Chaudière De Dietrich Diematic thermostat FM52
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23707
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich Diematic thermostat FM52
Bonjour à tous.
Ma chaudière (fioul) De Dietrich Diematic est équipé du thermostat d'ambiance FM52.
référence fabricant: PR85757747
Seul 2 fils arrivent à ce thermostat en provenance de la chaudière.
Une mesure au thermostat sur ces 2 fils m'indique une tension continue de: ~ 14V.
Ma question: sachant que les 2 fils servent d'alimentation électrique pour le thermostat,
comment est envoyé l'information de température ambiante vers la chaudière ?
Personnellement j'imagine une modulation de fréquence avec signaux numériques en superposition sur ces 2 fils.
Un peu comme le principe du CPL.
Si quelqu'un à des infos techniques sur ce module ou un schéma électronique du FM52
?
Le module FM52 est devenu un peu fou et change plusieurs fois de position tout seul dans la journée.
Le voyant qui en principe est sur la position "horloge" 24h/24h passe tout seul et aléatoirement sur la position "lune", "soleil" "horloge" etc...
Et ce plusieurs fois dans la journée. Comme je vous le dit il est devenu fou.
Il a commencé à faire cela depuis 2 mois environs sans aucun changement dans mon installation.
Merci pour votre aide et conseils.
Cordialement.
Yann
Ma chaudière (fioul) De Dietrich Diematic est équipé du thermostat d'ambiance FM52.
référence fabricant: PR85757747
Seul 2 fils arrivent à ce thermostat en provenance de la chaudière.
Une mesure au thermostat sur ces 2 fils m'indique une tension continue de: ~ 14V.
Ma question: sachant que les 2 fils servent d'alimentation électrique pour le thermostat,
comment est envoyé l'information de température ambiante vers la chaudière ?
Personnellement j'imagine une modulation de fréquence avec signaux numériques en superposition sur ces 2 fils.
Un peu comme le principe du CPL.
Si quelqu'un à des infos techniques sur ce module ou un schéma électronique du FM52

Le module FM52 est devenu un peu fou et change plusieurs fois de position tout seul dans la journée.
Le voyant qui en principe est sur la position "horloge" 24h/24h passe tout seul et aléatoirement sur la position "lune", "soleil" "horloge" etc...
Et ce plusieurs fois dans la journée. Comme je vous le dit il est devenu fou.
Il a commencé à faire cela depuis 2 mois environs sans aucun changement dans mon installation.
Merci pour votre aide et conseils.
Cordialement.
Yann
02 janvier 2024 à 11:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich Diematic thermostat FM52
Bonjour.
Votre FM 52 est à la fois une commande à distance et une sonde d'ambiance.
Ce boitier communique avec la carte de régulation de votre chaudière selon un protocole spécifique au constructeur De Dietrich.
Si ce dernier devient "fou", il faut vérifier :
- Que votre câble n'est pas défectueux,
- Qu'il n'est pas perturbé électriquement ou électroniquement,
- Que ce dernier est bien "blindé",
Déposez la sonde de son emplacement et câblez provisoirement sur la carte de régulation : que ce passe-t-il, avez-vous le même phénomène ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre FM 52 est à la fois une commande à distance et une sonde d'ambiance.
Ce boitier communique avec la carte de régulation de votre chaudière selon un protocole spécifique au constructeur De Dietrich.
Si ce dernier devient "fou", il faut vérifier :
- Que votre câble n'est pas défectueux,
- Qu'il n'est pas perturbé électriquement ou électroniquement,
- Que ce dernier est bien "blindé",
Déposez la sonde de son emplacement et câblez provisoirement sur la carte de régulation : que ce passe-t-il, avez-vous le même phénomène ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2024 à 11:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich Diematic thermostat FM52
Bonjour @tous,
Tout d'abord merci @VETC pour sa réponse et ses précieux conseils qui sont un préalable avant d'envisager la changement de la pièce.
En ce qui me concerne le problème a été résolu par le remplacement du module FM52 qui était bien devenu défectueux après un peu plu de 20 ans de service.
Voici le lien du module FM52 que j'ai acheté aupès de la société cedeo:
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/commande-a-distance-simplifiee-avec-sonde-d-ambiance-colis-fm52-A1325146
Effectivement, le module thermostat d'ambiance FM52 est à la fois une commande à distance et une sonde d'ambiance.
Conseil pour le remplacement:
Les 2 fils du thermosthat sont polarisés par une tension d'environ 14V continu qui arrivent de la chaudière.
Lors du remplacement il faut bien penser à respecter cette polarisation !!
Conlusion:
Plus la moindre erreur depuis le remplacement du module FM52 que j'ai effectué il y a environ 3 semaines.
Cordialement,
Yann
Tout d'abord merci @VETC pour sa réponse et ses précieux conseils qui sont un préalable avant d'envisager la changement de la pièce.
En ce qui me concerne le problème a été résolu par le remplacement du module FM52 qui était bien devenu défectueux après un peu plu de 20 ans de service.
Voici le lien du module FM52 que j'ai acheté aupès de la société cedeo:
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/commande-a-distance-simplifiee-avec-sonde-d-ambiance-colis-fm52-A1325146
Effectivement, le module thermostat d'ambiance FM52 est à la fois une commande à distance et une sonde d'ambiance.
Conseil pour le remplacement:
Les 2 fils du thermosthat sont polarisés par une tension d'environ 14V continu qui arrivent de la chaudière.
Lors du remplacement il faut bien penser à respecter cette polarisation !!
Conlusion:
Plus la moindre erreur depuis le remplacement du module FM52 que j'ai effectué il y a environ 3 semaines.
Cordialement,
Yann
25 février 2024 à 10:45