Bonjour @tous,

Tout d'abord merci @VETC pour sa réponse et ses précieux conseils qui sont un préalable avant d'envisager la changement de la pièce.

En ce qui me concerne le problème a été résolu par le remplacement du module FM52 qui était bien devenu défectueux après un peu plu de 20 ans de service.

Voici le lien du module FM52 que j'ai acheté aupès de la société cedeo:
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/commande-a-distance-simplifiee-avec-sonde-d-ambiance-colis-fm52-A1325146

Effectivement, le module thermostat d'ambiance FM52 est à la fois une commande à distance et une sonde d'ambiance.

Conseil pour le remplacement:
Les 2 fils du thermosthat sont polarisés par une tension d'environ 14V continu qui arrivent de la chaudière.
Lors du remplacement il faut bien penser à respecter cette polarisation !!

Conlusion:
Plus la moindre erreur depuis le remplacement du module FM52 que j'ai effectué il y a environ 3 semaines.

Cordialement,
Yann
25 février 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Diematic thermostat FM52

Bonjour à tous.

Ma chaudière (fioul) De Dietrich Diematic est équipé du thermostat d'ambiance FM52.
référence fabricant: PR85757747

Seul 2 fils arrivent à ce thermostat en provenance de la chaudière.
Une mesure au thermostat sur ces 2 fils m'indique une tension continue de: ~ 14V.

Ma question: sachant que les 2 fils servent d'alimentation électrique pour le thermostat,
comment est envoyé l'information de température ambiante vers la chaudière ?
Personnellement j'imagine une modulation de fréquence avec signaux numériques en superposition sur ces 2 fils.
Un peu comme le principe du CPL.

Si quelqu'un à des infos techniques sur ce module ou un schéma électronique du FM52 biggrin ?
Le module FM52 est devenu un peu fou et change plusieurs fois de position tout seul dans la journée.
Le voyant qui en principe est sur la position "horloge" 24h/24h passe tout seul et aléatoirement sur la position "lune", "soleil" "horloge" etc...
Et ce plusieurs fois dans la journée. Comme je vous le dit il est devenu fou.
Il a commencé à faire cela depuis 2 mois environs sans aucun changement dans mon installation.

Merci pour votre aide et conseils.
Cordialement.
Yann