Bonjour.
Voici mon problème :
Je possède une chaudière à condensation de la marque De Dietrich, modèle Diematic 3 DTG 1300 Eco Nox.
Elle est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance sans fil FM 51 avec commande à distance CDI 2. Malheureusement, le boitier émetteur a lâché et j'ai décidé de le remplacer par un modèle identique acheté d'occasion sur internet, en très bon état.
J'ai repris le même branchement que l'ancien boitier sur le bornier S amb A et j'ai suivi la procédure indiquée dans la notice.
Ma chaudière fonctionne sur le circuit A.
Cependant, je rencontre un problème : je n'arrive pas à appairer les deux boitiers émetteur et récepteur.
J'ai donc tenté autre chose en changeant de borne et en branchant le récepteur sur S amb B (circuit B).
Là, miracle, les deux boitiers se synchronisent bien (donc le thermostat émetteur et récepteur fonctionnent bien), mais la chaudière ne reconnaît pas le thermostat. Cela est normal puisqu'elle fonctionne sur le circuit A.
J'ai donc rebranché le boitier récepteur sur la borne S amb A (comme initialement) et j'ai essayé d'appairer les deux boitiers à nouveau sur le circuit A... mais rien à faire, je n'ai plus rien sur le thermostat et la synchronisation est impossible.
Le récepteur clignote rapidement sans arrêt.
Que faire ? Est-il possible de changer de circuit et de passer sur le B sur la chaudière ?
Si oui, comment procéder ?
Merci.
Voici mon problème :
Je possède une chaudière à condensation de la marque De Dietrich, modèle Diematic 3 DTG 1300 Eco Nox.
Elle est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance sans fil FM 51 avec commande à distance CDI 2. Malheureusement, le boitier émetteur a lâché et j'ai décidé de le remplacer par un modèle identique acheté d'occasion sur internet, en très bon état.
J'ai repris le même branchement que l'ancien boitier sur le bornier S amb A et j'ai suivi la procédure indiquée dans la notice.
Ma chaudière fonctionne sur le circuit A.
Cependant, je rencontre un problème : je n'arrive pas à appairer les deux boitiers émetteur et récepteur.
J'ai donc tenté autre chose en changeant de borne et en branchant le récepteur sur S amb B (circuit B).
Là, miracle, les deux boitiers se synchronisent bien (donc le thermostat émetteur et récepteur fonctionnent bien), mais la chaudière ne reconnaît pas le thermostat. Cela est normal puisqu'elle fonctionne sur le circuit A.
J'ai donc rebranché le boitier récepteur sur la borne S amb A (comme initialement) et j'ai essayé d'appairer les deux boitiers à nouveau sur le circuit A... mais rien à faire, je n'ai plus rien sur le thermostat et la synchronisation est impossible.
Le récepteur clignote rapidement sans arrêt.
Que faire ? Est-il possible de changer de circuit et de passer sur le B sur la chaudière ?
Si oui, comment procéder ?
Merci.
01 mars 2024 à 22:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème appairage thermostat De Dietrich Diematic 3
Bonjour.
Il n'est pas possible de changer le circuit de chauffage sur B, pour la chaudière le circuit B doit fonctionner avec une vanne mélangeuse et pas en directe comme le A.
Si vous avez essayer plusieurs fois l'appairage en étant branché sur S amb A, je pencherais pour la carte électronique qui est défectueuse.
Il n'est pas possible de changer le circuit de chauffage sur B, pour la chaudière le circuit B doit fonctionner avec une vanne mélangeuse et pas en directe comme le A.
Si vous avez essayer plusieurs fois l'appairage en étant branché sur S amb A, je pencherais pour la carte électronique qui est défectueuse.
02 mars 2024 à 18:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème appairage thermostat De Dietrich Diematic 3
C'est bien ce que je pensais pour le circuit.
Je viens de faire changer le moteur de la vanne 3 voies ...
Si j'ai la carte électronique défectueuse, et bien je me passerais de thermostat ; ça commence à faire assez comme ça.
En tout cas merci pour la réponse.
Je viens de faire changer le moteur de la vanne 3 voies ...
Si j'ai la carte électronique défectueuse, et bien je me passerais de thermostat ; ça commence à faire assez comme ça.
En tout cas merci pour la réponse.
03 mars 2024 à 21:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
- N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
- 2. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 3. Thermostat d'ambiance non reconnu par Diematic 3
- N°23631 : Bonjour à tous. Il m'est impossible de appairer le thermostat d'ambiance avec le système Diematic 3 de ma de chaudière Dietrich DTG 130 Eco.Nox. Mes pièces de vie sont exposées plein sud et pourvue de baies...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 6. Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
- N°21792 : Bonjour à tous. Nous venons de racheter une maison et le panneau de contrôle de notre chaudière De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ne fonctionne pas (il ne s'allume pas ou qu'à de rares moments pensant 3 secondes). Je...
- 7. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 8. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 9. Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
- N°21023 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison et après avoir fait les travaux j’ai donc relancé la chaudière il y a un mois tout juste. C’est une chaudière Dietrich Diematic Delta 120 éconox avec sonde extérieure. Mes...
- 10. Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3
- N°23313 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Diematic 3. L'eau chaude fonctionne mais le chauffage ne marche pas. J'ai rajouté de l'eau car il en manquait. Le symbole du brûleur n'apparaît pas. Une purge des radiateurs a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite