Régulateur WRD 0.2 sur chaudière Weishaupt
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23708
Question Forum Chauffage : Régulateur WRD 0.2 sur chaudière Weishaupt
Bonjour le forum.
Je viens chercher ici soit une confirmation de problème, soit une conformation que tout va bien.
Le contexte.
Avec ce régulateur WRD
J'ai 2 températures établies (bizarrement nommées jour et nuit, alors qu'en fait on peut switcher de l'une à l'autre dans la journée, donc je préfère dire haute et basse) 20 et 18,5.
J'ai programmé 3 périodes comme prévu dans le manuel et qui donc se base sur la température haute :
6h30-10h30 / 15h30-17h30 / 21h10-23-30 (afin d'optimiser confort et économie en profitant des heures creuses)
Le reste du temps (toujours d'après le manuel) la chaudière bascule sur la température basse.
Jusqu'ici tout va bien, ces 3 périodes fonctionnent, mais... je me suis aperçu (en surveillant grâce au compteur Linky) que la nuit après 00h00, le chauffage décidait que c'était une période haute (au vu de la consommation électrique et du ressenti puisqu'il fait chaud !), alors qu'entre 00 et 6H30 il devrait rester en température basse.
Je me demande donc si c'est normal ? si on peut le contrôler ? si mon régulateur a perdu la tête ? (j'ai fait un reset complet et une reprogrammation ce qui n'a rien changé à l'affaire).
Je prends toutes les idées et tous les conseils.
J'avais déjà posé il y a quelques années des questions sur ce forum et les réponses ont été ultra précieuses
Je viens chercher ici soit une confirmation de problème, soit une conformation que tout va bien.
Le contexte.
Avec ce régulateur WRD
J'ai 2 températures établies (bizarrement nommées jour et nuit, alors qu'en fait on peut switcher de l'une à l'autre dans la journée, donc je préfère dire haute et basse) 20 et 18,5.
J'ai programmé 3 périodes comme prévu dans le manuel et qui donc se base sur la température haute :
6h30-10h30 / 15h30-17h30 / 21h10-23-30 (afin d'optimiser confort et économie en profitant des heures creuses)
Le reste du temps (toujours d'après le manuel) la chaudière bascule sur la température basse.
Jusqu'ici tout va bien, ces 3 périodes fonctionnent, mais... je me suis aperçu (en surveillant grâce au compteur Linky) que la nuit après 00h00, le chauffage décidait que c'était une période haute (au vu de la consommation électrique et du ressenti puisqu'il fait chaud !), alors qu'entre 00 et 6H30 il devrait rester en température basse.
Je me demande donc si c'est normal ? si on peut le contrôler ? si mon régulateur a perdu la tête ? (j'ai fait un reset complet et une reprogrammation ce qui n'a rien changé à l'affaire).
Je prends toutes les idées et tous les conseils.
J'avais déjà posé il y a quelques années des questions sur ce forum et les réponses ont été ultra précieuses

02 janvier 2024 à 19:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Régulateur WRD 0.2 sur chaudière Weishaupt
Bonjour,
En période basse, entre 00h00 et 6h30, quelle est la température ambiante mesurée dans votre logement ?
Avez-vous essayé de descendre la température "réduit" à 16°C ?
Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
Les heures creuses ne concernant que la facture d'électricité, pourquoi cherchez-vous à faire fonctionner votre chaudière dans ces périodes ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En période basse, entre 00h00 et 6h30, quelle est la température ambiante mesurée dans votre logement ?
Avez-vous essayé de descendre la température "réduit" à 16°C ?
Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
Les heures creuses ne concernant que la facture d'électricité, pourquoi cherchez-vous à faire fonctionner votre chaudière dans ces périodes ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2024 à 11:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Régulateur WRD 0.2 sur chaudière Weishaupt
Bonjour, merci pour ces questions nécessaires évidemment.
Donc pour replacer le contexte, la chaudière Weishaupt est en relève d'une PAC.
Mais à l'époque (il y a 9 ans) le contrôleur de la PAC n'offrait pas les mêmes possibilités que le WRD déjà présent.
L'installation a donc été faite (par des pros) en laissant la programmation et les réglages à la charge du WRD.
La PAC vient chercher les infos et si elle a un problème pour distribuer (température trop basse, dégivrage nécessaire etc.)
Elle déclenche la chaudière à fuel.
Il y a également une sonde extérieure (changée il y a environ 5 ans) et une sonde intérieure, un QAA 70 Siemens.
