Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17607
Question Forum Dépannage Chauffage : Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Bonjour.
La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas.
Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué.
Un technicien est intervenu mais ne comprend pas la panne !!!!
Pour solutionner ma panne, il a coupé le chauffage et mis la chaudière en manuel.
J'ai de l'eau chaude ; j'ouvre le circuit plancher deux fois deux heures pas jour.
Mais je ne sais si c'est efficace.
L'eau en sortie chaudière est bouillante.
Comme je ne verrai pas le technicien avant mardi ou mercredi que puis-je faire ?
Cordialement.
La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas.
Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué.
Un technicien est intervenu mais ne comprend pas la panne !!!!
Pour solutionner ma panne, il a coupé le chauffage et mis la chaudière en manuel.
J'ai de l'eau chaude ; j'ouvre le circuit plancher deux fois deux heures pas jour.
Mais je ne sais si c'est efficace.
L'eau en sortie chaudière est bouillante.
Comme je ne verrai pas le technicien avant mardi ou mercredi que puis-je faire ?
Cordialement.
20 décembre 2015 à 14:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Bonjour, avez-vous un ou plusieurs thermostats d'ambiance qui gèrent une vanne 3 voies ou des clarinettes ?
20 décembre 2015 à 14:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Merci de votre réponse.
L'eau arrive a un vanne arrivée pour distribuer dans les "nourrices" !
Je ne sais où se trouve le thermostat d'ambiance et à quoi il ressemble.
Cordialement.
L'eau arrive a un vanne arrivée pour distribuer dans les "nourrices" !
Je ne sais où se trouve le thermostat d'ambiance et à quoi il ressemble.
Cordialement.
20 décembre 2015 à 15:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Re,
Peut-être le thermostat d'ambiance est la RIF 5000 !
Si c'est le cas, normalement elle fonctionne.
Quand j'ai constaté la panne, la RIF 2000 était réglée à une température de 20°.
Or une nuit la température est montée à 23,5° et la température à la vanne arrivée était à plus de 60 degrés et se maintenait à cette température.
Peut-être le thermostat d'ambiance est la RIF 5000 !
Si c'est le cas, normalement elle fonctionne.
Quand j'ai constaté la panne, la RIF 2000 était réglée à une température de 20°.
Or une nuit la température est montée à 23,5° et la température à la vanne arrivée était à plus de 60 degrés et se maintenait à cette température.
20 décembre 2015 à 15:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Au niveau des départs à la nourrice l'allée est-il chaud ?
Vous avez un système de chauffage individuel ou collectif, vous êtes en maison ou en appartement ?
Vous avez un système de chauffage individuel ou collectif, vous êtes en maison ou en appartement ?
20 décembre 2015 à 16:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Au niveau de la vanne arrivée de la chaudière (celle du haut) vers le plancher, l'eau chaude arrive.
Mais je ne perçois pas d'eau chaude à la vanne départ (retour) vers la chaudière celle du bas.
J'ai mis le circulateur sur la position 3, il tourne bien.
Mais je ne perçois pas d'eau chaude à la vanne départ (retour) vers la chaudière celle du bas.
J'ai mis le circulateur sur la position 3, il tourne bien.
20 décembre 2015 à 18:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Vous avez un problème de régulation ou un problème dans les tuyaux (bouchon ou air), tout d'abord aux niveaux de la nourrice avez-vous des servomoteurs ? (ce sont des petits moteurs qui prennent la place des robinets thermostatiques et qui s'ouvrent ou se ferment automatiquement en fonction de la demande) ?
Si vous en avez, mettez la consigne d'ambiance au maximum et voyez ce qu'il se passe (les servomoteurs vous les voyez s'ouvrir ou se fermer normalement) !
Le mieux serait que vous fassiez une photo de la nourrice, pour que nous comprenions bien votre système de régulation.
Vous avez bien plusieurs départs au niveau de la nourrice ?
Si vous en avez, mettez la consigne d'ambiance au maximum et voyez ce qu'il se passe (les servomoteurs vous les voyez s'ouvrir ou se fermer normalement) !
Le mieux serait que vous fassiez une photo de la nourrice, pour que nous comprenions bien votre système de régulation.
Vous avez bien plusieurs départs au niveau de la nourrice ?
20 décembre 2015 à 19:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
21 décembre 2015 à 09:44
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Bonjour.
Si l'on comprend bien votre message, le circulateur tourne normalement, mais la circulation ne se fait pas.
Avez-vous vérifié si les purgeurs automatiques fonctionnent ?
Tous les accessoires de réglages sont-ils ouverts ? (boutons blancs sur la photo des collecteurs) ?
Sur la tuyauterie de départ du collecteur, (celui de gauche sur la photo) il semble qu'il y ait un filtre, avez-vous vérifié son état ?
Si votre installation chauffe normalement en manuel, il faut dans ce cas, chercher dans la régulation, ce qui, peut coincer, probablement une sonde.
Ces quelques vérifications peuvent être utiles pour vous dépanner.
Cordialement.
Si l'on comprend bien votre message, le circulateur tourne normalement, mais la circulation ne se fait pas.
Avez-vous vérifié si les purgeurs automatiques fonctionnent ?
Tous les accessoires de réglages sont-ils ouverts ? (boutons blancs sur la photo des collecteurs) ?
Sur la tuyauterie de départ du collecteur, (celui de gauche sur la photo) il semble qu'il y ait un filtre, avez-vous vérifié son état ?
Si votre installation chauffe normalement en manuel, il faut dans ce cas, chercher dans la régulation, ce qui, peut coincer, probablement une sonde.
Ces quelques vérifications peuvent être utiles pour vous dépanner.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 14:24
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
Bonsoir
Dernière vérification. La sortie de l'eau chaude de la chaudière vers la vanne est bouillante, mais par contre la vanne est à peine tiède après une bonne demie-heure.
Selon vos conseils, il semblerait qu'il y ait un problème de circulation car l'eau en sortie de la chaudière ne devrait pas être constamment bouillante !
J'ai bien noté les différents contrôles à effectuer.
Tous les boutons blancs des collectionneurs sont bien ouverts.
Cordialement.
Dernière vérification. La sortie de l'eau chaude de la chaudière vers la vanne est bouillante, mais par contre la vanne est à peine tiède après une bonne demie-heure.
Selon vos conseils, il semblerait qu'il y ait un problème de circulation car l'eau en sortie de la chaudière ne devrait pas être constamment bouillante !
J'ai bien noté les différents contrôles à effectuer.
Tous les boutons blancs des collectionneurs sont bien ouverts.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 18:55