Bonsoir.
J’ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 en mode chauffage.
Lorsque j’allume le chauffage, tout se met en chauffée normalement, mais la chauffe ne se coupe jamais ce qui fait que l’eau de mes radiateurs sort par la soupape de sécurité.
Qu’est ce qui est sensé couper la chauffe et faire les cycles pour éviter de monter en ébullition ?
Par avance, merci de vos conseils.
J’ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 en mode chauffage.
Lorsque j’allume le chauffage, tout se met en chauffée normalement, mais la chauffe ne se coupe jamais ce qui fait que l’eau de mes radiateurs sort par la soupape de sécurité.
Qu’est ce qui est sensé couper la chauffe et faire les cycles pour éviter de monter en ébullition ?
Par avance, merci de vos conseils.
31 janvier 2023 à 19:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière De Dietrich Dietristar 2.24
Bonjour.
La température monte jusqu'à combien ?
La pression monte jusqu'à combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La température monte jusqu'à combien ?
La pression monte jusqu'à combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2023 à 10:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière De Dietrich Dietristar 2.24
Bonsoir,
La température monte à + de 99 et la pression a plus de 4 bars. Je suis obligé de couper la chaudière.
La température monte à + de 99 et la pression a plus de 4 bars. Je suis obligé de couper la chaudière.
01 février 2023 à 20:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière De Dietrich Dietristar 2.24
Bonjour.
En shuntant la sonde de température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc changé cette sonde pensant qu’elle était HS, mais même problème après son changement.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur eau chaude, la chaudière s’enclenche et exécute le même phénomène, ne s’arrête jamais jusqu’à surpression, je précise que cela se fait avec Vannes fermées sans tirer d’eau.
En shuntant la sonde de température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc changé cette sonde pensant qu’elle était HS, mais même problème après son changement.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur eau chaude, la chaudière s’enclenche et exécute le même phénomène, ne s’arrête jamais jusqu’à surpression, je précise que cela se fait avec Vannes fermées sans tirer d’eau.
14 février 2023 à 10:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière De Dietrich Dietristar 2.24
Bonjour.
J’ai continué mes investigations, en shuntant la sonde température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc pensé que celle-ci était en cause, et je l’ai donc remplacée.
Mais le phénomène est toujours présent, montée en température sans coupure de la chaudière jusqu’à surpression.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur sanitaire, sans tirer d’eau et vanne fermée, la chaudière se met en chauffe et cela avec toujours le même phénomène.
Des idées ?
Merci.
J’ai continué mes investigations, en shuntant la sonde température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc pensé que celle-ci était en cause, et je l’ai donc remplacée.
Mais le phénomène est toujours présent, montée en température sans coupure de la chaudière jusqu’à surpression.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur sanitaire, sans tirer d’eau et vanne fermée, la chaudière se met en chauffe et cela avec toujours le même phénomène.
Des idées ?
Merci.
14 février 2023 à 12:22