Ceci explique donc pourquoi je profite des heures creuses, c'est que c'est la PAC qui est pilotée par la programmation, pas la chaudière.
Il y a quelques jours, c'était encore plus bizarre avec la vague de froid. la chauffe de nuit a été encore plus forte que d'habitude. Ce qui fait qu'en arrivant au petit matin (je me lève tôt, donc au environ de 5h30/6h) la température indiquée sur le QAA70 était de 21 voir 21,5. et effectivement il faisait bon.
Puis à l'heure de la programmation de la 1ere période, tout reprenait un cours normal : la température retombait doucement à 20, puis on repassait sur une période basse etc.
Je me demande donc si la nuit, comme la température extérieure tombe, le calcul réalisé n'est pas un peu délirant.
Je ne peux pas joindre de photo, c'est tout à fait standard, une PAC, une chaudière. par contre je peux montrer la conso électrique sur une journée et on peut constater que c'est un peu bizarre. on voit que les 2 périodes basses entre 10 et 15 et 17 et 21 (à la louche) sont à peu près respectées.
Tous mes vœux également pour 2024 ! que ce soit une belle année chaleureuse
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc pour replacer le contexte, la chaudière Weishaupt est en relève d'une PAC.
Mais à l'époque (il y a 9 ans) le contrôleur de la PAC n'offrait pas les mêmes possibilités que le WRD déjà présent.
L'installation a donc été faite (par des pros) en laissant la programmation et les réglages à la charge du WRD.
La PAC vient chercher les infos et si elle a un problème pour distribuer (température trop basse, dégivrage nécessaire etc.)
Elle déclenche la chaudière à fuel.
Il y a également une sonde extérieure (changée il y a environ 5 ans) et une sonde intérieure, un QAA 70 Siemens.
Ceci explique donc pourquoi je profite des heures creuses, c'est que c'est la PAC qui est pilotée par la programmation, pas la chaudière.
Il y a quelques jours, c'était encore plus bizarre avec la vague de froid. la chauffe de nuit a été encore plus forte que d'habitude. Ce qui fait qu'en arrivant au petit matin (je me lève tôt, donc au environ de 5h30/6h) la température indiquée sur le QAA70 était de 21 voir 21,5. et effectivement il faisait bon.
Puis à l'heure de la programmation de la 1ere période, tout reprenait un cours normal : la température retombait doucement à 20, puis on repassait sur une période basse etc.
Je me demande donc si la nuit, comme la température extérieure tombe, le calcul réalisé n'est pas un peu délirant.
Je ne peux pas joindre de photo, c'est tout à fait standard, une PAC, une chaudière. par contre je peux montrer la conso électrique sur une journée et on peut constater que c'est un peu bizarre. on voit que les 2 périodes basses entre 10 et 15 et 17 et 21 (à la louche) sont à peu près respectées.
Tous mes vœux également pour 2024 ! que ce soit une belle année chaleureuse

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2024 à 18:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 2. Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
- N°23786 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit. Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même. Cette...
- 3. Changement de commande Weishaupt-wrd-0.2
- N°20710 : Bonjour. Problème avec commande Weishaupt-wrd0.2, je désire la changer par un autre modèle moins compliqué. J'ai une chaudière bois avec ballon tampon, et je désire, simplement un changement de température jour et nuit...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Chaudière Weishaupt WTC 25 A
- N°11950 : Bonjour, Je recherche des personnes qui posséderaient une chaudière Weishaupt WTC 25 A à condensation et qui ont un problème d'électrolyse sur la vanne ! Notre chaudière n'a pas 5 ans et a subi une corrosion suite à...
- 6. Brûleur Weishaupt WL 15 A
- N°5162 : Je trouve que mon brûleur WL15A consomme exagérément, mais je ne dispose plus de la notice pour me permettre de le régler. Si quelqu'un peut me faire parvenir ce document, je l'en remercie d'avance.
- 7. Problème régulateur chauffage sol Nexa XS01
- N°19590 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison, le chauffage est hydraulique par le sol avec un régulateur NEXA XS01 avec sonde extérieure. Les propriétaires m'avaient dit de ne rien changer aux réglages. Je viens de l'allumer...
- 8. Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25
- N°20505 : Bonjour tous Malgré quelques recherches sur le forum, et la lecture de problèmes similaires, je précise ma question, qui, avec l’aide de photos, pourrait peut-être apporter une réponse plus précise. Je possède une...
- 9. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
- N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
- 10. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite