Thermovar ancien ne remplit pas son rôle
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
22961
Question Forum Chauffage : Thermovar ancien ne remplit pas son rôle
Bonjour.
Ma chaudière bois monte en température et se met en sécurité sans avoir rempli le ballon tampon de 1000L.
J'ai donc l'impression que le thermovar (61°C) ne remplit pas son rôle.
Peut-on le démonter pour nettoyage, faut-il le changer... ?
L'installation a 10 ans.
J'ai changé le ballon tampon il y a 4 ans.
Merci de me guider sur que faire pour regagner en efficacité.
Ma chaudière bois monte en température et se met en sécurité sans avoir rempli le ballon tampon de 1000L.
J'ai donc l'impression que le thermovar (61°C) ne remplit pas son rôle.
Peut-on le démonter pour nettoyage, faut-il le changer... ?
L'installation a 10 ans.
J'ai changé le ballon tampon il y a 4 ans.
Merci de me guider sur que faire pour regagner en efficacité.

30 janvier 2023 à 23:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermovar ancien ne remplit pas son rôle
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2023 à 11:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermovar ancien ne remplit pas son rôle
Bonjour.
Je réponds aux questions de VETC.
D'abord merci beaucoup d'avoir donné suite, j'essaie de répondre dans l'ordre.
1 les caractères de la chaudière sont sur la 1ère pièce jointe.
Rapidement une Bosch de 9 ans, 24kw, bois...
- installation de chauffage avec 9 radiateurs dont 7 équipés de robinet thermostatique, et sans pour les 2 plus puissants.
- la chaudière est équipée de 4 sondes, une sur le retour du circuit, une sur les fumées (changée en 2021), et deux sur le ballon d'accumulation
- le thermostat d'ambiance SIEMENS est placé sur le ballon avec une sonde immergée Je le règle manuellement. Il commande la pompe de circulation en fonction de la température que j'ai sélectionné (à 70°C le ballon se charge, à 30°C le ballon se vide jusqu'à cette température.)
- je vis dans le jura, maison de 200m² , avec 24kw ça fonctionnait bien depuis 2010.
Remarques : la chaudière d'origine, Buderus a été changée sous garantie, pour une Bosch.
- Mon chauffagiste qui a bien travaillé à l'origine, n'est plus disponible. Deux autres contactés ne sont pas intéressés pour reprendre l'entretien d'une telle installation.
- faute de pouvoir faire un beau schéma je vous en propose un qui est très proche à l’exception du 8 (le pot à boue magnétique) et du 12 (une régulation) PJ2
et suite pour les photos PJ 3 4 5 6
En espérant ne pas trop chargé la barque.
Grand merci.
Bien à vous.
Dualcuzon
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je réponds aux questions de VETC.
D'abord merci beaucoup d'avoir donné suite, j'essaie de répondre dans l'ordre.
1 les caractères de la chaudière sont sur la 1ère pièce jointe.
Rapidement une Bosch de 9 ans, 24kw, bois...
- installation de chauffage avec 9 radiateurs dont 7 équipés de robinet thermostatique, et sans pour les 2 plus puissants.
- la chaudière est équipée de 4 sondes, une sur le retour du circuit, une sur les fumées (changée en 2021), et deux sur le ballon d'accumulation
- le thermostat d'ambiance SIEMENS est placé sur le ballon avec une sonde immergée Je le règle manuellement. Il commande la pompe de circulation en fonction de la température que j'ai sélectionné (à 70°C le ballon se charge, à 30°C le ballon se vide jusqu'à cette température.)
- je vis dans le jura, maison de 200m² , avec 24kw ça fonctionnait bien depuis 2010.
Remarques : la chaudière d'origine, Buderus a été changée sous garantie, pour une Bosch.
- Mon chauffagiste qui a bien travaillé à l'origine, n'est plus disponible. Deux autres contactés ne sont pas intéressés pour reprendre l'entretien d'une telle installation.
- faute de pouvoir faire un beau schéma je vous en propose un qui est très proche à l’exception du 8 (le pot à boue magnétique) et du 12 (une régulation) PJ2
et suite pour les photos PJ 3 4 5 6
En espérant ne pas trop chargé la barque.
Grand merci.
Bien à vous.
Dualcuzon
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.





02 février 2023 à 13:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour
- N°19471 : Bonjour, Sur un très gros radiateur d'avant-guerre 1937 (280 kg coincés entre deux tubes en 33x42...) le robinet à volant noir quart de tour d'époque fermé laisse le radiateur en position de chauffe. Je voudrais démonter...
- 3. Rôle vase d'expansion installation chaudière
- N°200 : Bonjour. Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ? Merci.
- 4. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
- N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
- 5. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Radiateur qui ne se remplit pas ?
- N°23825 : Bonjour. J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de...
- 10. PAC air air sur ancien système gainable
- N°22160 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et le diagnostic énergétique est très mauvais (passoire énergétique). Actuellement, la maison est chauffée très majoritairement au fioul (7 pièces) et un petit peu à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite