Problème Chauffage : Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Optimigaz 3000.
Depuis quelques mois, en période de chauffe, la pression monte à 3,5 bars voire 4 bars, celle-ci était stable à 1,5 bars auparavant.
J'ai vérifié la pression du vase d'expansion qui est lui de 0,35b, je pense un peu faible. Y a-t-il un lien et si oui, puis-je regonfler le vase ?
Merci par avance. Dominique.
Depuis quelques mois, en période de chauffe, la pression monte à 3,5 bars voire 4 bars, celle-ci était stable à 1,5 bars auparavant.
J'ai vérifié la pression du vase d'expansion qui est lui de 0,35b, je pense un peu faible. Y a-t-il un lien et si oui, puis-je regonfler le vase ?
Merci par avance. Dominique.
29 janvier 2009 à 03:08
Conseil Forum 1
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

La pression du ballon se mesure vide, sans eau et vérifier votre manomètre pour voir s'il descend bien à zéro.
Conseil Forum 2
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

Bonjour,
Le manomètre descend bien à zéro. De quel ballon parlez-vous ? Celui de la chaudière de 200 litres ou 300 litres ? C'est-à-dire en faire la vidange avant de prendre la pression sur le vase d'expansion qui est branché sur ce ballon sous la chaudière. Désolé, je ne comprends pas. Merci quand même. Dominique.
Le manomètre descend bien à zéro. De quel ballon parlez-vous ? Celui de la chaudière de 200 litres ou 300 litres ? C'est-à-dire en faire la vidange avant de prendre la pression sur le vase d'expansion qui est branché sur ce ballon sous la chaudière. Désolé, je ne comprends pas. Merci quand même. Dominique.
Conseil Forum 3
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

Salut, pour ma part si votre chaudière monte en pression c'est que vous avez une entrée d'eau dans le circuit, ce n'est pas possible et de plus la soupape de sécurité doit laisser passer à 3 kg, débrancher l'arrivée d'eau et du remplissage et du sanitaire et vous verrez si cela monte encore.
24 mars 2009 à 00:59
Conseil Forum 4
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

A froid, vous avez une pression de 1,5 mais il est normal que celle-ci monte quand le circuit de chauffe est en route. Ceci dit, 4 bars, c'est quand même un peu élevé.
Faites déclencher votre soupape de sécurité pour vous assurer qu'elle fonctionne bien.
Faites déclencher votre soupape de sécurité pour vous assurer qu'elle fonctionne bien.
21 octobre 2009 à 10:56
Conseil Forum 5
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

Il y a un manque d'air dans votre vase d'expansion (gonflage entre 500 et 700 grammes). Ce contrôle est à faire avec le vase débranché ou chauffage vide sans eau ; si la pression ne tient pas : membrane du vase percée.
07 décembre 2009 à 13:52
Conseil Forum 6
Invité

Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
Invité

Le circulateur ne fonctionne pas bien, pièce mécanique.