Bonsoir à tous,

J'ai une chaudière frisquet Gazliner 23 kW et je dois remettre de l'eau tous les soirs dans les tuyaux (grâce à la petite molette noire) pour rétablir la pression ! La pression passe en 24 heures de 1,5 à 0,5...
Je ne sais pas du tout d'où vient cette chute de pression, et donc où va cette eau perdue...

1 - je n'ai pas de fuite sur la chaudière, ni les tuyaux ni les radiateurs.
2 - il n'y a pas de montée de pression lorsque la chaudière chauffe l'eau (pour l'eau des radiateurs...), l'aiguille ne bouge pas d'un cran...
Il n'y a donc pas de problème sur le vase d'expansion puisque lorsqu'il n'est pas assez gonflé ou crevé, la pression doit monter à 3 bars lors des chauffes...

D'où peut donc venir cette chute de pression constante en 24 heures ? J'ai lu sur le forum que cela pouvait venir du mitigeur automatique qui fuit tout le temps ou de la soupape de sécurité. Dans ces 2 cas, puis-je faire des tests pour contrôler le mitigeur automatique ou la soupape de sécurité ?

Merci pour vos réponses !
Clément

P. S. : j'ai fait le tour du forum... pour beaucoup il y a un problème avec le vase d'expansion... mais là vu que la pression ne monte JAMAIS... je ne pense pas que le problème soit là (au cas où, je l'ai vérifié et regonflé...).
27 novembre 2012 à 22:24
Conseils dépannage chaudière 1

Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante


Invité
invité
Bonjour,

A moins que l'eau que vous ajoutez chaque soir ne disparaisse par magie, il y a obligatoirement une fuite quelque part, mais ne cherchez pas une fuite très importante (personnellement je trouve que passer la main sous les "endroits à risques" est nettement plus fiable que l’œil).
Pour ce qui concerne la soupape de sécurité, il suffit de vérifier visuellement qu'il n'y ait pas d'eau qui coule...
Vase d'expansion ou pas : il n'y a pas de chute de pression tous les jours si de l'eau ne s'échappe pas du circuit de manière régulière.
Bonne recherche.
GC
28 novembre 2012 à 18:12
Conseils dépannage chaudière 2

Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante

heave
Membre inscrit
heave
3 messages
Bonsoir à tous,

J'ai acheté un nouveau vase Frisquet que j'ai réussi à mettre à la place de l'ancien (ouf !).
La pression dans l'ancien vase était bien à Zéro...
La pression sur le mano semble maintenant être stabilisée, il n'y a pas de chute de pression depuis 1h30... je vais bien sûr attendre 3/4 jours pour m'assurer que tout va bien !
Merci pour tous vos conseils...

En regardant ma chaudière par le haut (après avoir enlevé le coffrage de la cuisine pour remplace le vase...) je me suis aperçu que le purgeur automatique n'avait plus de bouchon... qu'il était à l'air libre, est-ce normal ?
Ce manque de bouchon a t-il une conséquence sur ma chaudière ?

Clément
28 novembre 2012 à 23:07
Conseils dépannage chaudière 3

Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante

heave
Membre inscrit
heave
3 messages
Rebonjour à tous et bonne année :)

Après avoir changé le vase d expansion, ma chaudière Gazliner 23 kW fonctionne très bien ! (grâce à vos très bons conseils !!!, MERCI !!).

Mais lorsque mon voisin ferme son robinet (situé sur la même colonne d'eau que moi) il y a une gros bruit dans ma chaudière (le coup du bélier ?)...

Que puis-je faire (moi-même...) pour éviter ce gros bruit, qui je crois, abîme la chaudière...
Bonne soirée.
Clément
03 janvier 2013 à 19:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6choisir chauffage chaudiereforumchauffage installation chaudieredepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite