Problème circulateur Salmson fonctionne mal
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17485
Problème Installation Chauffage : Problème circulateur Salmson fonctionne mal
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière fioul brûleur Weishaupt pour mon chauffage central.
Depuis quelques jours, mon circulateur (dont j'ignore l'âge puisque je viens d'acheter la maison il y a un an) fonctionne mal.
La chaudière envoie bien du 220 V aux bornes du circulateur lorsque la température de consigne est atteinte (j'ai mis une lampe pour contrôler ça) mais le circulateur ne se met pas en marche.
Lorsque je constate ce défaut, je passe sur la vitesse 3 et il se met à tourner.
Je remets ensuite sur la vitesse 2 et il continue à tourner.
L'absence de démarrage du circulateur n'est pas systématique mais régulière depuis environ 1 semaine. Que puis-je faire ?
J'avais pensé :
- A changer le condensateur
- Nettoyer le circulateur
- Changer le circulateur.
Les deux dernières options m'embêtent passablement car il faudra que je vide le circuit pour démonter le circulateur.... et il commence à faire froid.
Merci par avance à tous.
Arnaud
J'ai une chaudière fioul brûleur Weishaupt pour mon chauffage central.
Depuis quelques jours, mon circulateur (dont j'ignore l'âge puisque je viens d'acheter la maison il y a un an) fonctionne mal.
La chaudière envoie bien du 220 V aux bornes du circulateur lorsque la température de consigne est atteinte (j'ai mis une lampe pour contrôler ça) mais le circulateur ne se met pas en marche.
Lorsque je constate ce défaut, je passe sur la vitesse 3 et il se met à tourner.
Je remets ensuite sur la vitesse 2 et il continue à tourner.
L'absence de démarrage du circulateur n'est pas systématique mais régulière depuis environ 1 semaine. Que puis-je faire ?
J'avais pensé :
- A changer le condensateur
- Nettoyer le circulateur
- Changer le circulateur.
Les deux dernières options m'embêtent passablement car il faudra que je vide le circuit pour démonter le circulateur.... et il commence à faire froid.
Merci par avance à tous.
Arnaud
02 novembre 2015 à 09:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème circulateur Salmson fonctionne mal
Bonjour.
Il est tout à fait possible que le condensateur soit défectueux, mais une usure de l'axe de la turbine peut provoquer ce phénomène, car il ne "tourne plus rond", et se bloque lors d'un arrêt normal (commande th.ambiance par exemple) pour ne plus repartir.
Si cet appareil est trop vieux, un remplacement s'impose, il faut voir si vous n'avez pas une vanne de chaque côté du circulateur, ce qui vous dispenserait de vidanger la totalité de l'installation pour un remplacement éventuel.
Cordialement.
Il est tout à fait possible que le condensateur soit défectueux, mais une usure de l'axe de la turbine peut provoquer ce phénomène, car il ne "tourne plus rond", et se bloque lors d'un arrêt normal (commande th.ambiance par exemple) pour ne plus repartir.
Si cet appareil est trop vieux, un remplacement s'impose, il faut voir si vous n'avez pas une vanne de chaque côté du circulateur, ce qui vous dispenserait de vidanger la totalité de l'installation pour un remplacement éventuel.
Cordialement.
03 novembre 2015 à 11:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème circulateur Salmson fonctionne mal
Bonjour Arnaud.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
Cordialement.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
Cordialement.
03 novembre 2015 à 11:41