Bonjour.
Dans une maison ancienne, chauffage et eau chaude au gaz, la pression du circuit de chauffage baisse, et donc le chauffage s'arrête.
Installation :
- chauffage et eau chaude par chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW 80/450,
- accumulation intégrée, cuve gaz
- à ventouse
- avec 10 radiateurs Hudevad.
Phénomène :
- la pression d'eau du circuit de chauffage baisse. Le chauffage s'arrête ; le circulateur chauffage ne tourne plus.
Passage de 2 bars à 1 bar en 3 jours, environ.
Nécessité de remettre en pression le circuit.
La maison n'est pas chauffée en permanence, sauf l'hiver où le thermostat d'ambiance est mis en position hors gel (6°).
Merci d'avance pour votre aide. Jean-Pierre d'Avignon.
Dans une maison ancienne, chauffage et eau chaude au gaz, la pression du circuit de chauffage baisse, et donc le chauffage s'arrête.
Installation :
- chauffage et eau chaude par chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW 80/450,
- accumulation intégrée, cuve gaz
- à ventouse
- avec 10 radiateurs Hudevad.
Phénomène :
- la pression d'eau du circuit de chauffage baisse. Le chauffage s'arrête ; le circulateur chauffage ne tourne plus.
Passage de 2 bars à 1 bar en 3 jours, environ.
Nécessité de remettre en pression le circuit.
La maison n'est pas chauffée en permanence, sauf l'hiver où le thermostat d'ambiance est mis en position hors gel (6°).
Merci d'avance pour votre aide. Jean-Pierre d'Avignon.
12 mars 2009 à 00:57
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème perte de pression chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW
Invité

Si la pression diminue, il y a forcement une fuite sur le réseau, cherchez bien ce n'est pas toujours visible. Patrick d'Epernay
16 juillet 2009 à 00:21
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème perte de pression chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW
Invité

Bonsoir, c'est un phénomène de protection pour la chaudière, elle se met en sécurité, vous devez avoir une fuite d'eau sur votre réseau de chauffage. regardez bien, cela peut venir des têtes de robinet de radiateur, d'un raccord.
Bon courage. Jean-Philippe
Bon courage. Jean-Philippe