Question forum chauffage : Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt

Claude49
Membre inscrit
Claude49
4 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Perfinox 4028. Fonction chauffage sur arrêt ; Lors de la fonction chauffage eau sanitaire en service, le circuit chauffage se met en température avec le retour d'eau, plus chaud que le départ ?
Les radiateurs sont-ils à la température de l'eau sanitaire ?
Quelle serait la cause de cette anomalie ?
Merci.
10 juin 2013 à 23:59
Réponse 1 Forum-chauffage

Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt

Claude49
Membre inscrit
Claude49
4 messages
Bonjour,
Je suis l'auteur de la question ci-dessus : j'ai une chaudière Perfinox 4028. Fonction chauffage sur arrêt ; Lors de la fonction chauffage eau sanitaire en service, le circuit chauffage se met en température par le retour d'eau des radiateurs.
Les radiateurs sont à la température de l'eau sanitaire par le retour (70 degrés).
Quelle serait la cause de cette anomalie ?
11 juin 2013 à 09:20
Réponse 2 Forum-chauffage

Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Soit votre vanne d'inversion est HS ou soit un clapet anti-retour est resté bloqué en ouverture.
Tapoter sur ce dernier pour le décoller et pour la vanne d'inversion essayer de la manipuler manuellement.

Dites nous le résultat.
Cordialement.
11 juin 2013 à 09:56
Réponse 3 Forum-chauffage

Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt

Claude49
Membre inscrit
Claude49
4 messages
Bonjour,

Merci de votre aide.

Effectivement, il n'y a pas de vanne d'inversion, mais bien un clapet anti thermosiphon (26x34)à la sortie du circulateur de chauffage (il en est de même au refoulement du circulateur d'ECS).
La manœuvre de l'extérieur avec un tournevis étant possible, je l'ai manœuvré plusieurs fois, à l’arrêt, en charge.
J'ai tapoté le corps de clapet...

Je pense que des impuretés lors du montage de l'installation se sont (ou s'est) incrustées sur le siège d'étanchéité du clapet.

J'envisage donc de "l'autopsier" ou de le remplacer si le défaut est significatif. Car les radiateurs à 60-70°C en été (malgré son arrivée qui tarde), avec fonction chauffage à l’arrêt ne sont pas une économie d'énergie (sans compter que la chaudière régule anormalement à l'arrivée en température haute de l'ECS).

Je continue d'investiguer.
Merci.
11 juin 2013 à 16:34
Réponse 4 Forum-chauffage

Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt

Claude49
Membre inscrit
Claude49
4 messages
Bonjour,

Je suis l'auteur de cette question concernant la mise en température du circuit chauffage (alors que celui-ci est sur position arrêt) lors du fonctionnement du chauffage du ballon ECS.
L'emploi du temps pour une intervention sur la chaudière n'a été possible que ces jours derniers.

Le clapet anti thermosiphon (26x34) présentait une usure anormale de la tige guide.
L'usure a créé une aspérité qui immobilisait le clapet en position ouverte facilitant la communication entre le circuit chauffage radiateurs et le circuit chauffage du ballon. Donc le clapet est HS.
Le montage d'un clapet neuf a permis de "d'isoler" les circuits chauffage et ECS lors du fonctionnement du circuit ECS.
Le problème est résolu.

Ma remarque est de constater que la qualité des composants de la chaudière n'est pas à la hauteur de la communication qui en est faite.

Merci de l'aide qui est apportée par les membres de ce forum.
13 septembre 2013 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
    N°19209 : Bonjour. Je possède une chaudière PERFINOX 4024 BVI R depuis 2008. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée d'un autre plombier qui reprend la boite. Première année révision normale et l'an dernier après la révision ont...
  • 4. Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
    N°20883 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis quelque peu embêté par un problème dont je trouve pas la solution. Ni moi, ni mon chauffagiste. Je vais tenter d'être clair et concis. Ma chaudière est une Atlantic (Franco Belge)...
  • 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 6. Problème chaudière Perfinox 4028 affiche code E133
    N°15019 : Bonjour, je possède une chaudière Perfinox 4028. Victime du code erreur E133 comme beaucoup, je souhaite changer le condensateur C209 avec un autre composant 150nf mais je ne sais lequel choisir parmi toutes les références...
  • 7. Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo
    N°23798 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème sur une chaudière Perfinox 5024-Duo. La chaudière dispose d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance T55/T58 et travaille sur radiateurs...
  • 8. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 9. Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
    N°20417 : Bonjour, Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en...
  • 10. Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI
    N°20617 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI. Elle ne s'arrête plus de chauffer que lorsque qu'il a l'air de faire 24 degrés, même si la consigne est de 12. Si j’éteins et je rallume,...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoeau chaude solairechauffage bois canadiensforumchauffage remplacement chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite