FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW voyant réarmement reste allumé

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


10900

Questions FAQ chauffage : Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW voyant réarmement reste allumé


Invité
invité
Bonjour,
Depuis ce soir ma chaudière à gaz Frisquet Gazliner 23 kW me pose un petit problème.
Elle fonctionnait très bien, lorsque je me suis aperçu qu'elle venait de s'éteindre.
J'ai donc éteint puis rallumé en appuyant sur le bouton de mise en marche.
Il se trouve maintenant que la chaudière se rallume normalement, chauffe, sans rien d'anormal, sauf que le bouton rouge de réarmement de mise en sécurité du brûleur reste allumé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne chaudière gaz Frisquet Gazline
D'où peut venir le problème ? Et cela est-il dangereux (fuite de gaz ou autres) ?
Je vous joins une photo de la chaudière pour plus de compréhension :
Merci de votre aide.
21 octobre 2009 à 19:40
Conseil Réparation 1 Chauffage

Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW voyant réarmement reste allumé


Invité
invité
Bonjour,
Réponse très tardive mais qui pourra servir à quelqu'un qui est dans le même cas : Il peut s'agir de présence d'air dans le corps de chauffe. Une vis de purge se trouve vers le haut, après avoir purgé, le thermo disjoncteur ne devrait plus sauter.
Cordialement.
Jean-Pascal
13 octobre 2019 à 22:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW voyant réarmement reste allumé >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite