inertie et il fallait entre 12 et 24 h pour modifier 1° d'ambiance, et avec une sensation d'accumulation.
Là en moins de 8 h je perds facilement 1°, voire 1.5°.
Ce n'est pas normal avec un PC. J'ai trouvé des paramètres réglables CP030 bande neutre vanne 3 voies, CP050 décalage vanne 3 voies, ou bien CP300 zone d'anticipation est-ce là qu'il faut agir.
J'ai changé mes fenêtres, fait nettoyer le PC avec une machine sous pression et j'ai fait remplacer le collecteur (nourrice) du PC.
La température entrée - sortie de chaudière du PC est parfaitement équilibrée, j'ai abaissé la vitesse du circulateur qui était à fond de moitié en pensant que ça circulait trop vite pour accumuler.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat d'ambiance + sonde Ext.
Le démarrage s'est très mal passé, car le référent Chappée ne connaissait pas le produit, et l'installateur n'a pas la compétence.
Impossible de retrouver le confort de l'ancienne installation.
La température de consigne est atteinte au levée, mais dans le courant de la journée, j'ai des variations de températures inconfortables et une sensation de plancher qui refroidit.
Le redémarrage de chauffe est relancé par la consigne à une température de 0.6° en dessous et il faut près de 6 h pour retrouver la consigne.
Mon ancienne installation avait plus d'inertie et il fallait entre 12 et 24 h pour modifier 1° d'ambiance, et avec une sensation d'accumulation.
Là en moins de 8 h je perds facilement 1°, voire 1.5°.
Ce n'est pas normal avec un PC. J'ai trouvé des paramètres réglables CP030 bande neutre vanne 3 voies, CP050 décalage vanne 3 voies, ou bien CP300 zone d'anticipation est-ce là qu'il faut agir.
J'ai changé mes fenêtres, fait nettoyer le PC avec une machine sous pression et j'ai fait remplacer le collecteur (nourrice) du PC.
La température entrée - sortie de chaudière du PC est parfaitement équilibrée, j'ai abaissé la vitesse du circulateur qui était à fond de moitié en pensant que ça circulait trop vite pour accumuler.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
07 décembre 2017 à 21:08

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Changer de société de maintenance, c'était prévu car changer le vérin alors que ce n'est pas la cause ne montre pas un grand sens de l'investigation, alors qu'un bricoleur averti comme moi est capable de voir d'où vient la fuite.
De plus, ils assurent la maintenance depuis 15 ans où tout marchait bien et au premier problème, aucune efficacité.
Je ne suis pas qualifié pour connaître la cause de l'émission de suie, mais ils ont changé le gicleur (maintenance en juillet panne en décembre) et comme la flamme n'était pas belle, diagnostique ligne de gicleur bouchée, contrôle de pression de pompe OK.
Pour tourner en attendant la pièce, ils ont ouvert le volet d'air au max. 3 semaines après toujours pas de pièce.
Pensant que mon matériel était ancien, j'ai interrogé directement Riello qui m'a confirmé avoir du Stock et qui m'a donné l'adresse de 3 grossistes régionaux qui pouvait l'avoir sous 48 h!
J'ai donc relancé la société de maintenance avec mes informations : coût de remplacement pièces ligne+ gicleur : 150 euros.
C'est pourquoi remettre autant pour changer de vérin me semblait pas logique sur un brûleur de 15 ans, alors qu'on trouve des Riello 40 G3 avec un an d'utilisation (chgt énergie) pour 200 euros, je n'ai pas regardé par volonté de la marque mais plus par compatibilité avec l'existant pour un remplacement par moi-même.
Ayant constaté que j'avais consommé beaucoup plus que d'habitude malgré un hiver plus doux, je me suis interrogé pour le remplacement de brûleur par du neuf plus économique.
N'y connaissant rien, j'ai contacté une société de maintenance concurrente qui me le déconseille car vu l'âge de la chaudière (Franco Belge Optima) en cas de nécessité prévisible de remplacement le brûleur ne sera plus utilisable. Ils me conseille de réparer l'existant et de prévoir le remplacement total de la chaudière par une nouvelle à condensation.
J'ai une maison 1/2 sous sol, plancher chauffant en bas et radiateur en haut + eau chaude sanitaire. quelles sont les marques de références dans ce domaine, les plus efficaces et surtout les plus fiables ?
Je n'avais pas choisi mon installation mais j’avais fait confiance à mon chauffagiste à l'époque.
Bonne journée.
Bien cordialement
Merci pour votre réponse.
Changer de société de maintenance, c'était prévu car changer le vérin alors que ce n'est pas la cause ne montre pas un grand sens de l'investigation, alors qu'un bricoleur averti comme moi est capable de voir d'où vient la fuite.
De plus, ils assurent la maintenance depuis 15 ans où tout marchait bien et au premier problème, aucune efficacité.
Je ne suis pas qualifié pour connaître la cause de l'émission de suie, mais ils ont changé le gicleur (maintenance en juillet panne en décembre) et comme la flamme n'était pas belle, diagnostique ligne de gicleur bouchée, contrôle de pression de pompe OK.
Pour tourner en attendant la pièce, ils ont ouvert le volet d'air au max. 3 semaines après toujours pas de pièce.
Pensant que mon matériel était ancien, j'ai interrogé directement Riello qui m'a confirmé avoir du Stock et qui m'a donné l'adresse de 3 grossistes régionaux qui pouvait l'avoir sous 48 h!
J'ai donc relancé la société de maintenance avec mes informations : coût de remplacement pièces ligne+ gicleur : 150 euros.
C'est pourquoi remettre autant pour changer de vérin me semblait pas logique sur un brûleur de 15 ans, alors qu'on trouve des Riello 40 G3 avec un an d'utilisation (chgt énergie) pour 200 euros, je n'ai pas regardé par volonté de la marque mais plus par compatibilité avec l'existant pour un remplacement par moi-même.
Ayant constaté que j'avais consommé beaucoup plus que d'habitude malgré un hiver plus doux, je me suis interrogé pour le remplacement de brûleur par du neuf plus économique.
N'y connaissant rien, j'ai contacté une société de maintenance concurrente qui me le déconseille car vu l'âge de la chaudière (Franco Belge Optima) en cas de nécessité prévisible de remplacement le brûleur ne sera plus utilisable. Ils me conseille de réparer l'existant et de prévoir le remplacement total de la chaudière par une nouvelle à condensation.
J'ai une maison 1/2 sous sol, plancher chauffant en bas et radiateur en haut + eau chaude sanitaire. quelles sont les marques de références dans ce domaine, les plus efficaces et surtout les plus fiables ?
Je n'avais pas choisi mon installation mais j’avais fait confiance à mon chauffagiste à l'époque.
Bonne journée.
Bien cordialement
21 avril 2014 à 10:29

