Chaudière au sol Deville Galea et carte électronique grillée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
13229
Astuce FAQ chauffage : Chaudière au sol Deville Galea et carte électronique grillée
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière au sol de marque Deville modèle Galea CS 30 depuis 3 mois.
Au bout de 2 mois, elle a été en panne, en affichant le voyant "défaut de gaz", elle s'allume puis se met en sécurité quelques secondes plus tard.
Après plusieurs essais (une sonde captant la flamme, un transformateur), ils ont trouvé qu'il fallait changer la carte électronique qui a grillé. Ca a marché mais, dix jours après, rebelotte.
Ils sont revenus pour le même diagnostic. Il soupçonnent l'électricité mais l'électricien est venu et tout est ok pour lui (la terre, l'équilibre des phases car c'est du triphasé, etc.).
On me demande de passer en monophasé avant de changer la carte (sous garantie).
Est-ce que cela vous parait plausible ? D'autres personnes ont-elles eu ce problème de carte qui "grille" ?
Car, vu le nombre de problèmes qu'on trouve sur les forums de chauffage, on croirait qu'à peine une chaudière sur deux fonctionne...
En attendant, on est parti 15 jours chez mon père la première fois et là, on redémarrage.
Au moins, en étant jamais chez moi, je ferai les économies de gaz escomptées en remplaçant ma vieille chaudière de 30 ans qui consommait mais fonctionnait toujours.
Merci d'avance.
J'ai une chaudière au sol de marque Deville modèle Galea CS 30 depuis 3 mois.
Au bout de 2 mois, elle a été en panne, en affichant le voyant "défaut de gaz", elle s'allume puis se met en sécurité quelques secondes plus tard.
Après plusieurs essais (une sonde captant la flamme, un transformateur), ils ont trouvé qu'il fallait changer la carte électronique qui a grillé. Ca a marché mais, dix jours après, rebelotte.
Ils sont revenus pour le même diagnostic. Il soupçonnent l'électricité mais l'électricien est venu et tout est ok pour lui (la terre, l'équilibre des phases car c'est du triphasé, etc.).
On me demande de passer en monophasé avant de changer la carte (sous garantie).
Est-ce que cela vous parait plausible ? D'autres personnes ont-elles eu ce problème de carte qui "grille" ?
Car, vu le nombre de problèmes qu'on trouve sur les forums de chauffage, on croirait qu'à peine une chaudière sur deux fonctionne...
En attendant, on est parti 15 jours chez mon père la première fois et là, on redémarrage.
Au moins, en étant jamais chez moi, je ferai les économies de gaz escomptées en remplaçant ma vieille chaudière de 30 ans qui consommait mais fonctionnait toujours.
Merci d'avance.
05 février 2010 à 16:00
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Chaudière au sol Deville Galea et carte électronique grillée
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière sol gaz Deville modèle Galea excel CS 25 VE, elle a 8 ans, j'ai fait moi-même le branchement, je suis en monophasé 220 volts, lors de la mise en route j'ai eu le problème "défaut gaz", arrêt toutes les 5 secondes, j'ai interverti les fils d'alimentation suite au conseil de Deville, et ça a fonctionné, 3 ans plus tard EDF vient changer mon compteur et de nouveau le même problème revient,
j'ai fait la manipulation dans l'autre sens et ça a fonctionné.
Je pense que dans le système électronique de la carte il y a une diode et le courant ne peut passer que dans un sens d'où l'anomalie.
j'ai fait la manipulation dans l'autre sens et ça a fonctionné.
Je pense que dans le système électronique de la carte il y a une diode et le courant ne peut passer que dans un sens d'où l'anomalie.
09 novembre 2010 à 11:55
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Chaudière au sol Deville Galea et carte électronique grillée
Invité

Bonjour,
Le problème vient du fait que l'établissement du courant d'ionisation se fait dans le sens phase vers neutre et ceci est valable pour toutes les chaudières utilisant ce système de sécurité.
Le problème vient du fait que l'établissement du courant d'ionisation se fait dans le sens phase vers neutre et ceci est valable pour toutes les chaudières utilisant ce système de sécurité.
11 février 2015 à 09:02