Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16294
Question forum-chauffage : Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
Bonjour,
Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar, mais en principe la chaudière ne se met en défaut qu'en dessous de 0,8 bars.
J'ai remonté la pression à 1,5 bars et j'ai pressé le bouton de réarmement du thermostat de sécurité, mais le voyant de consigne reste allumé. Vu le schéma de commande, seules la pression ou la température causent l'allumage du voyant. Le thermomanomètre indique pourtant une pression de 1,5 bars et une température inférieure à 30°C donc ça devrait fonctionner...
J'ai inspecté la chaudière et elle ne souffre d'aucun problème manifeste : pas d'écoulement d'eau ou de surchauffe des circuits. Je n'ai pas réussi à faire de tests sur le bornier de commande pour essayer de préciser le diagnostic (les sondes de mon multimètre sont trop grosses).
Pour la remise en route, le manuel préconise de "purger l'air contenu en partie supérieure de la chaudière" mais je ne comprends pas : en partie supérieure j'ai seulement le purgeur automatique, je ne sais pas ce que je peux faire dessus.
Par ailleurs, la chaudière est munie d'un vase d'expansion interne de 10L auquel s'ajoute un vase d'expansion extérieur, que j'ai dégonflé par erreur (après la panne). Savez-vous pourquoi il y a deux vases d'expansion sur mon installation ?
Quelqu'un a-t-il une idée pour relancer la chaudière ?
En vous remerciant pour votre lecture !
Cordialement,
Vincent
Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar, mais en principe la chaudière ne se met en défaut qu'en dessous de 0,8 bars.
J'ai remonté la pression à 1,5 bars et j'ai pressé le bouton de réarmement du thermostat de sécurité, mais le voyant de consigne reste allumé. Vu le schéma de commande, seules la pression ou la température causent l'allumage du voyant. Le thermomanomètre indique pourtant une pression de 1,5 bars et une température inférieure à 30°C donc ça devrait fonctionner...
J'ai inspecté la chaudière et elle ne souffre d'aucun problème manifeste : pas d'écoulement d'eau ou de surchauffe des circuits. Je n'ai pas réussi à faire de tests sur le bornier de commande pour essayer de préciser le diagnostic (les sondes de mon multimètre sont trop grosses).
Pour la remise en route, le manuel préconise de "purger l'air contenu en partie supérieure de la chaudière" mais je ne comprends pas : en partie supérieure j'ai seulement le purgeur automatique, je ne sais pas ce que je peux faire dessus.
Par ailleurs, la chaudière est munie d'un vase d'expansion interne de 10L auquel s'ajoute un vase d'expansion extérieur, que j'ai dégonflé par erreur (après la panne). Savez-vous pourquoi il y a deux vases d'expansion sur mon installation ?
Quelqu'un a-t-il une idée pour relancer la chaudière ?
En vous remerciant pour votre lecture !
Cordialement,
Vincent
03 novembre 2013 à 17:46
Conseil réparation chaudière réponse 1
Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
Re-bonjour,
J'ai réussi à faire quelques mesures complémentaires ! Le thermostat de sécurité est passant, ce qui est la position normale, alors que le pressostat de sécurité manque d'eau est "ouvert". Donc soit c'est que la pression est insuffisante, soit que le pressostat est cassé...
Le manomètre (qui semble fonctionner) indique 1,5 bars, ce qui est la pression souhaitée. Est-il possible que le circuit soit bouché entre le manomètre (qui semble mesurer la pression dans le corps de chauffe) et le pressostat (fixé au niveau du retour d'eau chaude, au dessus de la soupape de sécurité) ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour préciser le diagnostic ?
Merci beaucoup pour votre attention !
Vincent
J'ai réussi à faire quelques mesures complémentaires ! Le thermostat de sécurité est passant, ce qui est la position normale, alors que le pressostat de sécurité manque d'eau est "ouvert". Donc soit c'est que la pression est insuffisante, soit que le pressostat est cassé...
Le manomètre (qui semble fonctionner) indique 1,5 bars, ce qui est la pression souhaitée. Est-il possible que le circuit soit bouché entre le manomètre (qui semble mesurer la pression dans le corps de chauffe) et le pressostat (fixé au niveau du retour d'eau chaude, au dessus de la soupape de sécurité) ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour préciser le diagnostic ?
Merci beaucoup pour votre attention !
Vincent
03 novembre 2013 à 22:24
Conseil réparation chaudière réponse 2
Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
Bonsoir,
J'ai tenté de court-circuiter le pressostat : le circulateur a démarré. Un petit bruit l'espace de quelques secondes au démarrage du circulateur suggère des bulles d'air, mais ensuite le son de la pompe semble correcte... Ça confirme au moins que le problème ne vient pas d'une panne du circulateur.
Maintenant, je voudrais tester le pressostat, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez une idée ? Pas plus que je ne sais comment démonter le pressostat, d'ailleurs : il y a une petite vis entre les contacts, mais je pense que c'est la vis de tarage. J'aperçois un écrou derrière mais il est d'un accès difficile. Suffit-il de saisir le corps du pressostat et de la dévisser ?
J'ai remarqué aussi que la cosse de la phase de l'une des résistances de chauffage est légèrement roussie.
D'où cela peut-il venir ? Cela peut-il suggérer que le corps de chauffe n'est pas rempli ?
Si vous pouviez me faire profiter de vos lumières, vous me rendriez un fier service !
En vous remerciant encore pour votre attention,
Vincent
J'ai tenté de court-circuiter le pressostat : le circulateur a démarré. Un petit bruit l'espace de quelques secondes au démarrage du circulateur suggère des bulles d'air, mais ensuite le son de la pompe semble correcte... Ça confirme au moins que le problème ne vient pas d'une panne du circulateur.
Maintenant, je voudrais tester le pressostat, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez une idée ? Pas plus que je ne sais comment démonter le pressostat, d'ailleurs : il y a une petite vis entre les contacts, mais je pense que c'est la vis de tarage. J'aperçois un écrou derrière mais il est d'un accès difficile. Suffit-il de saisir le corps du pressostat et de la dévisser ?
J'ai remarqué aussi que la cosse de la phase de l'une des résistances de chauffage est légèrement roussie.
D'où cela peut-il venir ? Cela peut-il suggérer que le corps de chauffe n'est pas rempli ?
Si vous pouviez me faire profiter de vos lumières, vous me rendriez un fier service !
En vous remerciant encore pour votre attention,
Vincent
04 novembre 2013 à 21:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 2. Chaudière à fuel de marque Zaegel Held bouton rouge réarmement allumé
- N°12454 : Bonjour à tous, je possède une chaudière à fuel de marque Zaegel Held et un brûleur de marque Alliance, tout fonctionne très bien, je suis inquiet quand même car le bouton rouge de réarmement est légèrement allumé tout...
- 3. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
- N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
- 4. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
- 5. Recherche joint trappe de visite chaudière Zaegel Held BCI 265/365
- N°20338 : Bonjour. Est-ce que par hasard une personne aurait ou pourrait fabriquer un joint de trappe de visite pour ma chaudière Zaegel Held bci 265/365. En effet je n'arrive pas à trouver de pièces détachées. Merci.
- 6. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 7. Problème réarmement brûleur Zaegel Held
- N°3788 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Zaegel Held Muroïl M20 de 3 ans. Après un arrêt de 2-3 heures, celle-ci ne redémarre pas et se met en sécurité. Je suis obligé d'appuyer à deux reprises sur le bouton de...
- 8. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 9. Panne radiateur Acova taiga voyant rouge toujours allumé radiateur froid
- N°17786 : Bonjour. A l'aide à l'aide à l'aide. 2 radiateurs en panne Acova Taiga TAQ. Pas de centrale. Que je mette le thermostat sur 2 ou 6 le voyant reste rouge sans que le radiateur chauffe. Le voyant est vert seulement sur hors...
- 10. Recherche réparateur chaudière électrique Zaegel Held
- N°12965 : Je recherche un réparateur pour une maintenance de chaudière électrique murale de marque Zaegel type Held. L'année de fabrication est 1987 (réf. electra 122-série 01-numéro fab 187 12000W). Je suis situé à Martigues...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite