J'ai démonté le gicleur pour voir son type.
Voici les inscriptions : Usgal/h : 0,60 ; 60°S ; Kg/h : 2,37 ; EN 80°F ; RV2.
J'aime autant tout mettre en doute.
Voici les inscriptions : Usgal/h : 0,60 ; 60°S ; Kg/h : 2,37 ; EN 80°F ; RV2.
J'aime autant tout mettre en doute.
13 septembre 2023 à 18:44

45, 46 et 47 correspondent à l'aquastat réglable pour la température eau sanitaire. Il n'y a rien en 49.
13 septembre 2023 à 18:28

OK, donc il est censé être sur les bornes 50 et 51 sauf que actuellement, ces bornes sont "pontées".
Si je comprends bien, il faut que je branche un aquastat sur ces bornes.
Si je comprends bien, il faut que je branche un aquastat sur ces bornes.
13 septembre 2023 à 16:04

Bonjour.
J'ai réussi à obtenir la notice de ma chaudière auprès de S.H.
Apparemment, il n'y a effectivement pas d'aquastat spécifique pour l'ECS.
Juste un commun.
Je commence à me demander si ce ne serait pas la carte qui en aurait un coup.
vega 2 hr 18 24 mp 64 a 96.pdf
J'ai réussi à obtenir la notice de ma chaudière auprès de S.H.
Apparemment, il n'y a effectivement pas d'aquastat spécifique pour l'ECS.
Juste un commun.
Je commence à me demander si ce ne serait pas la carte qui en aurait un coup.
vega 2 hr 18 24 mp 64 a 96.pdf
13 septembre 2023 à 06:55

Bonjour,
Je n'ai pas de purge derrière la chaudière. Il y a seulement deux purgeurs automatiques en bout de circuit.
J'ai également deux soupapes de sécurité. J'ai actionné tout cela, mais il n'y a pas d'air.
Je n'ai pas d'aquastat spécifique non réglable, à part celui de sécurité.
J'ai démonté et testé le réglable et il fonctionne correctement.
Malheureusement, je ne trouve aucune documentation concernant ma chaudière.
Je n'ai pas de purge derrière la chaudière. Il y a seulement deux purgeurs automatiques en bout de circuit.
J'ai également deux soupapes de sécurité. J'ai actionné tout cela, mais il n'y a pas d'air.
Je n'ai pas d'aquastat spécifique non réglable, à part celui de sécurité.
J'ai démonté et testé le réglable et il fonctionne correctement.
Malheureusement, je ne trouve aucune documentation concernant ma chaudière.
11 septembre 2023 à 18:15

Bonjour.
Merci pour votre retour. Je vois bien l'aquastat réglable du ballon qui déclenche le brûleur et le circulateur ECS.
Il y a l'aquastat de sécurité (non réglable). Il coupe tout à 100° - 110°.
Il nécessite un réarmement. Il reste ensuite l'aquastat réglable qui, pour moi, est censé couper le brûleur dès que le corps monte à la température réglée, que ce soit en mode chauffage ou ECS.
Il coupe bien en chauffage mais pas en ECS.
Du coup, tant que la température souhaitée dans le ballon n'est pas atteinte, il continue à chauffer.
Je ne vois pas d'aquastat spécifique au mode ECS.
Je joins des photos pour illustrer. Ça a refonctionné une journée comme par miracle.
Le brûleur chauffait jusqu'à environ 60° - 70°, il se coupait mais le circulateur ECS continuait à tourner pour permettre au ballon de monter en température.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre retour. Je vois bien l'aquastat réglable du ballon qui déclenche le brûleur et le circulateur ECS.
Il y a l'aquastat de sécurité (non réglable). Il coupe tout à 100° - 110°.
Il nécessite un réarmement. Il reste ensuite l'aquastat réglable qui, pour moi, est censé couper le brûleur dès que le corps monte à la température réglée, que ce soit en mode chauffage ou ECS.
Il coupe bien en chauffage mais pas en ECS.
Du coup, tant que la température souhaitée dans le ballon n'est pas atteinte, il continue à chauffer.
Je ne vois pas d'aquastat spécifique au mode ECS.
Je joins des photos pour illustrer. Ça a refonctionné une journée comme par miracle.
Le brûleur chauffait jusqu'à environ 60° - 70°, il se coupait mais le circulateur ECS continuait à tourner pour permettre au ballon de monter en température.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 septembre 2023 à 20:49

