Bonjour.
Je réponds aux questions de VETC.
D'abord merci beaucoup d'avoir donné suite, j'essaie de répondre dans l'ordre.
1 les caractères de la chaudière sont sur la 1ère pièce jointe.
Rapidement une Bosch de 9 ans, 24kw, bois...
- installation de chauffage avec 9 radiateurs dont 7 équipés de robinet thermostatique, et sans pour les 2 plus puissants.
- la chaudière est équipée de 4 sondes, une sur le retour du circuit, une sur les fumées (changée en 2021), et deux sur le ballon d'accumulation
- le thermostat d'ambiance SIEMENS est placé sur le ballon avec une sonde immergée Je le règle manuellement. Il commande la pompe de circulation en fonction de la température que j'ai sélectionné (à 70°C le ballon se charge, à 30°C le ballon se vide jusqu'à cette température.)
- je vis dans le jura, maison de 200m² , avec 24kw ça fonctionnait bien depuis 2010.
Remarques : la chaudière d'origine, Buderus a été changée sous garantie, pour une Bosch.
- Mon chauffagiste qui a bien travaillé à l'origine, n'est plus disponible. Deux autres contactés ne sont pas intéressés pour reprendre l'entretien d'une telle installation.
- faute de pouvoir faire un beau schéma je vous en propose un qui est très proche à l’exception du 8 (le pot à boue magnétique) et du 12 (une régulation) PJ2
et suite pour les photos PJ 3 4 5 6
En espérant ne pas trop chargé la barque.
Grand merci.
Bien à vous.
Dualcuzon
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je réponds aux questions de VETC.
D'abord merci beaucoup d'avoir donné suite, j'essaie de répondre dans l'ordre.
1 les caractères de la chaudière sont sur la 1ère pièce jointe.
Rapidement une Bosch de 9 ans, 24kw, bois...
- installation de chauffage avec 9 radiateurs dont 7 équipés de robinet thermostatique, et sans pour les 2 plus puissants.
- la chaudière est équipée de 4 sondes, une sur le retour du circuit, une sur les fumées (changée en 2021), et deux sur le ballon d'accumulation
- le thermostat d'ambiance SIEMENS est placé sur le ballon avec une sonde immergée Je le règle manuellement. Il commande la pompe de circulation en fonction de la température que j'ai sélectionné (à 70°C le ballon se charge, à 30°C le ballon se vide jusqu'à cette température.)
- je vis dans le jura, maison de 200m² , avec 24kw ça fonctionnait bien depuis 2010.
Remarques : la chaudière d'origine, Buderus a été changée sous garantie, pour une Bosch.
- Mon chauffagiste qui a bien travaillé à l'origine, n'est plus disponible. Deux autres contactés ne sont pas intéressés pour reprendre l'entretien d'une telle installation.
- faute de pouvoir faire un beau schéma je vous en propose un qui est très proche à l’exception du 8 (le pot à boue magnétique) et du 12 (une régulation) PJ2
et suite pour les photos PJ 3 4 5 6
En espérant ne pas trop chargé la barque.
Grand merci.
Bien à vous.
Dualcuzon
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.





02 février 2023 à 13:05

Bonjour.
Ma chaudière bois monte en température et se met en sécurité sans avoir rempli le ballon tampon de 1000L.
J'ai donc l'impression que le thermovar (61°C) ne remplit pas son rôle.
Peut-on le démonter pour nettoyage, faut-il le changer... ?
L'installation a 10 ans.
J'ai changé le ballon tampon il y a 4 ans.
Merci de me guider sur que faire pour regagner en efficacité.
Ma chaudière bois monte en température et se met en sécurité sans avoir rempli le ballon tampon de 1000L.
J'ai donc l'impression que le thermovar (61°C) ne remplit pas son rôle.
Peut-on le démonter pour nettoyage, faut-il le changer... ?
L'installation a 10 ans.
J'ai changé le ballon tampon il y a 4 ans.
Merci de me guider sur que faire pour regagner en efficacité.

30 janvier 2023 à 23:51