Bonjour.
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
06 février 2024 à 14:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur qui ne se remplit pas ?
Bonsoir.
Lorsque vous souhaitez purger un ou plusieurs radiateurs il faut :
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt,
- Couper le circulateur,
- Ouvrir en grand la vanne mélangeuse (si existante),
- Mettre la pression du réseau à 2 Bars,
- Ouvrir les robinets des radiateurs,
- Purger un premier radiateur (jusqu'à obtenir un jet d'eau et remplir la valeur d'un verre),
- Remonter la pression de remplissage ^à 2 Bars,
- Continuer l'opération sur les autres radiateurs,
Une fois l'opération terminée :
- Calez la pression du réseau à 1.5 Bars,
- Remettez en route le circulateur,
- Réglez la vanne mélangeuse comme à l'origine,
- Remettez la chaudière en route,
Le vase d'expansion a-été remplacé mais est-il réglé selon la configuration de votre installation (volume d'eau et hauteur manométrique) ?
Quel est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous souhaitez purger un ou plusieurs radiateurs il faut :
- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt,
- Couper le circulateur,
- Ouvrir en grand la vanne mélangeuse (si existante),
- Mettre la pression du réseau à 2 Bars,
- Ouvrir les robinets des radiateurs,
- Purger un premier radiateur (jusqu'à obtenir un jet d'eau et remplir la valeur d'un verre),
- Remonter la pression de remplissage ^à 2 Bars,
- Continuer l'opération sur les autres radiateurs,
Une fois l'opération terminée :
- Calez la pression du réseau à 1.5 Bars,
- Remettez en route le circulateur,
- Réglez la vanne mélangeuse comme à l'origine,
- Remettez la chaudière en route,
Le vase d'expansion a-été remplacé mais est-il réglé selon la configuration de votre installation (volume d'eau et hauteur manométrique) ?
Quel est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2024 à 19:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur qui ne se remplit pas ?
Bonsoir VETC.
Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 février 2024 à 20:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 2. Radiateur qui ne se remplit pas complètement
- N°20787 : Bonjour, J'ai démonté un radiateur pour le repeindre. Maintenant, après remontage, impossible de le remplir complètement et le mettre en pression. Je l'ai redémonté plusieurs fois pour vérifier que l'entrée et/ou la...
- 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 4. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 5. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
- 6. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
- N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
- 7. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 8. Un radiateur ne chauffe pas ?
- N°23293 : Bonjour. Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci. J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe...
- 9. radiateur ne chauffe pas assez
- N°40 : Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est...
- 10. Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
- N°14293 : Bonjour à tout le monde. J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite