Pourquoi chaudière gaz ventouse indique un défaut d'allumage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
10393
Questions Forum Chauffage : Pourquoi chaudière gaz ventouse indique un défaut d'allumage
Invité

J'ai une chaudière gaz ventouse.
Depuis 2 mois elle s'arrête brusquement (après un temps variable) me signalant un défaut d'allumage.
J'ai contrôlé déjà pas mal de choses sans trouver la solution.
A noter que le train d'étincelles des électrodes d'allumage est permanent après le démarrage (sauf quand la chaudière s'arrête...)
Je voudrais déjà savoir si cela est normal pour certaines chaudières.
L'électrode d'ionisation a été remplacée.
J'ajoute que la chaudière s'arrête quasi instantanément lorsqu'on remet le capot.
Si vous avez une idée du problème, merci par avance.
Depuis 2 mois elle s'arrête brusquement (après un temps variable) me signalant un défaut d'allumage.
J'ai contrôlé déjà pas mal de choses sans trouver la solution.
A noter que le train d'étincelles des électrodes d'allumage est permanent après le démarrage (sauf quand la chaudière s'arrête...)
Je voudrais déjà savoir si cela est normal pour certaines chaudières.
L'électrode d'ionisation a été remplacée.
J'ajoute que la chaudière s'arrête quasi instantanément lorsqu'on remet le capot.
Si vous avez une idée du problème, merci par avance.
05 octobre 2009 à 23:35
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Pourquoi chaudière gaz ventouse indique un défaut d'allumage
Invité

Bonjour, vérifiez l'état de propreté de la ventouse, absence d'objet, bon emboitage.
Vérifiez le pressostat.
G. B.
Vérifiez le pressostat.
G. B.
07 octobre 2009 à 19:33
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Pourquoi chaudière gaz ventouse indique un défaut d'allumage
Invité

Normalement, le train d'étincelle ne dure que quelques instants après l'allumage, une sonde thermique détecte les gaz chauds au niveau de la sortie de fumées et l'électronique coupe le train d'étincelles.
Si vous dites que le train d'étincelle est permanent jusqu'à l'arrêt de la chaudière, cela veut dire que l'électronique ne détecte pas l'allumage de la chaudière et la met donc en sécurité.
Le problème vient donc, soit de la sonde thermique, soit de la carte électronique qui gère l'allumage.
Je pense que seul un technicien peut détecter d'où vient la panne et changer la pièce défectueuse.
Si vous dites que le train d'étincelle est permanent jusqu'à l'arrêt de la chaudière, cela veut dire que l'électronique ne détecte pas l'allumage de la chaudière et la met donc en sécurité.
Le problème vient donc, soit de la sonde thermique, soit de la carte électronique qui gère l'allumage.
Je pense que seul un technicien peut détecter d'où vient la panne et changer la pièce défectueuse.
08 octobre 2009 à 12:48
Réponses 3 au problème chauffage
Invité

Pourquoi chaudière gaz ventouse indique un défaut d'allumage
Invité

Le problème est résolu, il s'agissait bien d'une défaillance de la carte électronique.
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.
18 octobre 2009 à 09:08