Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
13587
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
Invité

Bonjour. Ma chaudière gaz installée dans mon sous-sol alimente mon circuit de plancher chauffant au rez de chaussée, et un autre circuit situé au 1er étage (radiateurs).
Depuis hier soir mon plancher chauffe sans problème, mais plus mes radiateurs...
D'après ce que j'ai constaté (je ne suis pas expert...), mon circulateur n'est placé que sur le circuit radiateur. D'après moi, le souci viendrait du circulateur, mais je ne suis pas sûr.
Sur le circulateur en face avant (Salmson axess 180), il y a une vis chromé.
J'ai essayé de l'ouvrir doucement, mais de l'eau est sortie, alors j'ai resserré.
Comment puis-je être sûr que mon circulateur fonctionne ?
Sinon, que puis-je faire pour essayer de le réparer ? ... Merci par avance.
Depuis hier soir mon plancher chauffe sans problème, mais plus mes radiateurs...
D'après ce que j'ai constaté (je ne suis pas expert...), mon circulateur n'est placé que sur le circuit radiateur. D'après moi, le souci viendrait du circulateur, mais je ne suis pas sûr.
Sur le circulateur en face avant (Salmson axess 180), il y a une vis chromé.
J'ai essayé de l'ouvrir doucement, mais de l'eau est sortie, alors j'ai resserré.
Comment puis-je être sûr que mon circulateur fonctionne ?
Sinon, que puis-je faire pour essayer de le réparer ? ... Merci par avance.
24 février 2010 à 16:17
Réponse 1 au problème chauffage
Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
Effectivement, il faut dévisser la petite vis chromée, mettre un petit seau en dessous, un peu d'eau va s'écouler.
Mettre doucement un tournevis dedans et quand vous êtes en appui sur le fond, si vous sentez un frottement, c'est que la pompe tourne.
Si ce n'est pas le cas, arrêtez le système et, en adoptant la même procédure avec un tournevis adapté, vous verrez une vis qui est l'axe du moteur.
Faites tourner cette vis pour, éventuellement, la débloquer. Si tout est correct, voir si l'alimentation électrique est correcte, ou la carte. Cordialement,
Mettre doucement un tournevis dedans et quand vous êtes en appui sur le fond, si vous sentez un frottement, c'est que la pompe tourne.
Si ce n'est pas le cas, arrêtez le système et, en adoptant la même procédure avec un tournevis adapté, vous verrez une vis qui est l'axe du moteur.
Faites tourner cette vis pour, éventuellement, la débloquer. Si tout est correct, voir si l'alimentation électrique est correcte, ou la carte. Cordialement,
25 février 2010 à 15:25
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
Invité

Pour "entendre" le circulateur, moi je mets un tournevis d'un côté contre le centre du circulateur et de l'autre côté contre l'oreille, ça amplifie le bruit sans le risque de se brûler.
25 février 2010 à 16:25
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
Invité

A mon avis je pense qu'il faut peut être changer la vanne trois voies.