Radiateur qui ne se remplit pas ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23825
Question Forum Chauffage : Radiateur qui ne se remplit pas ?
Bonjour.
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
06 février 2024 à 14:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur qui ne se remplit pas ?
Bonsoir.
Lorsque vous souhaitez purger un ou plusieurs radiateurs il faut :
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt,
- Couper le circulateur,
- Ouvrir en grand la vanne mélangeuse (si existante),
- Mettre la pression du réseau à 2 Bars,
- Ouvrir les robinets des radiateurs,
- Purger un premier radiateur (jusqu'à obtenir un jet d'eau et remplir la valeur d'un verre),
- Remonter la pression de remplissage ^à 2 Bars,
- Continuer l'opération sur les autres radiateurs,
Une fois l'opération terminée :
- Calez la pression du réseau à 1.5 Bars,
- Remettez en route le circulateur,
- Réglez la vanne mélangeuse comme à l'origine,
- Remettez la chaudière en route,
Le vase d'expansion a-été remplacé mais est-il réglé selon la configuration de votre installation (volume d'eau et hauteur manométrique) ?
Quel est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous souhaitez purger un ou plusieurs radiateurs il faut :
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt,
- Couper le circulateur,
- Ouvrir en grand la vanne mélangeuse (si existante),
- Mettre la pression du réseau à 2 Bars,
- Ouvrir les robinets des radiateurs,
- Purger un premier radiateur (jusqu'à obtenir un jet d'eau et remplir la valeur d'un verre),
- Remonter la pression de remplissage ^à 2 Bars,
- Continuer l'opération sur les autres radiateurs,
Une fois l'opération terminée :
- Calez la pression du réseau à 1.5 Bars,
- Remettez en route le circulateur,
- Réglez la vanne mélangeuse comme à l'origine,
- Remettez la chaudière en route,
Le vase d'expansion a-été remplacé mais est-il réglé selon la configuration de votre installation (volume d'eau et hauteur manométrique) ?
Quel est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2024 à 19:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur qui ne se remplit pas ?
Bonsoir VETC.
Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 février 2024 à 20:07