Bonjour.
Après voir détecté une émission de suie importante sur ma chaudière, j'ai alerté le technicien qui fait l'entretien.
Il a changé la ligne gicleur sur mon brûleur Riello 40 G3 de 1999.
Quelques temps plus tard j'ai vu une légère fuite de Fioul.
J'ai fait revenir le technicien qui m'a dit que c'était le vérin du volet d'air.
Je ne crois pas hasard mais plutôt à la cause à effet (démontage), j'ai donc vérifié : le vérin ne fuit pas, par contre le fioul goutte du tuyau qui relie la ligne gicleur à la pompe.
J'ai assisté au remplacement de la ligne gicleur et il a serré "comme un sourd".
D'où peut venir cette fuite ? Avez-vous une idée ?
D'après l’éclaté pas de joint, raccord conique ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Après voir détecté une émission de suie importante sur ma chaudière, j'ai alerté le technicien qui fait l'entretien.
Il a changé la ligne gicleur sur mon brûleur Riello 40 G3 de 1999.
Quelques temps plus tard j'ai vu une légère fuite de Fioul.
J'ai fait revenir le technicien qui m'a dit que c'était le vérin du volet d'air.
Je ne crois pas hasard mais plutôt à la cause à effet (démontage), j'ai donc vérifié : le vérin ne fuit pas, par contre le fioul goutte du tuyau qui relie la ligne gicleur à la pompe.
J'ai assisté au remplacement de la ligne gicleur et il a serré "comme un sourd".
D'où peut venir cette fuite ? Avez-vous une idée ?
D'après l’éclaté pas de joint, raccord conique ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
20 avril 2014 à 18:13

Bonjour
Je viens de re-démonter le vase et effectivement à 1 cm du bord du filetage, il y a bien une sorte de bouchon en caoutchouc, totalement hermétique. A cette distance, il me semble impossible que ce soit la membrane, ni qu'elle puisse jouer son rôle, puisque l'eau ne rentre pas le vase au delà du 1er centimètre.
J'avais moi-même remplacé le précédent il y a quelques années et avec la même configuration de chaudière, je n'avais eu aucun problème pour remettre la pression d'eau.
Je vais remonter le vieux et retourner voir le fournisseur...
Merci de votre aide et de vos avis.
Cordialement.
Bernard
Je viens de re-démonter le vase et effectivement à 1 cm du bord du filetage, il y a bien une sorte de bouchon en caoutchouc, totalement hermétique. A cette distance, il me semble impossible que ce soit la membrane, ni qu'elle puisse jouer son rôle, puisque l'eau ne rentre pas le vase au delà du 1er centimètre.
J'avais moi-même remplacé le précédent il y a quelques années et avec la même configuration de chaudière, je n'avais eu aucun problème pour remettre la pression d'eau.
Je vais remonter le vieux et retourner voir le fournisseur...
Merci de votre aide et de vos avis.
Cordialement.
Bernard
01 septembre 2013 à 14:36

Bonjour.
Le vase d'expansion de ma chaudière était HS, pression fluctuante et au démontage plein d'eau.
Je viens d'en monter un neuf identique et impossible de faire monter le mano de pression en remplissant d'eau.
Je m'interroge car en le montant, j'ai remarqué à quelques centimètres du filetage comme un bouchon de caoutchouc à l'intérieur (comme un excès de la membrane, ce qui m'a semblé anormal, mais je n'ai pas osé y bricoler.
Donc, j'ai l'intime conviction que mon problème vient de là. Est-ce réellement la cause du problème ? Et dois-je le rendre au vendeur ? Ou essayer d'enlever ce bouchon qui n'a rien à faire là au risque qu'il tombe à l'intérieur ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
Bernard
Le vase d'expansion de ma chaudière était HS, pression fluctuante et au démontage plein d'eau.
Je viens d'en monter un neuf identique et impossible de faire monter le mano de pression en remplissant d'eau.
Je m'interroge car en le montant, j'ai remarqué à quelques centimètres du filetage comme un bouchon de caoutchouc à l'intérieur (comme un excès de la membrane, ce qui m'a semblé anormal, mais je n'ai pas osé y bricoler.
Donc, j'ai l'intime conviction que mon problème vient de là. Est-ce réellement la cause du problème ? Et dois-je le rendre au vendeur ? Ou essayer d'enlever ce bouchon qui n'a rien à faire là au risque qu'il tombe à l'intérieur ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
Bernard
31 août 2013 à 13:18