Je me permet de relancer ce post car à ma grande déception, le même soucis est revenu dès le lendemain.
J'ai démonté et testé l'aquastat. Il fonctionne parfaitement.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il joue toujours son rôle pour le chauffage mais pas pour l'ECS.
J'ai démonté et testé l'aquastat. Il fonctionne parfaitement.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il joue toujours son rôle pour le chauffage mais pas pour l'ECS.
08 septembre 2023 à 17:34

Bonjour JR 48,
Grâce à votre diagnostic et à vos conseils, le problème est résolu. En effet, une fiche derrière l'aquastat était en mauvais état et ne faisait plus contact.
Je l'ai remplacée et là, ça refonctionne. Le brûleur se coupe bien une fois que la température maximale demandée est atteinte.
Je vous remercie beaucoup, et chapeau à vous.
Vous m'avez enlevé une grosse épine du pied.
Grâce à votre diagnostic et à vos conseils, le problème est résolu. En effet, une fiche derrière l'aquastat était en mauvais état et ne faisait plus contact.
Je l'ai remplacée et là, ça refonctionne. Le brûleur se coupe bien une fois que la température maximale demandée est atteinte.
Je vous remercie beaucoup, et chapeau à vous.
Vous m'avez enlevé une grosse épine du pied.
05 septembre 2023 à 16:05

Ce qui est bizarre, c'est que l'aquastat est (pour ce que vois) commun pour la partie radiateur et la partie sanitaire.
Il coupe bien pour la partie chauffage mais pas pour l'autre.
Il coupe bien pour la partie chauffage mais pas pour l'autre.
04 septembre 2023 à 21:01

Bonjour JR 48.
Oui, le circulateur fonctionne bien. Je l'ai essayé sur les 3 vitesses.
Oui, de temps en temps, je dois régler l'aquastat de sécurité.
En mode hiver et lorsque la partie 3 ESC est au minimum, le brûleur s'arrête bien à la température maximale souhaitée pour les radiateurs.
Mais dès que je demande plus chaud pour l'ESC (au-dessus de 30°), elle chauffe sans arrêt, quitte à monter le corps à plus de 100°.
Pour moi, il faudrait que le brûleur se coupe en fonction du thermostat.
Oui, le circulateur fonctionne bien. Je l'ai essayé sur les 3 vitesses.
Oui, de temps en temps, je dois régler l'aquastat de sécurité.
En mode hiver et lorsque la partie 3 ESC est au minimum, le brûleur s'arrête bien à la température maximale souhaitée pour les radiateurs.
Mais dès que je demande plus chaud pour l'ESC (au-dessus de 30°), elle chauffe sans arrêt, quitte à monter le corps à plus de 100°.
Pour moi, il faudrait que le brûleur se coupe en fonction du thermostat.
04 septembre 2023 à 16:48

Bonjour.
Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24.
La chaudière fait production d'eau chaude sanitaire.
La maison est équipée d'un bi-pass qui permet de produire l'eau sanitaire soit sur un ballon électrique, soit sur la chaudière. Jusqu'à maintenant, c'était le chauffe eau électrique qui alimentait l'eau sanitaire.
Étant donné la haussé des prix de l'électricité, j’essaie aujourd'hui de basculer sur la production de ma chaudière.
Le problème est que pour obtenir une eau sanitaire à 50°, mon corps de chauffe monte à plus de 100° jusqu'à se mettre parfois en sécurité.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de vanne 2, 3 voies mais juste 2 circulateurs. 1 pour le circuit sanitaire et un pour le circuit radiateur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24.
La chaudière fait production d'eau chaude sanitaire.
La maison est équipée d'un bi-pass qui permet de produire l'eau sanitaire soit sur un ballon électrique, soit sur la chaudière. Jusqu'à maintenant, c'était le chauffe eau électrique qui alimentait l'eau sanitaire.
Étant donné la haussé des prix de l'électricité, j’essaie aujourd'hui de basculer sur la production de ma chaudière.
Le problème est que pour obtenir une eau sanitaire à 50°, mon corps de chauffe monte à plus de 100° jusqu'à se mettre parfois en sécurité.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de vanne 2, 3 voies mais juste 2 circulateurs. 1 pour le circuit sanitaire et un pour le circuit radiateur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
04 septembre 2023 à 12:51