Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
20123
Question Forum Chauffage : Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonjour.
Sur mon thermostat Diematic 3 fils arrivent de la chaudière violet orange marron position 1 2 3, photo 2.
Le thermostat Siemens présente plusieurs plots, sur quels plots je les branche x1 x2 M ?
Ci-joint photo.
Le branchement alimentation LN est fait.
Merci votre aide.
Laurent.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur mon thermostat Diematic 3 fils arrivent de la chaudière violet orange marron position 1 2 3, photo 2.
Le thermostat Siemens présente plusieurs plots, sur quels plots je les branche x1 x2 M ?
Ci-joint photo.
Le branchement alimentation LN est fait.
Merci votre aide.
Laurent.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 novembre 2019 à 22:39
Forum chauffage réponse 1
Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Type du" thermostat" DE DIETRICH sur votre photo n°2 ?
A première vue, vous auriez une régulation climatique avec un sonde extérieure type DIEMATIC et ce que vous appelez le "thermostat Diematic 3" est en réalité une sonde d'ambiance.
Si cela se confirme, vous ne pourrez pas remplacer cette sonde d'ambiance & commande à distance par un thermostat d'ambiance connecté (que ce soit le RDS110 de chez SIEMENS ou tout autres marques disponibles).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Type du" thermostat" DE DIETRICH sur votre photo n°2 ?
A première vue, vous auriez une régulation climatique avec un sonde extérieure type DIEMATIC et ce que vous appelez le "thermostat Diematic 3" est en réalité une sonde d'ambiance.
Si cela se confirme, vous ne pourrez pas remplacer cette sonde d'ambiance & commande à distance par un thermostat d'ambiance connecté (que ce soit le RDS110 de chez SIEMENS ou tout autres marques disponibles).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:14
Forum chauffage réponse 2
Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonjour
Désolé pour mes connaissances... de novice.
Effectivement il s'agit d'une commande à distance analogique avec sonde d'ambiance option BG 20.
Je vous joins 2 photos.
Chaudière De Dietrich Econox
Radiateurs
Tableau de commande Diematic Delta.
Est-ce qu'il y a une autre solution pour brancher mon thermostat Siemens?
Merci.
Laurent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé pour mes connaissances... de novice.
Effectivement il s'agit d'une commande à distance analogique avec sonde d'ambiance option BG 20.
Je vous joins 2 photos.
Chaudière De Dietrich Econox
Radiateurs
Tableau de commande Diematic Delta.
Est-ce qu'il y a une autre solution pour brancher mon thermostat Siemens?
Merci.
Laurent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 novembre 2019 à 13:32
Forum chauffage réponse 3
Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Non, hélas pour vous, il n'existe aucune possibilité de raccordement de votre thermostat d'ambiance connecté avec votre régulation climatique en fonction de la température extérieur.
Contrairement à ce que peuvent affirmer certains vendeur ou certains site ces types de thermostat de son pas adaptable à toutes les installations. Ile ne sont pas compatibles avec :
- Les chaudières ou installations équipées de régulation avec sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Les chaudières condensations équipées de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
Beaucoup d'utilisateurs font hélas cette expérience d'investir dans une technologie non compatible avec leur installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Non, hélas pour vous, il n'existe aucune possibilité de raccordement de votre thermostat d'ambiance connecté avec votre régulation climatique en fonction de la température extérieur.
Contrairement à ce que peuvent affirmer certains vendeur ou certains site ces types de thermostat de son pas adaptable à toutes les installations. Ile ne sont pas compatibles avec :
- Les chaudières ou installations équipées de régulation avec sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Les chaudières condensations équipées de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
Beaucoup d'utilisateurs font hélas cette expérience d'investir dans une technologie non compatible avec leur installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 15:43
Forum chauffage réponse 4
Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonjour,
Mon chauffagiste propose d'installer le thermostat SIEMENS RDS 110 sur le circulateur de la chaudière, est-ce que cette solution est adaptée ? Il n'y a pas de danger pour la chaudière ?
Merci pour votre aide.
Laurent
Mon chauffagiste propose d'installer le thermostat SIEMENS RDS 110 sur le circulateur de la chaudière, est-ce que cette solution est adaptée ? Il n'y a pas de danger pour la chaudière ?
Merci pour votre aide.
Laurent
02 décembre 2019 à 23:20
Forum chauffage réponse 5
Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
Bonsoir,
Votre chauffagiste souhaite piloter la pompe de chauffage de votre chaudière !!! Demandez-lui s'il garantit son intervention et s'il s'engage à prendre en charge les dégradations de votre chaudière une fois qu'il aura réalisé son raccordement électrique ?
Comme je vous l'ai écrit dans mon précédent post un thermostat d'ambiance (contact sec) n'est pas compatible avec votre système de régulation. Vous avez la chance d'avoir une régulation avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : paramétrez-la et réglez-la et vous aurez une adaptation de votre température de départ en fonction de la température extérieure pour obtenir la température de confort demandée...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste souhaite piloter la pompe de chauffage de votre chaudière !!! Demandez-lui s'il garantit son intervention et s'il s'engage à prendre en charge les dégradations de votre chaudière une fois qu'il aura réalisé son raccordement électrique ?
Comme je vous l'ai écrit dans mon précédent post un thermostat d'ambiance (contact sec) n'est pas compatible avec votre système de régulation. Vous avez la chance d'avoir une régulation avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : paramétrez-la et réglez-la et vous aurez une adaptation de votre température de départ en fonction de la température extérieure pour obtenir la température de confort demandée...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 21:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
- N°20644 : Bonjour, Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia. Je vous joins quelques photos. Je vous remercie...
- 2. Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
- N°20061 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ? Merci de votre...
- 3. Remplacer thermostat par un RDS 110 Siemens
- N°20735 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon vieux thermostat par un RDS 110 Siemens. Mon ancienne installation n'a que deux fils dont un noir en fil pilote. Est-ce possible et comment le brancher ? Merci.
- 4. Remplacement thermostat Deltia 6.0 par RDS 110
- N°20992 : Bonjour. Je voudrai remplacer mon ancien thermostat Deltia 6.0 par un thermostat Siemens RDS110 mais je n'arrive pas à savoir comment raccorder. Ma chaudière : Saunier Duval Thema condens F AS-12. Ancien thermostat : Deltia...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 8. Raccorder thermostat sur chaudière De Dietrich GT 110
- N°5425 : Bonjour. Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance sur ma chaudière a fioul De Dietrich GT 110. Comment le raccorder afin que celle-ci puisse se déclencher ou s'arrêter par le thermostat ? Merci par avance pour vos...
- 9. Panne chaudière suite changement pile du thermostat
- N°20658 : Bonjour. J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433. Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus. Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font...
- 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite